Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème de statut
#20
Salut Jef,

D'aprés mon homologue Jan, il y a possibilité d'assigner plusieur
adresse de groupe sur le même objet dynamique.
Mais j'attends la suite de ma formation sur le HS3 la semaine
prochaine...

Entre temps voici une solution possible à mon problème de statut.

Il faud faire l'emploie du module 6198 de busch jaeger (module
logique).

Mettre la fonction time delay qui en compte au total jusqu'a 12
sorties.
Ensuite choisir le programme d'application statut pour les AT/S;S
6.6.1

Donc au demarrage le matin sur l'interupteur ON/OFF général j'aurai ma
tempo pour evité le pic de quart horaire.
En revanche mes interrupteurs 6117 n'auront pas de tempo.

Voilà quand pensé vous?

A+Gégé

On 1 oct, 23:40, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Je ne sait pas trop comment on configure un HS mais si on peut
> assigner plusieures adresses à un seul objet (comme pour n'importe
> quel autre participant) alors ça m'a l'air correct.
>
> On 1 oct, 23:24, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
>
>
>
> > On 1 oct, 01:01, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> @Keldo
> > > J'ai très bien compris le problème de retour de status. Mais dans le
> > > cas de Gege, on peut l'oublier puisque la fonction staircase ne sert
> > > qu'a retarder de quelques secondes l'allumage.
>
> > Exact.
> > Moi je pensais à une application ou la fct. staircase éteignait la
> > lampe au bout d'un certain temps ; dans ce cas c'est un problème, mais
> > pas ici ...
>
> > > Comme chaque sortie lampe est configurée avec l'adresse (1) d'un
> > > interrupteur et l'adresse (2) du crépusculaire, tant qu'on allume et
> > > éteint avec l'interrupteur, pas de problème puisque la visu qui se
> > > base sur l'adresse (1) reçoit tout ce qu'il lui faut pour connaitre
> > > l'état de la sortie. Par contre si c'est le crépusculaire qui allume
> > > les lampes via l'adresse (2), la visu ne suit pas puisqu'elle se base
> > > sur l'adresse (1)
>
> > Mais ça c'est très simple à résoudre, il suffit d'attribuer à chaque
> > objet de la visu une adresse (1) (spécifique à chaque interrupteur-
> > poussoir et à chaque lampe) ET une adresse (2) (On/Off sonde) ET
> > l'adresse (3) (commande générale) , exactement comme chaque canal des
> > module de sortie, c'est tout.
> > En résumé, il faut toujours configurer les objets de la visu
> > exactement comme les objets des modules de sortie correspondants, à
> > l'exception du flags "read" qui ne peut pas être actif sur les objets
> > de la visu.
>
> > Cela vous parait-il correct ?- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -


Messages dans ce sujet
Problème de statut - par gege - 25/09/2007, 17:29:50
Problème de statut - par mickg - 25/09/2007, 20:17:20
Problème de statut - par jef2000 - 25/09/2007, 21:46:18
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:23
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:54
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:04:04
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:29:15
Problème de statut - par gege - 29/09/2007, 11:22:48
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 11:46:09
Problème de statut - par mickg - 29/09/2007, 13:40:24
Problème de statut - par Marc Assin - 29/09/2007, 19:16:50
Problème de statut - par gege - 30/09/2007, 07:25:40
Problème de statut - par jef2000 - 30/09/2007, 20:24:33
Problème de statut - par Marc Assin - 30/09/2007, 22:57:08
Problème de statut - par keldo - 30/09/2007, 23:06:41
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 00:01:13
Problème de statut - par Marc Assin - 01/10/2007, 10:27:01
Problème de statut - par keldo - 01/10/2007, 22:24:33
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 22:40:26
Problème de statut - par gege - 11/10/2007, 14:00:53

Atteindre :