02/08/2007, 14:21:06
On 2 août, 14:53, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> Ben je crois que c´est le coeur du probleme, pour les dimmers on
> utilise 4 bit ou plus et donc on provoque le probleme memoire dans le
> BCU
J'ai regardé la db des 6226xx; en fonction dimmer tu as bien 2 objets
par bouton : 1 objet 1 bit ON/OFF et 1 objet 4 bits Variation. Je
pense que l'état de la led est lié à l'objet 1 bit donc si tu mets en
2nde adresse de groupe le retour d'état de la sortie concernée (avec
le flag écriture E activé) la led changera d'état en fonction de la
sortie
> Oui, exact, tu as tout a fait raison.
> On peut donc arriver dans une situation ou la Visu dit "allume" et le
> PB dit "eteint" (par manque de feed-back)
Oui, donc avec ou sans visu, çà ne change rien. Au contraire la visu
donne bien le résultat attendu. Le problème vient de la led du BP.
D'autre part si tu ne fais pas ce retour d'état de la sortie, et que
tu as une commande centrale (groupée) d'éclairage, tu dois te
retrouver certaine fois à appuyer 2 fois sur ton BP pour allumer ou
éteindre ta lampe. Non?
@+
> Ben je crois que c´est le coeur du probleme, pour les dimmers on
> utilise 4 bit ou plus et donc on provoque le probleme memoire dans le
> BCU
J'ai regardé la db des 6226xx; en fonction dimmer tu as bien 2 objets
par bouton : 1 objet 1 bit ON/OFF et 1 objet 4 bits Variation. Je
pense que l'état de la led est lié à l'objet 1 bit donc si tu mets en
2nde adresse de groupe le retour d'état de la sortie concernée (avec
le flag écriture E activé) la led changera d'état en fonction de la
sortie
> Oui, exact, tu as tout a fait raison.
> On peut donc arriver dans une situation ou la Visu dit "allume" et le
> PB dit "eteint" (par manque de feed-back)
Oui, donc avec ou sans visu, çà ne change rien. Au contraire la visu
donne bien le résultat attendu. Le problème vient de la led du BP.
D'autre part si tu ne fais pas ce retour d'état de la sortie, et que
tu as une commande centrale (groupée) d'éclairage, tu dois te
retrouver certaine fois à appuyer 2 fois sur ton BP pour allumer ou
éteindre ta lampe. Non?
@+