Bouton d'adressage - Rien ne se passe
#1
Bonjour,

Lorsque j'appuie sur un bouton d'adressage, que ce soit un interrupteur ou
bien un élément du tableau (type RMG8S)...rien ne se passe, la diode reste
éteinte.... Pourtant mon RMG est sous tension (je peux utiliser les
interrupteurs manuels pour allumer/éteindre les lampes, et j'ai de la
tension sur le bus en bout de chaine.

Avez vous une idée du problème ?

Merci

Romain
Répondre
#2
On 19 mai, 18:16, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Lorsque j'appuie sur un bouton d'adressage, que ce soit un interrupteur ou
> bien un élément du tableau (type RMG8S)...rien ne se passe,
tu as bien regardé la doc ?
tu ne te trompes pas entre le BP d'adressage et la LED ?
Répondre
#3
A priori non. je suis arrivé à faire l'adressage uniquement de mon interace
ethernet Siemens 148/22. J'ai meme pus faire clignoter sa led, l'allumer et
l'éteindre depuis mon PC (quelle émotion) mais pour ce qui est des RMG et
DMG... rien, impossible de les faire passer en mode programmation.
Répondre
#4
On 19 mai, 23:10, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> mais pour ce qui est des RMG et
> DMG... rien, impossible de les faire passer en mode programmation.
Mmmm, c'est mal barré
Essaye "Les Pages du sanglier", "Reset BCU"
Tu as acheté ton device sur eBay ?