Hager TXA213
#1
Bonjour,

je viens de faire migrer mon installation (full Hager) sous ETS, avant
je la gérais grâce au TX100;
j'ai donc 1 TXA213 qui gère 3 circuits de variations (1 dans la salle
à manger, et 2 dans le salon)
mais depuis cette migration, Mme n'est pas contente car elle trouve
qu'à peine elle appuie sur un BP, et tout de suite cela se met à
varier, j'ai beau lui dire de faire un appui court, je vois bien que
ça ne lui convient pas...je tiens quand même à préciser que de mon
côté j'arrive à faire s'allumer ou s'éteindre chaque circuit, ou à le
faire varier en appuyant plus ou moins longuement.
pour remédier à cela j'ai fait en sorte de paramétrer l'intensité de
variation à chaque démarrage (ex: salle à manger à 50%, salon 1 à 70%
et salon 2 à 40%), mais comme Mme appuie trop longtemps, forcément, ça
varie...

j'ai donc juste 2/3 questions:
- est il possible de définir une durée d'appui court pour le ON/OFF et
d'appui long pour la variation ?
- est il possible sur un BP (comme un WKT 314 ou 324) de définir un BP
comme télérupteur et non plus variation sous ETS, afin que ce BP ne
gère que l'allumage et l'extinction et donc que le variation soit
gérée uniquement sur les paramètres d'édition du TXA213 sous ETS; on
ne pourrait donc plus gérer la variation sur le BP; mais le circuit
s'allumerait toujours à intensité fixe.

Merci de m'aider à rendre un peu plus "WAF" mon installation car pour
l'instant j'ai le droit à de nombreux "c'était mieux avant..."

Cordialement

Franck
Répondre
#2
Bonsoir,

> - est il possible de définir une durée d'appui court pour le ON/OFF et
> d'appui long pour la variation ?

sur chaque interrupteur hager dans les paramètres, tu as chaque bouton, mais
aussi un "général" et la tu peux définir une durée d'appui long Variation et
Volet qui est par défaut à 500ms il suffit d'augmenter

> - est il possible sur un BP (comme un WKT 314 ou 324) de définir un BP
> comme télérupteur et non plus variation sous ETS, afin que ce BP ne
> gère que l'allumage et l'extinction et donc que le variation soit
> gérée uniquement sur les paramètres d'édition du TXA213 sous ETS; on
> ne pourrait donc plus gérer la variation sur le BP; mais le circuit
> s'allumerait toujours à intensité fixe.

comme tu as forcé l'allumage a un certain pourcentage tu peux très bien géré
uniquement l'objet on/off et pas la commande en varation de chaque sorties
et ça doit toujours allumer la lumière toujours à la même intensitée
( du coup tu perds un peu l'intérêt du variateur ...)

@+
Anthony


Le 11 avril 2011 22:19, Queuf <franckherviaux@gmail.com> a écrit :

> Bonjour,
>
> je viens de faire migrer mon installation (full Hager) sous ETS, avant
> je la gérais grâce au TX100;
> j'ai donc 1 TXA213 qui gère 3 circuits de variations (1 dans la salle
> à manger, et 2 dans le salon)
> mais depuis cette migration, Mme n'est pas contente car elle trouve
> qu'à peine elle appuie sur un BP, et tout de suite cela se met à
> varier, j'ai beau lui dire de faire un appui court, je vois bien que
> ça ne lui convient pas...je tiens quand même à préciser que de mon
> côté j'arrive à faire s'allumer ou s'éteindre chaque circuit, ou à le
> faire varier en appuyant plus ou moins longuement.
> pour remédier à cela j'ai fait en sorte de paramétrer l'intensité de
> variation à chaque démarrage (ex: salle à manger à 50%, salon 1 à 70%
> et salon 2 à 40%), mais comme Mme appuie trop longtemps, forcément, ça
> varie...
>
> j'ai donc juste 2/3 questions:
> - est il possible de définir une durée d'appui court pour le ON/OFF et
> d'appui long pour la variation ?
> - est il possible sur un BP (comme un WKT 314 ou 324) de définir un BP
> comme télérupteur et non plus variation sous ETS, afin que ce BP ne
> gère que l'allumage et l'extinction et donc que le variation soit
> gérée uniquement sur les paramètres d'édition du TXA213 sous ETS; on
> ne pourrait donc plus gérer la variation sur le BP; mais le circuit
> s'allumerait toujours à intensité fixe.
>
> Merci de m'aider à rendre un peu plus "WAF" mon installation car pour
> l'instant j'ai le droit à de nombreux "c'était mieux avant..."
>
> Cordialement
>
> Franck
>
Répondre
#3
Merci Anthony,

bon j'ai posté ici pour éviter de t'embêter à nouveau avec mes
questions...c'est raté !
donc un grand merci; je viens de modifier les boutons en questions (à
1s), on verra ce que ça donne...sinon je condamnerais la variation sur
les BP

encore merci et bonne soirée

Franck

On 11 avr, 22:44, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
>
>  > - est il possible de définir une durée d'appui court pour le ON/OFF et
>  > d'appui long pour la variation ?
>
> sur chaque interrupteur hager dans les paramètres, tu as chaque bouton, mais
> aussi un "général" et la tu peux définir une durée d'appui long Variation et
> Volet qui est par défaut à 500ms il suffit d'augmenter
>
>  > - est il possible sur un BP (comme un WKT 314 ou 324) de définir un BP
>  > comme télérupteur et non plus variation sous ETS, afin que ce BP ne
>  > gère que l'allumage et l'extinction et donc que le variation soit
>  > gérée uniquement sur les paramètres d'édition du TXA213 sous ETS; on
>  > ne pourrait donc plus gérer la variation sur le BP; mais le circuit
>  > s'allumerait toujours à intensité fixe.
>
> comme tu as forcé l'allumage a un certain pourcentage tu peux très bien géré
> uniquement l'objet on/off et pas la commande en varation de chaque sorties
> et ça doit toujours allumer la lumière toujours à la même intensitée
> ( du coup tu perds un peu l'intérêt du variateur ...)
>
> @+
> Anthony
>
> Le 11 avril 2011 22:19, Queuf <franckhervi...@gmail.com> a écrit :
>
> > Bonjour,
>
> > je viens de faire migrer mon installation (full Hager) sous ETS, avant
> > je la gérais grâce au TX100;
> > j'ai donc 1 TXA213 qui gère 3 circuits de variations (1 dans la salle
> > à manger, et 2 dans le salon)
> > mais depuis cette migration, Mme n'est pas contente car elle trouve
> > qu'à peine elle appuie sur un BP, et tout de suite cela se met à
> > varier, j'ai beau lui dire de faire un appui court, je vois bien que
> > ça ne lui convient pas...je tiens quand même à préciser que de mon
> > côté j'arrive à faire s'allumer ou s'éteindre chaque circuit, ou à le
> > faire varier en appuyant plus ou moins longuement.
> > pour remédier à cela j'ai fait en sorte de paramétrer l'intensité de
> > variation à chaque démarrage (ex: salle à manger à 50%, salon 1 à 70%
> > et salon 2 à 40%), mais comme Mme appuie trop longtemps, forcément, ça
> > varie...
>
> > j'ai donc juste 2/3 questions:
> > - est il possible de définir une durée d'appui court pour le ON/OFF et
> > d'appui long pour la variation ?
> > - est il possible sur un BP (comme un WKT 314 ou 324) de définir un BP
> > comme télérupteur et non plus variation sous ETS, afin que ce BP ne
> > gère que l'allumage et l'extinction et donc que le variation soit
> > gérée uniquement sur les paramètres d'édition du TXA213 sous ETS; on
> > ne pourrait donc plus gérer la variation sur le BP; mais le circuit
> > s'allumerait toujours à intensité fixe.
>
> > Merci de m'aider à rendre un peu plus "WAF" mon installation car pour
> > l'instant j'ai le droit à de nombreux "c'était mieux avant..."
>
> > Cordialement
>
> > Franck
Répondre
#4
Je suis a 500ms pour l'appui court et 2 s pour le long, personne ne se
plaint.

-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Queuf
Envoyé : lundi 11 avril 2011 23:29
À : domotique-EIB
Objet : Re: Hager TXA213


Merci Anthony,

bon j'ai posté ici pour éviter de t'embêter à nouveau avec mes
questions...c'est raté !
donc un grand merci; je viens de modifier les boutons en questions (à
1s), on verra ce que ça donne...sinon je condamnerais la variation sur
les BP

encore merci et bonne soirée

Franck

On 11 avr, 22:44, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
>
>  > - est il possible de définir une durée d'appui court pour le ON/OFF et
>  > d'appui long pour la variation ?
>
> sur chaque interrupteur hager dans les paramètres, tu as chaque bouton,
mais
> aussi un "général" et la tu peux définir une durée d'appui long Variation
et
> Volet qui est par défaut à 500ms il suffit d'augmenter
>
>  > - est il possible sur un BP (comme un WKT 314 ou 324) de définir un BP
>  > comme télérupteur et non plus variation sous ETS, afin que ce BP ne
>  > gère que l'allumage et l'extinction et donc que le variation soit
>  > gérée uniquement sur les paramètres d'édition du TXA213 sous ETS; on
>  > ne pourrait donc plus gérer la variation sur le BP; mais le circuit
>  > s'allumerait toujours à intensité fixe.
>
> comme tu as forcé l'allumage a un certain pourcentage tu peux très bien
géré
> uniquement l'objet on/off et pas la commande en varation de chaque sorties
> et ça doit toujours allumer la lumière toujours à la même intensitée
> ( du coup tu perds un peu l'intérêt du variateur ...)
>
> @+
> Anthony
>
> Le 11 avril 2011 22:19, Queuf <franckhervi...@gmail.com> a écrit :
>
> > Bonjour,
>
> > je viens de faire migrer mon installation (full Hager) sous ETS, avant
> > je la gérais grâce au TX100;
> > j'ai donc 1 TXA213 qui gère 3 circuits de variations (1 dans la salle
> > à manger, et 2 dans le salon)
> > mais depuis cette migration, Mme n'est pas contente car elle trouve
> > qu'à peine elle appuie sur un BP, et tout de suite cela se met à
> > varier, j'ai beau lui dire de faire un appui court, je vois bien que
> > ça ne lui convient pas...je tiens quand même à préciser que de mon
> > côté j'arrive à faire s'allumer ou s'éteindre chaque circuit, ou à le
> > faire varier en appuyant plus ou moins longuement.
> > pour remédier à cela j'ai fait en sorte de paramétrer l'intensité de
> > variation à chaque démarrage (ex: salle à manger à 50%, salon 1 à 70%
> > et salon 2 à 40%), mais comme Mme appuie trop longtemps, forcément, ça
> > varie...
>
> > j'ai donc juste 2/3 questions:
> > - est il possible de définir une durée d'appui court pour le ON/OFF et
> > d'appui long pour la variation ?
> > - est il possible sur un BP (comme un WKT 314 ou 324) de définir un BP
> > comme télérupteur et non plus variation sous ETS, afin que ce BP ne
> > gère que l'allumage et l'extinction et donc que le variation soit
> > gérée uniquement sur les paramètres d'édition du TXA213 sous ETS; on
> > ne pourrait donc plus gérer la variation sur le BP; mais le circuit
> > s'allumerait toujours à intensité fixe.
>
> > Merci de m'aider à rendre un peu plus "WAF" mon installation car pour
> > l'instant j'ai le droit à de nombreux "c'était mieux avant..."
>
> > Cordialement
>
> > Franck