25/09/2007, 20:17:20
On 25 sep, 18:29, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Voici un petit problème avec le module AT/S 6.6.1 10A.
> Je l'utilise avec la foncion Stairlight, qui permet de temporiser
> l'allumage des lampes.
> Sur les objets de sortie, j'ai cochet tous les flags.
Déjà le problème se situe là.
Une règle : les flags ne se modifient que exceptionnellement, et quand
on sait pourquoi
> J'utilise une adresse de groupe pour l'allumage avec un interrupteur
> ABB 6117, et une autre adresse de groupe pour l'exctintion et le
> rallumage via une sonde crépusculaire type berker.
>
Pourquoi 2 adresses de groupes? Une seule commande ON/OFF sur la
sortie suffit : le 6117 paramétré en ON, et la sonde crep en ON/OFF
> Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> l'état de la sortie du module.
> J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> stairlight.
>
> J'aimerai savoir si il y a un progamme d'application avec le
> stairlight et le statut?
Les AT/S xx1 sont avec des BCU1, ils sont donc un peu limité en
fonctionnalités
>
> Merci pour vos réponses.
> Bonjour à tous,
> Voici un petit problème avec le module AT/S 6.6.1 10A.
> Je l'utilise avec la foncion Stairlight, qui permet de temporiser
> l'allumage des lampes.
> Sur les objets de sortie, j'ai cochet tous les flags.
Déjà le problème se situe là.
Une règle : les flags ne se modifient que exceptionnellement, et quand
on sait pourquoi
> J'utilise une adresse de groupe pour l'allumage avec un interrupteur
> ABB 6117, et une autre adresse de groupe pour l'exctintion et le
> rallumage via une sonde crépusculaire type berker.
>
Pourquoi 2 adresses de groupes? Une seule commande ON/OFF sur la
sortie suffit : le 6117 paramétré en ON, et la sonde crep en ON/OFF
> Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> l'état de la sortie du module.
> J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> stairlight.
>
> J'aimerai savoir si il y a un progamme d'application avec le
> stairlight et le statut?
Les AT/S xx1 sont avec des BCU1, ils sont donc un peu limité en
fonctionnalités
>
> Merci pour vos réponses.