Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nouveau venu et demande d'info pour install KNX
#7
Bonjour,

(10/12/2017, 11:35:05)pollux06 a écrit : Avec un module 16 entrées tu ne vas pouvoir gérer que l'appui simple (équivalent du télérupteur) tandis qu'avec des BP knx, tu pourras gérer en plus l'appui double, l'appui long avec des possibilités d'actions différentes en fonction du type d'appui.

Plusieurs modules d'entrée binaire gèrent "switching function, toggle function, status function" avec "Switch short/long : On-/Off-/toggle function" en tenant compte de "Switch falling edge/rising edge/ falling & rising edge" (brochure MDT, mais idem pour SIEMENS)
On peut donc très bien se passer de BP KNX et recycler tant ses câbles que ses BP existants.

Notamment :
SIEMENS 5WG1 262-1EB11 (260 € sur Eibmarkt)
MDT Universal Interfaces BE – 02001.01, BE – 04001.01, BE – 06001.01
MDT Binary Input BE‐08000.01, BE‐16000.01, BE‐08024.01, BE‐16024.01, BE‐08230.01, BE‐16230.01 (225 €)

Pour le reste, je n'ai pas encore d'expérience pratique. J'en suis encore au stade d'épluchage des catalogues.

Bon dimanche

H.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Nouveau venu et demande d'info pour install KNX - par Hemgé - 10/12/2017, 13:37:25

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)