#3
Le meilleur moyen d'avoir ce genre d'info est de regarder dans la doc
technique du AT/S 6.6.1. On y trouve un tableau reprenant les
applications possibles:

Number of Max. number
of Max. number of
communication objects group
addresses associations
Switch Logic Default /3 12
16 17
Switch Status Default /1 12
18 18
Switch Default Time /3 6
18 18
Switch Default Stairc.fct /3 6
21 22
Switch Priority Status Default /6 12
14 14
Fan coil 4-pipe Heat and Cool /1
5 5 5

De là, il est facile de voir qu'il n'existe effectivement pas
d'application qui fasse simultanément "stairc" et "status"
Sur ce plan, le AT/S 6.6.1 à l'air d'être le vilain petit canard de la
famille parce que j'en ai regardé quelques autres (AT/S 4.6.2, AT/S
8.10.1, ..) et ils ont tous l'air d'avoir cette fonctionnalité.
Par contre, je n'ai pas bien saisi l'utilité d'avoir deux addresses de
groupe différentes, puisque cette application n'a qu'un objet de
communication par sortie. Utiliser une seule addresse de groupe
permettrait au moins d'avoir un état cohérent entre l'interrupteur et
la sonde, même si le feedback est absent lorsque la sortie repasse à
OFF suite au timer 'stairlight'


On 25 sep, 18:29, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Voici un petit problème avec le module AT/S 6.6.1 10A.
> Je l'utilise avec la foncion Stairlight, qui permet de temporiser
> l'allumage des lampes.
> Sur les objets de sortie, j'ai cochet tous les flags.
> J'utilise une adresse de groupe pour l'allumage avec un interrupteur
> ABB 6117, et une autre adresse de groupe pour l'exctintion et le
> rallumage via une sonde crépusculaire type berker.
>
> Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> l'état de la sortie du module.
> J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> stairlight.
>
> J'aimerai savoir si il y a un progamme d'application avec le
> stairlight et le statut?
>
> Merci pour vos réponses.


Messages dans ce sujet
Problème de statut - par gege - 25/09/2007, 17:29:50
Problème de statut - par mickg - 25/09/2007, 20:17:20
Problème de statut - par jef2000 - 25/09/2007, 21:46:18
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:23
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:54
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:04:04
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:29:15
Problème de statut - par gege - 29/09/2007, 11:22:48
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 11:46:09
Problème de statut - par mickg - 29/09/2007, 13:40:24
Problème de statut - par Marc Assin - 29/09/2007, 19:16:50
Problème de statut - par gege - 30/09/2007, 07:25:40
Problème de statut - par jef2000 - 30/09/2007, 20:24:33
Problème de statut - par Marc Assin - 30/09/2007, 22:57:08
Problème de statut - par keldo - 30/09/2007, 23:06:41
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 00:01:13
Problème de statut - par Marc Assin - 01/10/2007, 10:27:01
Problème de statut - par keldo - 01/10/2007, 22:24:33
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 22:40:26
Problème de statut - par gege - 11/10/2007, 14:00:53

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)