DALI knx module
#1
Bonjour,

Lors du transfert de ma programmation vers le module Dali (siemmens DALI 5WG1 141 1AB02)

Il récupère bien l’adresse physique que je lui donne, mais n’accepte pas la programmation: "application not compatible".

d'ou vient le problème??

merci d'avance
Répondre
#2
Il faut vérifier que les références inscrites sur le module DALI soient bien les mêmes que les références inscrites dans le fichier .vd que tu as importé dans ETS. Cela semble être une différence à ce niveau là. Si en effet ce n'est pas la même référence, retourne sur le site de Siemens pour retrouver le fichier .vd qui correspond à ton module DALI.
Répondre
#3
référence identique, en premier lieux, lorsque je tente d'allé dans le commissionning, il me met comme message d'erreur, "failed to connect to device", est ce que quelqu'un voit le problème??
n'ayant pas de repère sur mes ballasts dali de teste, j'ai inversé les câbles de connections dali pour tester, et maintenant, j'arrive a me connecté, le programme est envoyé vers le dali sans soucis et ensuite, j'ai accès au "commissionning", voila problème réglé apparemment.