C'est une question de normalisation. la CAT 6 est fixée à 250MHz bout
à bout (d'une prise à une autre prise en passant par le câble), même
si les constructeurs parlent de supporter plus. Pour aller plus haut,
il faut parler "CAT 7" ou plus. Mais là, il ne s'agit plus de normes,
mais d'arguments constructeurs. En effet, la CAT7 n'est pas
normalisée, ce qui fait que, selon le fabricant, on trouve des specs
différentes. R&M parle de 750 MHz en CAT 7 (pour le câble), et BKS va
jusqu'à 1,5 GHz pour son système MMC3000. Mais ici, ce n'est que des
spécifications propres aux constructeurs, sous-entendu en utilisant
leur matériel et selon leur critères. A ma connaissance, seul BKS
présente des prises avec un niveau "affiché" plus élevé que 250MHz.
Seulement, BKS, pour y parvenir, a fait ses propres prises qui ne
sont, bien entendu, pas au standard RJ45!.
Le câble, on le vois plus haut, est "trouvable" assez facilement avec
des spec plus élevées que 250MHz. Pour le RJ45... la seule solution,
préconisée par les fabricants (comme R&M, par exemple) est de placer à
chaque bout des adaptateurs ad-doc afin de palier la limite du RJ45.