#6
Sur ma réponse précédente j'ai schématisé à l'extrême le système de fonctionnement.

En fait sur la très grande majorité des chaudières, on peut paramétrer beaucoup de choses :
- température de départ chauffage (sortie 1 et/ou sortie 2)
- pente de chauffe suivant la température extérieure
- température de ballon ECS
- gestion de l'anti-salmonelle
- planning de chauffage (selon heures / jours ) et de l'ECS
- mode de fonctionnement (confort / nuit / ECS / OFF / Manuel)
- .....................

Tout ceci se fait via un ou des écran(s) dédié(s) pour la chaudière. Les interfaces Opentherm permettent de se passer de ces écrans et de recevoir sur un bus les infos en provenance de la chaudière (pression, températures, codes d'erreur, état brûleur et circulateur, .....) ou d'envoyer les ordres de paramétrage.
Généralement on se sert très peu de ces écrans chaudière une fois le paramétrage initial optimisé. Les seules éventuelles manips sont le changement de mode (jour / nuit ou bascule en ECS simple en cas de grand beau temps chaud) ou la vérification du bon fonctionnement (absence de code d'erreur).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)