Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quel disjoncteur pour alim KNX et alim 24V ?
#2
Un disjoncteur divisionnaire protège le câble (ou fils) et non le récepteur donc pour du fil de section de 1,5 mm² tu peux mettre 16 A qui est le calibre maximal autorisé par la NF C 15-100.

Il n'est pas interdit de mettre moins mais la protection n'est pas meilleure ; avec un 16 A, en cas de surcharge ou court-circuit, le temps de déclenchement du disjoncteur sera tel que la contrainte thermique maximale admissible par le câble ne sera pas atteinte.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Quel disjoncteur pour alim KNX et alim 24V ? - par Ives - 06/04/2023, 15:08:32

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)