###Problème passerelle ip N000401 eibmarkt###
#5
(12/11/2017, 01:26:17)Tristan92 a écrit : Salut,

Je note que ton IP est en APIPA 169.254.x.x, c'est à dire que c'est une IP automatique attribuée par Windows, sans DHCP, permettant de faire communiquer des Windows entre eux. je ne crois pas que le boitier EIB sans récupérer une telle IP.

As tu déjà communiqué en IP avec une interface KNX sur ton réseau ?

Tu devrais avoir une IP en 192.168.x.x (généralement)

+

Salut,

L’interfa Eib est en DHCP donc pas de problème et pour répondre à ta question j’ai aussi essayé de connecter l’interface Eib sur ma box ,elle a alors pris l’adresse du type 192.168.0.xxx.
Pour la dernière question, je dirais que oui car je vois bien l’interface dans le programme ETS mais impossible de passer à travers pour programmer les participants KNX.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: ###Problème passerelle ip N000401 eibmarkt### - par esteban - 12/11/2017, 17:28:09