Bonjour,
Est-ce que quelqu'un à déjà eu l'occasion de travailler avec un module Zennio ZN1IO-KES ( http://www.zennio.com/produits/knx-compteur-energie/kes) qui permet de mesurer la consommation?
Est-ce que le type de mesure utilisé (induction) est fiable?
A+,
Cyrille
Messages : 1,463
Sujets : 137
Inscription : May 2011
Réputation :
0
Oui, c'est tout à fait fiable. C'est une mesure très courante.
Intéressant, ce module ! Moi qui cherchais un truc pour faire une mesure >16A, et aussi un délesteur, y'a tout intégré, là.
Une idée du prix ?
Messages : 426
Sujets : 25
Inscription : May 2011
Salut,
Prix public Zennio,
119€ HT + 22€ HT par phase
Soit 185 € HT pour mesurer 3 phases
A+
Christophe
PS : J'ai en stock
Messages : 1,463
Sujets : 137
Inscription : May 2011
Réputation :
0
Ah, ouais, vraiment intéressant !!! Pour Noël
Messages : 242
Sujets : 30
Inscription : Jun 2011
Réputation :
1
Par contre l'application pour la gestion du triphasé n'est pas encore disponible, prévu pour octobre donc ça devrait arriver d'ici peu.
Messages : 1,463
Sujets : 137
Inscription : May 2011
Réputation :
0
J'ai vu. Mais je suis en mono
Messages : 1,463
Sujets : 137
Inscription : May 2011
Réputation :
0
Une idée de la distance max qu'il peut y avoir entre une sonde et le module ? J'envisage de faire le suivi de conso de mon chauffage, mais comme j'ai un divisionnaire à l'étage, il faut que je déporte la mesure...
Messages : 49
Sujets : 3
Inscription : Feb 2012
Bonjour @ tous, quelqu'un a t il acheté ce module ?
Avec quoi tracer les courbes pour avoir les relevés ?
Merci d'avance @ tous
Messages : 44
Sujets : 0
Inscription : Oct 2012
Bonjour,
J'ai acheté un KES que j'ai associé à un Z41
c'est vraiment le top, la configuration est facile.
On retrouve les historiques de conso sur le Z41
Messages : 20
Sujets : 2
Inscription : Apr 2012
Bonjour,
Est ce que le Zenio KES peut répondre au obligation de comptage d’énergie de la RT 2012 ?
Messages : 44
Sujets : 0
Inscription : Oct 2012
13/05/2013, 06:08:24
(Modification du message : 13/05/2013, 06:08:57 par hjanneau.)
je pense que oui, mais il t'en faudra 2
Messages : 139
Sujets : 4
Inscription : Feb 2013
(13/05/2013, 06:08:24)hjanneau a écrit : je pense que oui, mais il t'en faudra 2
Je remonte le post
Pourquoi 2? la rt2012 demande 3 mesures, et il peut en surveiller 3 non?
Messages : 44
Sujets : 0
Inscription : Oct 2012
Non la rt 2012 demande 5 points de comptage, 4 pour ceux qui n'ont pas de climatisation
Messages : 139
Sujets : 4
Inscription : Feb 2013
Oups, je suis en PAC et l'eau chaude se fait avec la PAC
La RT2012 demande 5 points qui sont :
1 - la production d’eau chaude sanitaire,
2 - le chauffage,
3 - le refroidissement,
4 - le réseau de prises électriques
5 - les autres postes.
Dans mon cas, pas de clim, et la prod d'eau chaude etant gérée par la PAC, il est compté dans autres
Du coup j'ai que 3 points.
Désolé, j'etais resté sur mon cas
Messages : 297
Sujets : 8
Inscription : Oct 2012
Attention, c'est 5 usages, pas 5 points de comptage!
Dans les usages listés:
- Chauffage
- Refroidissement
- ECS (Eau Chaude Sanitaire)
- Prises de courant
- Autre (choix libre, généralement EDF ...)
Donc:
- Pour le chauffage, si électrique, compteur électrique, sinon, compteur fluide avec module impulsionnel (compteur KNX, ça existe...)
- Pour le refroidissement, idem chauffage
- ECS, idem
- Prises de courant: Compteur électrique ( la valeur représentée doit être la somme de tous les circuits prises ... donc privilégier un système avec tore de mesure...)
- Autre: si possible, récupérer directement la mesure sur le compteur EDF via l'info TIC.. sinon, utilisation d'un compteur supplémentaire.
La RT2012 impose un affichage dans le volume habitable, mais ne dit pas qu'il faut un afficheur... on peut donc argumenter que si les compteurs sont visible facilement, pas besoin d'afficheur supplémentaire...
Messages : 139
Sujets : 4
Inscription : Feb 2013
21/01/2014, 17:29:46
(Modification du message : 21/01/2014, 17:30:12 par Laurent35.)
Attends attends, part pas tout de suite
La dernière phrase m'interresse ENORMEMENT!!!!
pu**in de pac, elle est réversible, du coup il m'en faut 4 /5 (je peux meme en mettre 6 du coup...)
Bon, je disais donc, je peux par exemple mettre 2 zennio, ou 2 te330 (ca revient a moins cher si les tores sont compris dedans... ce que j'arrive pas a savoir), le gars du consuel arrive, il voit que c'est monitoré, mais il n'a pas a me demander l'afficheur??
Parce que je compte le faire avec le pc (linknx & co), mais d'ici à ce que le consuel passe, je pense pas avoir le temps de le faire!
Messages : 297
Sujets : 8
Inscription : Oct 2012
oui et non...
si tu peux lire les valeurs de comptage directement sur les compteurs, c'est bon...
sinon, ça ne passera pas...
Messages : 139
Sujets : 4
Inscription : Feb 2013
ah
Et c'est quoi la solution la moins chère ?
Parce que l'afficheur perso m'en tape grave!
Ou alors il faut que je me bouge pour prouver que je peux lire les données sur le pc....
Messages : 297
Sujets : 8
Inscription : Oct 2012
Tu n'as pas prévu de mettre un thermostat avec des pages programmable par hasard?
Sinon, juste pour le consuel, tu peux afficher tes consos sur le thermostat...
Sinon, j'ai pas trop de solution pas chère à te donner...
Messages : 139
Sujets : 4
Inscription : Feb 2013
si c'est prévu, mais plus tard, en domotique.
En clair, si je veux passer en domotique, il faut que je bosse pour prouver que je peux afficher sur une page web et c'est bon? sinon je dois acheter un truc avec ecran direct...
Messages : 200
Sujets : 23
Inscription : Mar 2012
Avec le te330 il y a les 3 tors
Messages : 139
Sujets : 4
Inscription : Feb 2013
(21/01/2014, 20:17:48)HDsolution a écrit : Avec le te330 il y a les 3 tors
donc avec le te330 il faut en acheter 2.... reste toujours mon histoire de visualisation. Le consuel il s'en fiche de cette partie, mais je dois passer la RT2012.. (saleté de RT2012...)
Messages : 297
Sujets : 8
Inscription : Oct 2012
Une question: ta PAC, elle n'a pas de système d'affichage, ou un truc dans le genre?
Si tu peux le déporter dans la maison, et si elle te sort les valeurs de comptage, ça peut aussi le faire...
Certaines le font, mais la tienne???
Messages : 139
Sujets : 4
Inscription : Feb 2013
j'ai cette telecommande avec la PAC
http://www.domotelec.fr/achat/Pompe-a-ch...ECODAN.htm
mais elle n'affiche pas la consommation visiblement.
Sur un autre forum il est dit que personne ne vérifie ce point de la RT2012, et que l'affichage n'a que peu d'importance pour le passage RT2012... je ne sais plus trop quoi penser du coup
Messages : 200
Sujets : 23
Inscription : Mar 2012
|