1.2.3 schéma
#1
Bonsoir,

Je teste actuellement 1.2.3 schéma, de Hager.

Je viens de découvrir qu'il refuse de montrer le schéma électrique si le nombre de niveaux de disjoncteurs est >= 5...

Est-ce une limitation de la NFC 15-100, ou juste de 1.2.3 schéma ?

Mon souci, c'est pour l'étage, où j'ai, en cascade :

* en limite de propriété :
** disjoncteur EDF 15/45A - 500mA
* dans la GTL :
** sectionneur général 63A
** disjoncteur 32A
* dans le coffret divisionnaire à l'étage :
** sectionneur 40A
** interrupteur différentiel
** disjoncteur départ (prises, éclairage...)

Je n'ai pas le droit ?
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#2
Pas d'idée sur la limite en cascade des disjoncteurs ?
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#3
Ton architecture est correct! La limitation n'est pas sur la NF, c'est certainement le logiciel...
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX

YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
Répondre
#4
Ok, bon, déjà, ça me rassure !

Va falloir que je trouve une solution, du coup, pour le schéma...
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#5
Avec qelectro no soucy...
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX

YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1