Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
One Button runs Two macros?
#1
Hi Group

Once again..sorry for not write in French.

Is it possible to press one button and call to diferent adresses?..
Press simple button and send "ON" to adress 0.0.1 and "Off" adress
0.0.3? (only one click)

Example:

I want to press one button, and it will shut down (off) 22 lights in
the house (doesnt matter if they where off or ON) and at the same
time, the command also send ON to 3 diferent lights (doesnt matter if
they are on already...on must be sent).

if possible, please sugest how can i do that in a simple way.

best regards
Goahead

GOOGLE TRANSLATION Smile

Salut Groupe

Une fois de plus .. désolé de ne pas écrire en français.

Est-il possible de faire pression sur un bouton et appel à différentes
adresses? ..
Appuyez sur le bouton et d'envoyer des simples <<ON>> à l'adresse 0.0.1
et <<Off>>, l'adresse 0.0.3? (Un seul clic)

Exemple:

Je veux appuyer sur un bouton, et il va fermer (off) 22 lumières dans
la maison (pas question s'ils où décollage ou ON), et en même temps,
envoyer la commande à 3 SUR différentes lumières (pas d'importance si
elles Sont déjà sur ... ON doit être envoyé).

Si possible, sugest s'il vous plaît comment puis-je faire cela d'une
manière simple.

Best regards
Goahead
#2
Hi Goahead,

Yes it is possible to call different group adresses in using the
'scenes'.

But you need devices that have 'scene function' (example actuator ref
1046-00 by Gira) or buy a special device that performs the scene
function (example 5WG1 300-1AB01 by siemens).

Some push-button have also the scene function inside (triton by bush-
jaeger for example).

The way to proceed depends on the devices.

Hereafter the way if you have an actuator with scene functions...

Your push-button get for example the group adress 1/1/1. You give the
function 'light scene' to this button and have to specify a lightscene
number (for example, 5).

In the actuator, you have to enable the light scene function for the
outputs you want to actuate.
For each one of them, you give the lightscene number 5 and the
switching state you want.

ex

output 1.....lightscene 5.....switchinh on
output 2.....lightscene 5.....switching on
output 3.....no scene
output 4.....ligthscene 5.....switching off
...
and so on...

so here, when you push the button, output 1 and 2 will go on, output 4
will go off and output 3 doesn't react.

I hope it is clear enough. (for my 1st answer in the group)

Regards

Philippe



On 18 jan, 20:29, Goahead <carlos-m-mon...@ptinovacao.pt> wrote:
> Hi Group
>
> Once again..sorry for not write in French.
>
> Is it possible to press one button and call to diferent adresses?..
> Press simple button and send "ON" to adress 0.0.1 and "Off" adress
> 0.0.3? (only one click)
>
> Example:
>
> I want to press one button, and it will shut down (off) 22 lights in
> the house (doesnt matter if they where off or ON) and at the same
> time, the command also send ON to 3 diferent lights (doesnt matter if
> they are on already...on must be sent).
>
> if possible, please sugest how can i do that in a simple way.
>
> best regards
> Goahead
>
> GOOGLE TRANSLATION Smile
>
> Salut Groupe
>
> Une fois de plus .. désolé de ne pas écrire en français.
>
> Est-il possible de faire pression sur un bouton et appel à différentes
> adresses? ..
> Appuyez sur le bouton et d'envoyer des simples <<ON>> à l'adresse 0.0.1
> et <<Off>>, l'adresse 0.0.3? (Un seul clic)
>
> Exemple:
>
> Je veux appuyer sur un bouton, et il va fermer (off) 22 lumières dans
> la maison (pas question s'ils où décollage ou ON), et en même temps,
> envoyer la commande à 3 SUR différentes lumières (pas d'importance si
> elles Sont déjà sur ... ON doit être envoyé).
>
> Si possible, sugest s'il vous plaît comment puis-je faire cela d'une
> manière simple.
>
> Best regards
> Goahead
#3
Hi Philippe

Thank you for the fast anwser.

Unfortenatly, not all my modules have scene option available.

So maybe i should use the Hager TK 015 that i also have in cabinet.
"Luminare scenario Module"

Do you have experience in this module?

I can make 8 groups for each scenario..each group can be ON, OFF, UP
or down.
I define a group1 as ON and group 2 as OFF (the other 6 groups will
not be used)
I put all output modules to be off in off adress, and the others to ON
adress.
Now in ETS i have:
Scenarios 1/2 - Selection de scenarios
Scenarios 3/4 - Selection de scenarios
Scenario 1-4 - Programmation

Please correct me..
If i want to select scenario 1, i need to have a push button to recall
scenario 1, in same adress of "Scenarios 1/2 - Selection de
scenarios"..i cant use a push button thats calls only "scenario"!!! it
must call "scenario 1" especifying the number of scenario?....

I want to use Jung ES2092 or ES2072 but i doesnt have the scene
funtion???
Ok..So if i use a ABB US/S 4.2 in input A, i can configure "Switch
actuator group A, B,C or D"...but does group A = Scenario 1??

Maybe what i have wrote is a bit confusing....

Please can someone sugest me a way to do this with modules Jung
ES20**, or ABB US/U4.2 using TK 015 from Hager

Thx in Advance
Goahead


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)