Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
configuration compteur impulsion ABB US/2.2
#1
Bonjour,



J'avance sur l'installation d'un compteur d'impulsion pour relever ma
consommation de gaz.



Suite à une de mes anciens post sur ce sujet et aux réponses qui m'avait été
proposées, j'ai enfin mis en œuvre l'architecture suivante :



- Un module ABB US/U2.2

- un contact reed (récupéré sur un détecteur d'ouverture de fenêtre)



J'ai configuré le module ABB avec le canal A en mode compteur d'impulsion
est les valeurs par défaut pour la largeur de données (32 bits) et le
comptage d'impulsion (front montant). La durée anti-rebond est à 50 ms. J'ai
associé une adresse de groupe sur l'objet 3 (1 bits) "demander l'état du
compteur".



Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté une
étape évidente mais je tourne un peu en rond.



Quelqu'un aurait une idée ?



Merci,



Tristan
#2
On Jul 24, 11:28 pm, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> précédemment créée mais je n'ai rien en retour.

Ça marche pour moi avec un US/U4.2 (version 4 canaux).
J'émets ON (1 bit) sur une adresse connectée à l'objet
"demander l'état du compteur", et je reçois la valeur
sur une autre adresse connectée à l'objet "compteur".

J'ai aussi activé l'émission périodique.
#3
On 24 juil, 23:28, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté une
> étape évidente mais je tourne un peu en rond.
>
> Quelqu'un aurait une idée ?

Bonjour,

Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1

A+

Jean-François
#4
Quel bonheur de se coucher le soir avec un problème et de voir la réponse le
lendemain matin sur ce forum !

Merci à jean-francois et pascal pour leurs réponses. Cela fonctionne
maintenant et je découvre avec joie la richesse fonctionnelle des produits
ABB.

Je vais maintenant m'attaquer à la problématique de la récupération sur PC
avec eibd de la valeur collectée pour générer un graphe de consommation.

Tristan


-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : dimanche 25 juillet 2010 10:53
À : domotique-EIB
Objet : Re: configuration compteur impulsion ABB US/2.2

On 24 juil, 23:28, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté
une
> étape évidente mais je tourne un peu en rond.
>
> Quelqu'un aurait une idée ?

Bonjour,

Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1

A+

Jean-François
#5
Quel bonheur de se coucher le soir avec un problème et de voir la réponse le
lendemain matin sur ce forum !



Merci à jean-francois et pascal pour leurs réponses. Cela fonctionne
maintenant et je découvre avec joie la richesse fonctionnelle des produits
ABB.



Je vais maintenant m'attaquer à la problématique de la récupération sur PC
avec eibd de la valeur collectée pour générer un graphe de consommation.



Tristan


Le 25 juillet 2010 10:53, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :

> On 24 juil, 23:28, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> > J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> > précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté
> une
> > étape évidente mais je tourne un peu en rond.
> >
> > Quelqu'un aurait une idée ?
>
> Bonjour,
>
> Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
> sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
> Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
> 1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
> 2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
> sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1
>
> A+
>
> Jean-François


Atteindre :