Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quel coupleur de bus pour interrupteur ?
#1
Bonjour,
je me suis fait avoir en achetant des interrupteur pas cher pour ma platine test qui n'ont pas de coupleur de bus intégrés Blush

il y a des coupleur 1-ch 2-ch et 10ch sur eibmarkt, est-ce que çà à un rapport avec le nombre d'entrées/sorties d'un interrupteur ?

j'ai acheté çà :

Touch sensor for bus system 8-fold - CD 2074 NABS WW

Touch sensor for bus system 2-fold - 5WG1222-2AB11
Touch sensor for bus system 2-fold - 5WG1243-2AB11

quels coupleur me conseillez-vous ?
merci
Répondre
#2
Je pense qu'il faut prendre le coupleur qui va avec le modèle d'interrupteur, la même marque en tout cas...
Par exemple pour le 5WG1243-2AB11, ils disent qu'il est fait pour être utilisé avec un coupleur UP 110 (sans fil) ou UP 114 (filaire)
Regarde peut-être dans le catalogue Siemens
Répondre
#3
Bonjour.
Pour les 2 produits Siemens (5WG1222-2AB11 et 5WG1243-2AB11), il te faut le coupleur de bus UP114/02 référence Siemens 5WG114-2AB02).
Jean-Yves

Chef de produit KNX GAMMA Siemens France
http://www.siemens.com/knx-td
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)