Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Code Java et interrupteur : Problème d'indication d'état d'une lampe
#7
Pour info, le flag "Update" est bien traduit en français par "Mise à
jour" dans ETS.
J'ai mis ce flag à true et mis le flag Read sur un seul objet mais
cela ne change rien à mon problème.
Je vais suivre ton conseil et faire une recherche sur les flags ETS,
peut-être vais-je y trouver des pistes pour résoudre mon problème.
Je vous tiens au courant

Merci

On 30 avr, 16:25, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Sauf qu'avec ETS en français je ne sais pas du tout comment ils
> appellent le flag "update"... "mise à jour" peut-être?
>
> Une autre erreur courante avec les flags est de mettre le flag
> "lecture" sur 2 objets qui ont la même adresse de groupe (ici "Entrée
> 2 - ON/OFF" et "Sortie1 - ON/OFF"). Dans ce cas, il faut mettre le
> flag sur l'objet qui à le plus de chance de représenter l'état réel.
> Avec ta config actuelle, les 2 appareils vont répondre en même temps à
> une requète de lecture sur 0/0/1 et si par hasard ils ne répondent pas
> la même chose (après une coupure de courant par ex), ça donne des
> effets bizarres.
> Pour plus d'info, une recherche sur les flags ETS dans ce forum
> devrait donner de très bons résultats.
>
> On Apr 30, 3:43 pm, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>
>
>
> > On 30 avr, 15:36, asapanel <asapa...@gmail.com> wrote:> Désolé mais je ne suis pas sûr de comprendre vos réponses (je débute
> > > en Knx) ...> > Classiquement, il faut mettre la GA de l'autre BP en 2ième position.
>
> > Je pense que la réponse de Jeff2000 est plus appropriée.
> > Commence par là !


Messages dans ce sujet
Code Java et interrupteur : Problème d'indication d'état d'une lampe - par asapanel - 30/04/2010, 15:48:13

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)