Bonsoir tout le monde,
Je fais appel à votre aide car j'ai un gros soucis avec ma passerelle IP siemens IP Interface N148/21.
En effet j'ai reliée celle ci à un switch, lui même reliée à ma livebox en ethernet, mon PC est également reliée en ethernet à ma live box.
J'ai attribuer via l'option DHCP de ma livebox une adresse IP fixe qui est de 192.168.1.53 grâce à son adresse MAC.
J'ai également prit soin de désactiver mon pare feu.
Hors lorsque je veux lancer une programmation sous ETS 4 voici le message d'erreur qui apparait lorsque je lance le téléchargement : L'ouverture de l'interface de connexion a échoué.
Exception de HRESULT : 0xC0042A10
Pourtant ETS voit la connexion mais celle ci est affublé d'un symbole rouge ( au lieu du symbole vert habituelle )
Une personne éclairée serait-elle en mesure de me venir en aide ?
Messages : 1,463
Sujets : 137
Inscription : May 2011
Réputation :
0
Es-tu bien certain que la passerelle est capable de faire client DHCP ?
Messages : 13
Sujets : 4
Inscription : Apr 2014
Oui, j'ai bien vérifier dans la documentation de celle ci .
Messages : 200
Sujets : 23
Inscription : Mar 2012
J'imagine que ets voit bien ta passerelle dans l'onglet communication? Que se passe t il lorsque tu fais test et sélectionner?
Messages : 13
Sujets : 4
Inscription : Apr 2014
J'ai le même message d'erreur, à savoir L'ouverture de l'interface de connexion a échoué.
Exception de HRESULT : 0xC0042A10
et le test indique ECHEC.
Messages : 229
Sujets : 23
Inscription : Dec 2013
19/06/2014, 08:14:32
(Modification du message : 19/06/2014, 08:15:10 par kamigaz.)
On dirait qu'ils en parlent sur le forum Allemand :
http://knx-user-forum.de/lexikon/ets4-ti...ges-5.html
Apparemment ça pourrait arriver suite à un changement d'adresse IP ou de configuration réseau
Sinon google m'a donné d'autres résultats pour "0xC0042A10 ETS", la réponse à ton problème s'y trouve peut être.
Messages : 200
Sujets : 23
Inscription : Mar 2012
Le mieux serait d'avoir une interface usb pour fixer l ip via ets c'est comme ca que je procède a chaque fois. Sinon tu n'as pas déjà configuré un superviseur ou autre chose qui accède a ton interface? Car il y a une manipulation à faire pour qu'elle accepte plus d'une connexion
Messages : 13
Sujets : 4
Inscription : Apr 2014
Malheureusement je n'ai pas d'interface USB et cela ne rentre pas dans mon budget ( c'est pour une maquette ) .
Messages : 156
Sujets : 4
Inscription : Jan 2013
Ne peux-tu pas temporairement brancher la passerelle et le PC sur la Livebox pour éliminer les éventuels problèmes de configuration. Puis rajouter le switch par la suite.
Et également faire l'inverse, relier la passerelle et le PC sur le switch mais sans connecter la livebox au switch.
Concernant le pare-feu, tu as désactivé celui présent sur ton PC (celui de windows aussi) ? sur ta livebox ?
Ta passerelle a-t'elle fonctionné par le passé ou est-ce la première fois que tu la configures ?
Messages : 13
Sujets : 4
Inscription : Apr 2014
J'ai déjà tester ces deux méthodes, cela ne change rien malheureusement.
Le pare feu de ma box est également désactiver
Ma passerelle fonctionne sur mon lieu de travail, mais pas à mon domicile.
Je pense que cela peut venir du fait que j'ai attribuer une adresse fixe a ma passerelle qui est dans la plage d'adresse dynamique DHCP distribuable par ma livebox.
Messages : 229
Sujets : 23
Inscription : Dec 2013
Si ça fonctionnait sur ton lieu de travail et pas chez toi ça rejoint mon post (configuration réseau différente)
Messages : 13
Sujets : 4
Inscription : Apr 2014
Du cou je ne peux le configurer que sur mon lieu de travail et pas à mon domicile?
Messages : 156
Sujets : 4
Inscription : Jan 2013
19/06/2014, 11:51:39
(Modification du message : 19/06/2014, 11:53:26 par Weevil.)
Tu as essayé de faire un reset de l'interface (
http://www.automation.siemens.com/et-sta...-08-06.pdf ) :
The IP Interface can be reset to the default factory settings
by pressing the learning button for more than six
seconds when the operation voltage is turned on. The
transition to the default state is indicated by a blinking
programming LED. All parameter settings are deleted by
this reset action.
Messages : 13
Sujets : 4
Inscription : Apr 2014
C'est bon
Le problème venez du fait que l'adresse dhcp fixe que j'avais attribuer ce situait dans la plage des adresses dhcp dynamique.
Merci tout le monde !
Messages : 229
Sujets : 23
Inscription : Dec 2013
Je viens d'avoir le même souci sous ETS4 et c'était du à mon firewall mal configuré, il fallait que j'autorise (...)/Falcon.exe et non ETS4.exe.
(donc bien un problème de communication avec la passerelle)
Messages : 36
Sujets : 8
Inscription : Jul 2014
Si j'ai bien compris, c'est en fait un problème de la LiveBOX qui refuse de rediriger les ports vers une adresse DHCP.
Conclusion, il faut déclarer sur l'appareil une adresse hors de la plage DHCP ou bien, faire une réservation par adresse MAC