Ives petite aparté sur les convecteurs qui ne sont pas "bas de gamme".

Certains de ces systèmes sont à double voire triple étage de résistance. Chaque "étage" se met en route en fonction du delta entre la température mesurée et la température confort cible.
C'est le cas sur certains modèles Blyss que j'ai à la maison avec 2 niveaux de chauffe. Quand le delta est important ce sont les 2 niveaux qui se mettent automatiquement en marche et quand on est aux alentours de la consigne, il n'y a plus qu'un seul niveau qui fonctionne.
Les mesures que j'ai pu effectuer sont sans appel : 4 ampères pour le niveau 1 et un peu moins de 2 ampères pour le niveau 2 soit un total d'environ 1200 watts

Du coup en mettant le thermostat à 25°C et en pilotant en ON/OFF, lors du maintien de température, à chaque mise en route ce sera 6 ampères qui seront consommés au lieu de 1,75

Mais pour savoir comment fonctionne tel ou tel convecteur, il faut l'ouvrir et regarder le câblage et la platine de contrôle .... pas d'autre solution car les fabricants ne donnent jamais ce genre d'info.