Adresse de groupe d'envoi #HELP!
#4
Il faut un truc genre (je reprend la notation LOGO de ton exemple):

GA 1/0/0 : Objet I1 (S) + Objet Q1 + Objet B001 entrée 2 + Objet B002 entrée 1
GA 1/0/1 : Objet I2 (S) + Objet Q2 + Objet B001 entrée 1 + Objet B002 entrée 1
GA 1/0/2 : Objet B001 sortie (S) + Objet Q3
GA 1/0/3 : Objet B002 sortie (S) + Objet Q4

Tu *dois* utiliser un module de logique pour combiner tes infos thermostats, et ainsi créer de nouveaux objets de sortie qui pourront activer les vannes et circulateur.
(je n'ai mis ci-dessus les flags S que sur les objets de type sortie ; ce sont eux qui sont critiques. Les autres objets sont des entrées, donc peu importe pour le fonctionnement qui nous intéresse ici)
Répondre


Messages dans ce sujet
Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par romain.meudic - 17/10/2016, 22:20:50
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 18/10/2016, 05:48:27
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 18/10/2016, 21:51:23
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 19/10/2016, 05:44:34
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par Sonik - 19/10/2016, 08:52:28
RE: Adresse de groupe d'envoi #HELP! - par fma38 - 21/10/2016, 06:35:10