Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème de statut
#4
Si j'ai besoin deux adresses de groupe, c'est parce que je gère 17
lampes différentes avec 4 seuils d'éclairages.
Soit 4 objets de communication par adresse de groupe pour la sonde.

En somme j'utilise 1 adresse de groupe pour l'interrupteur on/off, une
adresse de groupe pour la sonde on/off avec plusieurs objets de sortie
d'autre lampes, et une pour un off tout.

Soit au total 3 adresses de groupe par objet de sortie d'éclairage.

Donc quand la lampe est allumée avec l'interrupteur,l'envoie sur le
bus apparait bien, car la premiére adresse de groupe à le
send.Cependant les autres n'envoie pas l'état de la sortie.

A+Jérôme


On 25 sep, 22:46, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Le meilleur moyen d'avoir ce genre d'info est de regarder dans la doc
> technique du AT/S 6.6.1. On y trouve un tableau reprenant les
> applications possibles:
>
> Number of Max. number
> of Max. number of
> communication objects group
> addresses associations
> Switch Logic Default /3 12
> 16 17
> Switch Status Default /1 12
> 18 18
> Switch Default Time /3 6
> 18 18
> Switch Default Stairc.fct /3 6
> 21 22
> Switch Priority Status Default /6 12
> 14 14
> Fan coil 4-pipe Heat and Cool /1
> 5 5 5
>
> De là, il est facile de voir qu'il n'existe effectivement pas
> d'application qui fasse simultanément "stairc" et "status"
> Sur ce plan, le AT/S 6.6.1 à l'air d'être le vilain petit canard de la
> famille parce que j'en ai regardé quelques autres (AT/S 4.6.2, AT/S
> 8.10.1, ..) et ils ont tous l'air d'avoir cette fonctionnalité.
> Par contre, je n'ai pas bien saisi l'utilité d'avoir deux addresses de
> groupe différentes, puisque cette application n'a qu'un objet de
> communication par sortie. Utiliser une seule addresse de groupe
> permettrait au moins d'avoir un état cohérent entre l'interrupteur et
> la sonde, même si le feedback est absent lorsque la sortie repasse à
> OFF suite au timer 'stairlight'
>
> On 25 sep, 18:29, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> > Bonjour à tous,
> > Voici un petit problème avec le module AT/S 6.6.1 10A.
> > Je l'utilise avec la foncion Stairlight, qui permet de temporiser
> > l'allumage des lampes.
> > Sur les objets de sortie, j'ai cochet tous les flags.
> > J'utilise une adresse de groupe pour l'allumage avec un interrupteur
> > ABB 6117, et une autre adresse de groupe pour l'exctintion et le
> > rallumage via une sonde crépusculaire type berker.
>
> > Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> > le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> > Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> > l'état de la sortie du module.
> > J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> > stairlight.
>
> > J'aimerai savoir si il y a un progamme d'application avec le
> > stairlight et le statut?
>
> > Merci pour vos réponses.- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -


Messages dans ce sujet
Problème de statut - par gege - 25/09/2007, 17:29:50
Problème de statut - par mickg - 25/09/2007, 20:17:20
Problème de statut - par jef2000 - 25/09/2007, 21:46:18
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:23
Problème de statut - par gege - 26/09/2007, 18:59:54
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:04:04
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 01:29:15
Problème de statut - par gege - 29/09/2007, 11:22:48
Problème de statut - par keldo - 29/09/2007, 11:46:09
Problème de statut - par mickg - 29/09/2007, 13:40:24
Problème de statut - par Marc Assin - 29/09/2007, 19:16:50
Problème de statut - par gege - 30/09/2007, 07:25:40
Problème de statut - par jef2000 - 30/09/2007, 20:24:33
Problème de statut - par Marc Assin - 30/09/2007, 22:57:08
Problème de statut - par keldo - 30/09/2007, 23:06:41
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 00:01:13
Problème de statut - par Marc Assin - 01/10/2007, 10:27:01
Problème de statut - par keldo - 01/10/2007, 22:24:33
Problème de statut - par jef2000 - 01/10/2007, 22:40:26
Problème de statut - par gege - 11/10/2007, 14:00:53

Atteindre :