Système d'alarme: EIB ou pas ?
#18
Bonjour,
Je vais approfondir sur ces liens

>
> Avez-vous une idée de  prix pour la solution d'Hestia?

J'ai plus qu'une idée... mais pour répondre cela dépend de l'objectif
et des moyens humains et financiers que vous y consacrez.
donc mon long post n'est que commentaire sur expérience... et mes
choix

A une époque LMD mettait en ligne des budgets comparés selon les
techniques, la taille du pavillon et de mes objectifs me situent à
postériori à bien 2 fois leur projet de base plutot fait pour un F4.


Mon retour d'expérience correspond à une mise en place un peu jusqu'au
boutiste, échelonnée pour raison budgétaire et travaux d'aménagements
liés à mes choix.
Par comparaison avec mon cas :
==> jusqu'où vous voulez aller :
- alarme (simple périmétrique et intrusion, ou plus
systématique), risques vitaux (fumée, incendie, chute piscine)
- domotique (régul de 8 zones de températures de
chauffage), surveillance technique (congél, inondation...)
- délestages EDF
- aération selon humidité de pièces, arrosages selon
humidité et pluviométrie, sécurité et automatisme piscine
- gestion des accès sans clé pour les petits enfants,
plus sécurisation dépendant du profil de chaque "entrant"
- accès à la gestion à distance (IP internet, téléphone,
mobile); alarmes reçues idem
==> quel temps (dé)raisonnable vous mettez dans le projet
domotique&alarme : concevoir vous-même, faire concevoir, faire vous-
même, faire faire, qui maintien en cas de pb
==> qui doit pouvoir intervenir dessus raisonnablement après.

Je salue l'évolution Varuna3 qui élargi les concepts présents dans la
V2 et surtout prévoit des fonctionnements à plusieurs modules
interconnectés.


Question budgets :
- centrale et accessoires : une bonne source est le site http://www.domodirect.com/
(ou hestia-france)
rubriques nos produits/la centrale et clic sur l'image... pour les
tarifs catalogues
- pour les capteurs, une recherche plus large sera de bon ton si vous
êtes sélectifs sur la nature des produits (robustesse, mais aussi,
prix, capacité à être fiable sans perturber le Wifi -bandes des
détecteurs-, choix des technos filaires/radio/cpl/EIB et surtout vos
éventuelles envies et besoins spécifiques)
- la tâche de conception et installation n'est pas neutre, la façon
d'en venir à bout est un élément de prix sensible.


Mon budget global a été de l'ordre de 12 k€ (hors le temps passé sur 2
ans pour ma mise à niveau techno, la réalisation, et attendre que mes
pièces soient en réfection papier/peinture dans certains cas quand je
n'avais pas fait assez de préparation avant d'entrer dans le pavillon
en début de projet !) pour :

* domotique périmètre Varuna/eib (avant achat du matos eib...qui n'est
qu'en projet marginal) : 9k€
- conception globale et un passage des fils par mes soins (mêmesi
je garde certains points en radio si non vital)
- instal de mise en service varuna 2 et fourniture du matériel
principal : par un professionnel connaissant Hestia
- achat des matériels complémentaires dans une logique serrée (7
détecteurs volumétriques dont 5 db techno basse conso, sirènes en
plus, passage de Varuna 2 à Varuna3), divers
* refonte de la partie centrale de la distribution électrique du
pavillon 12 pièces ou volumes : coûts matériels 3 k€

J'ai en tout environ 30 capteurs d'ouverture, 10 volumétriques entre
les IR et IR+RF, et j'ai poussé au fond de l'usage des possibilités la
Varuna3 sur les zones de chauffage et d'alarme et de gestion des
acces.


A ce jour j'ai conçu mon instal avec une varuna maître et une partie
des esclaves en électrique classique piloté par relais et d'autres
extensions EIB (actionneurs et j'évalue les possibilités de capteurs
depuis quelques temps)

A ce jour, bien que le monde EIB m'apparaisse plus cher que ce que
j'ai fait autour de la Varuna et nécessite plus d'interventions
techniques,
- je manque de recul sur la pérénité comparée,
- je n'ai pas poussé les interfaces à écrans tactiles associées aux
EIB type VITY cités dans les posts : j'ai choisi des interfaces
claviers à code, ordinateur dans la maison ou dehors, téléphone
classique, tél portables, (organiseurs à venir).


Cependant comme mon instal est à 3 niveaux :
- fonctionnement de la maison : tout est accessible en électrique
simple, un étage intermédiaire gère le pilotage/capteur/asservissement
(là où intervient Varuna), un étage de commande et capteur va contenir
de l'EIB
- alarme et domotique : les frontières permettent de virer toute la
logique de commande pour un remplacement interfacé par relais,
capteurs analogiques, CPL, radio ; l'ensemble est NFA2P dans la partie
alarme
- domotique annexe (extérieurs, ...)

L'EIB rentrera probablement plus loin dans le périmètre à la faveur
des accessoires piloté différement du genre : VMC, fenêtre à rideaux
roulant etc... tout est prêt pour l'y connecter mais je choisi sur :
fonction, maintenabilité, prix, facilité pour les usagers à vivre dans
la maison.



Bon chiffrage...


Lutin78


Messages dans ce sujet
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 20/09/2007, 13:53:45
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Emanuele Palumbo - 20/09/2007, 14:26:23
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par mickg - 20/09/2007, 20:36:56
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par mickg - 20/09/2007, 20:47:21
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par alain - 21/09/2007, 08:14:40
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 27/09/2007, 07:21:45
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Jung Belgique - 28/09/2007, 09:39:48
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par keldo - 28/09/2007, 23:57:29
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 01/10/2007, 07:29:58
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 13/10/2007, 22:08:43
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par jef2000 - 13/10/2007, 22:38:07
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 15/10/2007, 07:25:59
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 17/10/2007, 12:19:00
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 24/10/2007, 07:15:12