Detection de courant
#20
Salut,

Personnellement, je n'ai pas ce genre d'actuateur parce que ça
n'existait pas encore quand j'ai fait mon install, mais si c'était à
refaire j'en installerai un sans hésiter.

Dans les applications possibles:
Vérifier que le frigo et le congélateur ont un comportement normal. Si
aucune consommation, il est mort. Si trop de consommation, la porte
est peut-être restée ouverte, ou alors il faudrait le dégivrer ou le
remplacer.
Savoir quand la machine à laver ou le sèche linge ont terminé de
tourner, pour éviter de devoir descendre 3 fois à la cave pour voir
que ça tourne toujours.
Enregistrer la consommation des chauffe-eau électriques.

Et puis pour 5€ de plus par canal, ce serait bête de s'en priver.
Et puis avec un peu d'imagination je suis sûr qu'on peut trouver plein
d'applications tordues comme par exemple une détection anti-vol qui se
base sur le fait que les appareils tele-hifi-consoles-etc.. consomme
quelques watts en standby et que si un voleur les'embarque ça tombe à
0 ;-)

A+

Jean-François

On 25 mar, 22:27, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Sympa, effectivement, dans ce cas là, c'est intéressant, quoique c'est
> toujours une application "de niche".
>
> 2009/3/25 alain <alain.houtek...@laposte.net>
>
>
>
> > Salut à tous
>
> > J'ai un exemple d'utilisation concrète à vous proposer.
>
> > Dans ma bientôt-habitable-maison, le lave-linge est alimenté en eau
> > par une citerne d'eau de pluie que j'utilise également pour les WC.
> > J'utilise une détection de courant pour détecter que la machine à
> > laver se met en route, ce qui déclenche l'allumage du tube UV de
> > stérilisation de l'eau de pluie (parce que je me suis dit que c'était
> > inutile de stériliser l'eau qui part dans les chasses d'eau, et que la
> > durée de vie du tube est malgré tout limitée).
>
> > Donc, j'utilise une voie d'un module ABB pour alimenter la machine à
> > laver. J'ai programmé une détection de seuil de courant qui est liée à
> > un objet tout ou rien qui enclenche une seconde voie du module sur
> > laquelle j'ai branché le tube de stérilisation. Accessoirement, je
> > pourrai utiliser la voie pour couper l'alimentation de la machine à
> > laver si j'ai besoin de délester l'installation (hé oui, je suis en
> > bout de ligne, et EDF n'a pas pu me fournir la puissance donc j'avais
> > besoin... de qui me pousse à économiser l'énergie).
>
> > Sur cette seconde voie, j'ai programmé une temporisation qui maintient
> > le tube allumé 30 minutes après la fin de détection de courant, de
> > manière à éviter d'éteindre/rallumer le tube pendant le cycle de
> > lavage (sur certains cycles, ma machine fait des pauses pendant
> > lesquelles elle ne consomme quasiment rien).
>
> > J'ai également programmé un seuil de courant qui, si la lampe grille,
> > allume un voyant situé près de ma machine à laver, pour me signaler
> > que la stérilisation ne fonctionne plus.
>
> > Une deuxième idée ?
>
> > Dans ma toujours bientôt-habitable-maison, j'ai alimenté l'aspiration
> > centralisée via un module ABB. En cas d'absence, on coupe la mise en
> > veille de tous les appareils inutiles (donc l'aspirateur, qui hélas,
> > ne se passe pas tout seul). Je compte utiliser la détection de courant
> > pour détecter que l'aspiration force un peu trop (filtres obturés).
> > Mais là, je n'en suis qu'à l'idée, je n'ai pas encore fait les essais.
>
> > Alain


Messages dans ce sujet
Detection de courant - par David A - 25/03/2009, 14:28:55
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 14:43:09
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 15:54:45
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 17:23:24
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 17:33:39
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 19:13:12
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 19:20:54
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 19:28:50
Detection de courant - par Laurent - 25/03/2009, 19:31:07
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 25/03/2009, 19:57:29
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:18:51
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 20:22:23
Detection de courant - par Laurent - 25/03/2009, 20:27:05
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:47:30
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:58:26
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 21:10:15
Detection de courant - par alain - 25/03/2009, 22:20:14
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 22:27:19
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 25/03/2009, 23:03:52
Detection de courant - par jef2000 - 25/03/2009, 23:06:01
Detection de courant - par Pascal - 25/03/2009, 23:16:52
Detection de courant - par sam974 - 26/03/2009, 06:19:08
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 26/03/2009, 08:35:41
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 09:04:43
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 10:13:28
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 11:10:30
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 11:29:35
Detection de courant - par Alexandre Tichit - 26/03/2009, 11:37:51
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 11:51:22
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 12:38:52
Detection de courant - par jef2000 - 26/03/2009, 13:03:21
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 14:04:30
Detection de courant - par Alexandre Tichit - 26/03/2009, 14:09:43
Detection de courant - par fred - 26/03/2009, 15:52:54
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 19:17:17
Detection de courant - par alain - 26/03/2009, 21:52:43
Detection de courant - par fred - 26/03/2009, 22:32:49
Detection de courant - par alain - 27/03/2009, 07:12:57

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)