Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dimensionnement des inters différentiels
#1
Bonjour,

Est-ce que le calibre des inters différentiels doit obligatoirement être supérieur au calibre du disjoncteur général ?

Si ce dernier est réglé à 63A, puis-je mettre des inters différentiels de 40A ?

Merci de vos lumières.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#2
Un disjoncteur général réglé à 63A ? Il y a quelque chose qui m'échappe.
Répondre
#3
C'est peut-être 60A... L'abonnement 12kW, quoi !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#4
Alors, oui tu peux mettre des inter dif de 40A.
Il faut juste équilibrer les lignes entre les différents ID.

A noter que la norme dit juste "Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électrique, dont la somme des puissances est supérieure à 8 kVA, sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC"

Parce que si tu dépasses 40A sur la ligne d'un ID 40A, ça crame... (à l'inverse d'un disjoncteur différentiel)

D'après ce que j'ai compris...
Répondre
#5
Ce qui est bizarre, c'est que derrière, tu peux avoir 4 disjoncteurs 20A, et autant de 10A (par exemple). La somme fait bien plus de 40A. Donc potentiellement, si on tire de partout, on peut le faire cramer.

Je pose la question, car justement, lors du diagnostic électrique, il y a maintenant une remarque à ce sujet. D'où ma question, pour savoir si la norme a changé vis-à-vis de ça.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#6
Petit UP!

Bonjour,
je déterre ce post car la question m’intéresse :
Le Consuel m'a refusé mon installation entre autre car j'ai un interr diff 30mA type A de 40A sur lequel j'ai les 5 disjoncteurs suivants :
- 32A pour la plaque (alors que j'ai une plaque au gaz!)
- 20A pour le Lave linge
- 16A pour le Seche linge
- 16A pour un sèche serviettes (2000w)
- 2A pour la VMC
Quand pensez vous?
Merci.
Répondre
#7
Oui, il est dit que sur le type A, tu ne peux mettre que la plaque, le lave-linge, et 2 autres circuits non spécialisés (prises ou éclairages).

T'a-t-il dit ce qui clochait ? A-t-il refusé à cause du nombre (tu as 3 circuits supplémentaires), du type (circuits spécialisés), ou des 2 ?
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#8
La norme dit que l'ID de type A doit desservir le lave-linge et les plaques de cuisson / la cuisinière. Il peut en complément accueillir deux circuits peu consommateurs (prises et éclairages).

Chez toi, ce qui ne semble pas aller, c'est le sèche serviettes et la VMC. Ce sont tout deux des circuits spécialisés. Le sèche linge n'étant pas un circuit spécialisé en soit.

[J'suis plus lent que fma38 ! M'enfin je suis d'accordSmile]
Répondre
#9
Salut,
Alors voici exactement le défaut cité sur le rapport du consuel :

Citation :Interrupteur différentiel type A de calibre insuffisant. (Interrupteur 40A)

Si je comprend bien ta réponse (.vince) il suffirait que je déplace les disjoncteurs de la VMC et du sèche serviettes sur d'autres interr. diff. pour que cela soit conforme...?

D'ailleurs, savez vous comment peut on déterminer si un interr. diff. (de type A ou AC) est surchargé ou pas?

Merci.
Répondre
#10
Ils font combien, tes autres différentiels ? 40A aussi ? ou 63A ?

Question surchage, je suis également preneur de la réponse, car j'ai l'impression que c'est un peu à l'appréciation du gugusse qui passe... Y'a-t-il un texte précis à ce sujet ?

Car de toute façon, si on cumule le calibre de tous les disjoncteurs sous un différentiel, on est toujours bien plus haut ! Et on est de toute façon bien plus haut que l'abonnement...

Qu'est-ce qu'on peut être emmerdé pour des conneries, en france... Les normes plastique¹, y'en a un peu raz le bol.

¹ norme plastique = norme faites pour faire acheter un tas de plastique (coffrets pourris, disjoncteurs à outrance, etc...)
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#11
Salut,
Les 3 autres interr. diff. font 40A aussi.

J'ai la même intuition que toi fma38:
L’appréciation du gugus doit y être pour beaucoup ...Dodgy

Je serais vraiment intéressé de savoir si la norme dit quelque chose sur le dimensionnement des Interr. diff.....
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :