Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Router IP ABB IPR/S 2.1
#5
Salut

Je suis pas encore un expert du KNX mais pour moi un routeur peut servir d'interface de programmation.
D'ailleurs moi j'utilise un automate WAGO KNX en mode routeur afin de programmer mes participants.

De mémoire la grosse différence entre un routeur et une interface ethernet c'est le nombre de liaison possible :
-Une interface 1 seul socket
-Un roureur x socket (en fonction du modèle)

Sinon la doc ABB va aussi dans ce sens :
Citation :Le routeur IP IPR/S peut être utilisé communément avec le programme ETS
en tant qu'interface de programmation. L'appareil dispose d'une adresse
physique supplémentaire pouvant être utilisée pour une liaison par tunneling
p. ex. vers l'ETS.

http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...2D0301.PDF


Pour retrouver l'adresse IP du bidule, un câble croisé entre ton PC et le routeur et tu télécharge et lance wireshark, tu devrais voir apparaître l'adresse IP du routeur.


Répondre


Messages dans ce sujet
Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 10/12/2016, 00:46:39
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par mil3d - 10/12/2016, 07:19:24
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 10/12/2016, 10:21:34
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par mil3d - 10/12/2016, 13:48:00
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par filou59 - 10/12/2016, 19:28:54
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par mil3d - 11/12/2016, 06:50:20
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 11/12/2016, 10:30:24
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par filou59 - 11/12/2016, 17:27:48
RE: Router IP ABB IPR/S 2.1 - par vano - 12/12/2016, 22:30:22

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)