Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Router IP ABB IPR/S 2.1
#2
Je suis désolé de te l'apprendre, mais le problème viens du fait que ce n'est pas une interface IP KNX mais un routeur IP KNX.
- l'interface IP que tu aurais dû acheter sert à programmer les modules KNX sur le bus.
- le routeur IP sert à faire communiquer 2 bâtiments qui auraient chacun une ligne KNX et dont le seul lien physique possible est un câble réseau ethernet. Cela crée un "tunnel IP" dans lequel passent les messages KNX d'une ligne de bus KNX à l'autre.
Si je ne me trompe pas ça peut servir aussi pour faire un lien entre 2 bâtiments via internet.

Pour changer l'adresse IP du routeur IP, ça ne peut se faire que par ETS en le programmant via la passerelle IP KNX qui te manque. Mais même une fois cela fait, il ne pourra jamais te servir à programmer les modules KNX.
Sad

Je viens de rajouter un avertissement sur ces différences dans le Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB pour les débutants
Répondre


Messages dans ce sujet
Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 10/12/2016, 00:46:39
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par mil3d - 10/12/2016, 07:19:24
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 10/12/2016, 10:21:34
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par mil3d - 10/12/2016, 13:48:00
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par filou59 - 10/12/2016, 19:28:54
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par mil3d - 11/12/2016, 06:50:20
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 11/12/2016, 10:30:24
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par filou59 - 11/12/2016, 17:27:48
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 12/12/2016, 22:30:22

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :