01/11/2014, 17:11:27
Note de ce sujet :
Double terre
|
Citation :Spécifications de la norme EN50178 On a souvent ce genre probleme avec des variateurs de frequence qu'on utilise dans l'industrie pour alimenter des moteurs Mais là toi vue que c'est ta VMC sur des moteur 24 ou 48V surrement, il doit y avoir une super bonne alim a découpage... Enfin de toute façon les alim a découpage son connu pour générer des problème, plusieurs PC sur un même différentiel peuvent le faire tomber. C'est pour ca qu'il faut parfois choisir des différentiel immuniser.
01/11/2014, 22:32:38
Si je comprend bien, c'est seulement jusqu'au tableau, que je dois avoir une terre >10mm², c'est bien ça ? C'est de toute façon obligatoire dans tous les cas, non ?
D'après ce que je comprend de ton schéma :
1) c'est 2 fils terre 1.5carré chacun ( pour au cas ou , 1 des 2 se coupe ) 2) ou un fil unique de 10 carré (car plus résistant "mécaniquement") le moins cher, c'est option 1 filou59 à raison pour l'impédance , ça rentre en compte sur des longue distance. Si ta VMC est très loin de ton tableau option 2 obligatoire.
02/11/2014, 07:19:32
Ok, il faut donc que j'arrive jusqu'au cordon de la VMC avec ces 2 terres... Pfff, quelle merde ! Je trouve ça complètement con de fabriquer des produits qui nécessitent de telles installations ! Merci Helios !!!
04/11/2014, 16:06:39
Jamais content! Les fabricants ne font que respecter les normes en vigueur! C'est quoi la référence de ta bécane?
04/11/2014, 16:28:49
Helios KWL EC 500 Pro W
04/11/2014, 16:38:09
Tiens, j'ai la même que toi, mais ça ne me dit rien ce double fil de terre.
Tu as le modèle avec connexion série ou la nouvelle en Ethernet ? |