SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER
#6
Après recherche et essai, je ne vois pas d'où çà peut venir.
Envoi ton .pr4 pour voir????

On 21 juil, 23:16, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Les commandes de scènes passent très bien au monitoring suivant la
> touche activé. C'est au niveau des actionneurs que les sorties
> (communitation et volets roulants) ne s'activent pas. Je ne comprends
> pas pourquoi.
>
> On 21 juil, 20:59, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
> > Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
> > Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
>
> > On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> > > scène 1 (objet 1 byte) sur un appui  touche 2 et la scène 2 sur un
> > > appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> > > vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> > > Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> > > scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> > > groupe scène à cet objet.
> > > J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> > > l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> > > Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> > > module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> > > On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > > > scénarios :
> > > > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > > > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > > > sorties pour le scénarios concernés
> > > > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > > > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > > > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > > > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > > > bien par un module différents
>
> > > > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > > > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > > > fonction 1.
>
> > > > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > > Bonjour à tous
> > > > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > > > schneider.
> > > > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > > > Voici mes modules de sorties:
> > > > >                    - COMMUTATION - MTN649212
> > > > >                    - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > > > Cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -


Messages dans ce sujet
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 21/07/2008, 08:10:21
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 21/07/2008, 09:29:36
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 21/07/2008, 15:53:16
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 21/07/2008, 19:59:08
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 21/07/2008, 22:16:12
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 23/07/2008, 20:47:00
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 25/07/2008, 10:13:09
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par btz - 26/07/2008, 21:32:00
SCENARIO MATERIELS SCHNEIDER - par mickg - 26/07/2008, 22:13:22