Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Normes et sens pratique
#1
(20/02/2023, 09:03:17)filou59 a écrit : Salut M2D

Citation :Maintenant pour les cosses, la réglementation française est très claire : Toutes connexion de fil à un appareil électrique doit être fait par l'intermédiaire d'une connexion avec une âme rigide
Je ne connais pas la norme, mais j'ai idée qu'elle a qq année de retard ou qu'elle a été pondu par des personnes ne connaissant pas ce qu'il y a sur le marché.
Car si elle s'applique aux bornes a ressort c'est totalement stupide. 
Les fabricants de bornes a ressort l'expliqueront et le démontreront mieux que moi.


Citation :de brin "baladeur"
Mine de rien le brin baladeur peut s'eviter facilement avec un peu de technique lors de la 1ere mise en place.
Les pro adepte du l'utilisation du fil souple sans embout conseille : 
-Dutiliser des pince a denuder automatique qui n'ejecte pas l'isolant, ca permet de denuder un paque de cable a l'avance sans risque d'avoir de phénomene de petit brun qui partent en vrille, on retire au dernier moment l'isolant quand on a poser la pince a denuder et que l'on a pris notre outil pour ouvrir la borne a ressort.
-Ne pas mettre ses doigts (qui sont naturelement un peu gras)
-Ne pas tortiller le fil souple dénuder (cf point au dessus) afin d'avoir une meilleur surface de contact avec le ressort, l'ensemble s'aplatira une fois pressé dans la borne.


Citation :Enfin, le fait de choisir des fils souples cela va te restreindre dans le choix des connecteurs (répartiteur, disjoncteur, interrupteur différentiel, etc..), tu vas être obligé d'utiliser des connecteurs à vis et passer à coté des systèmes de connecteur auto à lame ressort (voir photo jointe).
Alors là je ne suis pas d'accord avec toi, le fil souple s'utilise sur des bornes a ressort sans aucun problème et d'ailleurs je dirais que c'est vachement plus sur avec des bornes a ressort qu'avec des système a vis ou comme tu l'as dit il faut serrer au couple, qu'il vaut mieux mettre un embout sur du souple quand cest dans un système a vis...

Tu peux utiliser du souple sans embout dans n'importe qu'elle borne a ressort : Borne style WAGO, Disjoncteur a borne dit automatique...*
On peut utiliser du souple avec embout dans des bornes a ressort sous condition de choisir un embout avec une longueur assez grande pour etre pris dans la borne.*
A défaut il suffit de partir sur un embout sans isolant, qui lui passera sur tout type de borne *

*sous réserve que la borne soit prévu pour le Diamètre du fil plus embout, en domestique on peut parfois être limite sur le 2.5² plus embout.


Sinon pour rappel, le but de ce post c'était de donner les avis sur les type de câblage a privilégier a l'intérieur des coffrets :
-On parle de coffret/tableau d'une install KNX (Pas un vulgaire coffret d'habitat sur lequel les fils vont directement sur les disjoncteur dans 99% des cas)
-Pour les liaisons entre Rail de borne et actionneur KNX /disjoncteur ...

Je reprend ton message dans un nouveau sujet pour ne polluer celui de Christophe0110 (rigide ou souple).

La normes électrique française est vieille et bourré d'incohérence, je vais te citer celle qui m'exaspère le plus : Il est obligatoire de connecter la liaison équipotentiel sous un bac de douche ou une baignoire même si l'ensemble des conduites d'eau ou receveur d'eau (bac de douche et baignoire) sont en matériaux isolant.
C'est toujours sport de connecté la terre au receveur en granite Big Grin 
Cependant les fabricants n'ont pas forcement raison, je dirai qu'ils ont plutôt leurs intérêts (à défendre); Et c'est comme cela que l'on est passé du fil souple étamé au cosse et des cosses on passera au fil nu.


Pour la connexion des fils souples sans cosse, il faut avoir un peu d'expérience pour procéder de la bonne façon et il faut aussi avoir en tête que que tout les connecteurs rapides ne se prête pour à cette exercice (ex WAG268355) et que les connecteur rail din Wago ont des lames ressort assez souple ou l'on peut appuyer sur le "bouton" de désengagement du fil pour le faire rentrer plus facilement, mais Wago à aussi une gamme pour fil souple (ex WAG221-2411 sortie l'année dernière il me semble) qui me laisse à penser qu'il produise pas certain connecteur pour la gloire.

Voilà

Note : Christophe0110 vas mélanger la partie du "vulgaire coffret d'habitat" avec son install Knx, après pour moi un tableau reste un tableau dans sa globalité et je ne fais pas de différence entre un domoticien, un intégrateur, un alarmiste, un électricien industriel ou un électricien du bâtiment. Et j'étais conscient que mon message été long (voir dernière phrase), mais j'aime bien argumenter mes choix, qui n'engage que moi, et qui peuvent montrer le cheminement de mon raisonnement (qui n'est pas forcement juste).

Bonne soirée
Répondre


Messages dans ce sujet
Normes et sens pratique - par M2D - 20/02/2023, 19:22:57
RE: Normes et sens pratique - par Ives - 21/02/2023, 01:02:49
RE: Normes et sens pratique - par SpaRtzZii - 21/02/2023, 07:04:33
RE: Normes et sens pratique - par Ives - 21/02/2023, 09:16:38
RE: Normes et sens pratique - par M2D - 21/02/2023, 18:18:22
RE: Normes et sens pratique - par Ives - 21/02/2023, 18:54:21
RE: Normes et sens pratique - par M2D - 21/02/2023, 19:30:50
RE: Normes et sens pratique - par Ives - 21/02/2023, 20:11:22
RE: Normes et sens pratique - par SpaRtzZii - 22/02/2023, 06:53:33

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)