Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Need help sur mon projet KNX
#3
Ok merci Mathieu pour les infos supplémentaires.
On est limité a combien de de scenes sur une ligne, c est bien 31...?

On 22 avr, 19:49, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Pour la seconde question, c'est vrai ! Tu positionne tes sorties dans l'état
> que tu les veut pour la scène, puis par appui long, le bouton envoie un
> trame d'apprentissage. Chaque sorti enregistre alors son état. Un appui
> court sur le même bouton envoie une trame d'activation. Ca permet de faire
> des scènes sans passer par ETS.
> Pour l'écran, y'a effectivement la solution d'entrées binaires via un relai
> pour rejouer les scènes.
>
> 2010/4/22 Bertrand gonelle <bertrandgone...@hotmail.fr>
>
> > Voila, j ai un probleme sur une installation en KNX.
> > Je suis étudiant en licence pro domotique et je suis en actuellement
> > en train de réaliser une installation en tébis.
>
> > Nous allons gérer des volets roulants et des modules de variation
> > d'éclairages (27 modules au total) rien de compliquer.
>
> > Dans chaque chambre nous aurons un BP à l entrée. Celui ci va
> > commander une "scène" qui sera d'un % d eclairement sur des spots et
> > un autre sur des appliques murales.
> > Il y aura également des écrans tactiles RTI dans chaque piece, et le
> > probleme vient de la. Il y a une passerelle RTI/KNX.  C est une boite
> > de Paris qui programme ces écrans et  il veulent 3 scenes par ecran,
> > chaque scene permettra un éclairement different des spots et des
> > appliques. Le probleme est que ce seront des scenes "ON/OFF" (ou
> > centralisation d'éclairages) et je suis donc obliger de creer des
> > scene sous ETS, une qui me donnera le ON et l autre le OFF.
>
> > Mes questions sont :
>
> > Faut il forcement une entree directement reliée au knx (pour mon
> > installation ce sont des sucres 2 entrées) afin de permettre le
> > déclenchement d'une scene. Est ce que  la scene peut etre lancee
> > depuis l'ecran tactile simplement avec les adresses de sortie de la
> > scene.. Dans ets on definie bien le module d entrée avec une sortie...
> > Si cela n est pas possible, je vais devoir rajouter des sucres dans
> > leur rack qui ne serviront exclusivement qu a piloter les scenes et
> > ils les gèreront via leur relais.
>
> > Seconde question: ils m on parlé d une fonction que je connaissais
> > pas. Si je choisis une % d eclairement dans une piece, il suffit que j
> > appuie pdt 5s sur ce bouton et ce la permet d enregistrer la valeur d
> > eclairement. Est ce vrai...?
>
> > Je vous remercie d avance et j espere avoir été assez explicite.
>
> > --
> > Subscription settings:
> >http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr


Messages dans ce sujet
Need help sur mon projet KNX - par Bertrand gonelle - 22/04/2010, 18:20:29
Need help sur mon projet KNX - par Mathieu Gallissot - 22/04/2010, 18:49:17
Need help sur mon projet KNX - par Bertrand gonelle - 22/04/2010, 19:03:26
Need help sur mon projet KNX - par Mathieu Gallissot - 22/04/2010, 20:11:56

Atteindre :