Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Norme RGIE pour la Belgique
#6
Bonjour à tous,

merci pour vos réponses !

(26/08/2017, 07:10:20)mil3d a écrit : Je ne sais pas si le rgie aurait changé ces dernières années mais il me semble que les éclairages sdb ainsi que le lave-vaisselle, lave linge,..  doivent aussi être sur le différentiel 30ma.. Verifie peut être?

En effet, j'avais loupé ce point. Dans la RGIE ils parlent bien d'un 30ma pour la SDB et indique "circuits spéciales" avec une seule prise pour lave-linge, etc.... Par contre plus loin, il y a bien un paragraphe sur les protections à mettre en place et ceux-ci doivent bien se trouver également derrière un différentiel de 30ma.

Et en effet, j'ai fait une erreur pour l'éclairage de la SDB. Je me suis dit que je devais pas le faire vu que l'interrupteur était en basse tension, mais le point lumineux doit quand même être protégé.

(26/08/2017, 07:21:02)mil3d a écrit : Je ne pense pas non plus utile que le lave linge et sèche linge soient sur du tri phrasé mais bien le four et cuisinière en effet.. Ça te fera économiser un peu de sous..

Je pense en effet que tu as raison pour ce point également.

(26/08/2017, 22:53:50)tocsin a écrit :    La seconde considération à avoir est la continuité de service. Dans ton cas, tu as de nombreux circuits à risques de défaut (genre PC extérieur) qui sont directement en tête sur le disjoncteur de branchement. Bref en cas de défaut lorsque tu passes ton taille-haie dans le jardin, toute la maison est dans le noir et ton congélo/frigo out ; ton alarme sur batterie, ton KNX perdu, informatique plantée...

Dans ce cas de figure, ce n'est pas le disjoncteur 20A qui va sauter ?

Pour la taque de cuisson, vous pensez que je devrais mettre une prise mono en plus de la triphasées ou cas ou plus tard, je changerais de taques et que celle-ci ne serait pas en triphasées ?

(26/08/2017, 22:53:50)tocsin a écrit : En passant, tu es sur d'avoir du TRI 400V ? car j'ai plusieurs collègues Belges qui ont du TRI 230V & ils m'ont encore dit recemmment pour un autre sujet que c'est courant en Belgique.

Je viens de vérifier dans les documents de mon fournisseur, je vais avoir du triphasées 230V en 32A. Pourquoi penses-tu que j'aurais du 400V ? J'ai mal fait un truc sur le schéma ? Équilibrage des phases ?

Pour des différentiels HPI, je ne me suis jamais posé la question. Avec de la domotique, je suppose que c'est conseillé d'en mettre partout ?

Merci d'avance pour vos futurs réponses !
Répondre


Messages dans ce sujet
Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 23/08/2017, 16:08:02
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par mil3d - 26/08/2017, 07:10:20
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par mil3d - 26/08/2017, 07:21:02
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par tocsin - 26/08/2017, 22:53:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par filou59 - 27/08/2017, 10:08:08
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 28/08/2017, 10:24:03
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par tocsin - 28/08/2017, 21:57:54
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 07:46:38
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/08/2017, 08:55:00
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 09:25:09
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par fabric24 - 21/10/2017, 21:55:33
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 10:12:29
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 29/08/2017, 12:18:19
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 13:08:55
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 29/08/2017, 13:34:00
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/08/2017, 13:55:49
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Jonathan007 - 31/08/2017, 15:27:45
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 01/09/2017, 07:54:20
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Octhib - 01/09/2017, 22:59:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 12/10/2017, 13:20:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 13/10/2017, 10:21:02
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Jonathan007 - 17/10/2017, 15:46:10
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 27/12/2017, 13:38:38
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 27/12/2017, 14:35:11
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 28/12/2017, 01:28:15
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par filou59 - 28/12/2017, 00:47:50
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 28/12/2017, 09:05:04
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 28/12/2017, 11:57:44
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/12/2017, 08:53:27
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/12/2017, 09:03:39
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/12/2017, 09:27:58
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 29/12/2017, 10:13:45
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/12/2017, 09:37:03
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 29/12/2017, 11:20:58
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par pollux06 - 29/12/2017, 11:42:00
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 06/01/2018, 10:33:24
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 06/01/2018, 10:59:32
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par lolilol - 09/01/2018, 16:14:41
RE: Norme RGIE pour la Belgique - par Ives - 09/01/2018, 19:40:49

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)