Programmation scénario
#1
Bonjour,
Je galère sur la prog d'un scénar...
Sur la capture en PJ:
-sur la première ligne j'ai les paramètres de l'entrée 2 de mon inter crépusculaire
-sur la 2ème mon scénar 2/1/1 Nuit ou j'ai mis tout mes volets ainsi que l'entrée 2 de mon inter crépus
-sur la 3ème je suis sur une des sorties de mes volets et je vois bien qu'ils sont bien adressé dans le bon gpe
-sur la 4 ème le scénar 2/1/0 jour qui lui fonctionne..
J'ai tout programmé pareil mais cela ne fonctionne pas...

Est ce que quelqu'un aurait pu me dire pourquoi?

D'avance merci...

(PS: j'ai reçu une petite formation dispensé par mon installateur, c'etait sur ETS3, je suis donc quasiment autodidacte....)


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Re bonjour,
J'ai eu un soucis lors d'un téléchargement .. mon PC a buggé et j'ai maintenant certains boutons poussoirs que je ne peux plus passer en mode adressage... du coup j'ai la moitié des boutons de la maison HS......
Lorsque je me connecte sur le moniteur de bus pareil.. J'appuie sur les boutons de ceux ci, rien ne passe sur le bus....
Que faut il que je fasse?
Répondre
#3
Tu as essayé de réinitialiser les BP via ETS ?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#4
Je viens de faire...
Le participant n'est pas trouvé....


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#5
Alors il faut leur réattribuer une adresse physique
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#6
Donc il faut que je revois l'ensemble de mon projet en réattribuant le BP avec sa nouvelle adresse physique?
Répondre
#7
Non ... il faut que (l'un après l'autre) chaque BP en défaut soit mis en mode programmation (en appuyant sur le bouton kivabien) et que tu lui réattribues son adresse physique par ETS.
Une fois que ce sera fait il faudra que tu relances la progra de chaque bouton actuellement en défaut et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#8
Le bouton programmation et adressage n'est pas le même?
Répondre
#9
Le bouton n'est QUE pour l'adressage. Une fois l'adresse physique chargée, tu n'as plus besoin d'appuyer sur le bouton pour faire la programmation du participant. Il suffit juste de lancer cette progra sur ETS.

Heureusement d'ailleurs car sinon chaque fois que l'on modifie la progra il faudrait démonter pratiquement chaque participant concerné car très souvent le bouton se trouve sur la face arrière (BP par ex) dudit participant.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#10
Sad 
Ah... Alors je ne faisais pas bien.... A chaque fois que j'essayais de programmer sous ETS4 je faisais téléchargement partiel et j'allais appuyer sur le bouton d'adressage en facade ConfusedConfusedConfused

Comme je l'ai indiqué sur mon premier post j'apprends Sad

Est ce que tu aurais pu me dire précisément ce qu'il faut que je fasse?
Je ne comprends plus rien la..... Je ne vois plus le BP sur le bus, j'ai voulu le recrée en ajoutant un participant mais lorsque je veux l'ajouter il faut que j'appuis sur le bouton A non? il ne se passe rien... pas de voyant qui s'allume..
Je désespère un peu..
Je ne peux pas avoir "griller" le BP si?


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#11
Ce que je fais et qui fonctionne :
- Je sélectionne le participant sous ETS puis onglet programmation
- Je clique sur télécharger adresse individuelle
- Je vais sur le participant et j'appuie sur le bouton de progra (la diode s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes quand l'adresse est chargée)
- je clique sur télécharger application

une fois terminé le participant doit être opérationnel

épicétou Big Grin
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#12
(18/04/2015, 17:14:22)pollux06 a écrit : Ce que je fais et qui fonctionne :
- Je sélectionne le participant sous ETS puis onglet programmation OK
- Je clique sur télécharger adresse individuelle OK
- Je vais sur le participant et j'appuie sur le bouton de progra (la diode s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes quand l'adresse est chargée)


C'est la que je bloque... la diode ne s'allume pas sur le participant...
Sur tout les participants fonctionnels dans la maison ça marche sauf sur ceux qui sont HS....
Répondre
#13
Tu as essayé d'éteindre l'alim du bus puis de la rallumer une ou deux minutes plus tard ?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#14
Peut être un problème de câblage ? Tous ceux HS sont branches sur la même ligne "physique" ?
Essaye d'en brancher un qui marche a la place d'un qui ne marche pas ?

J'ai eu une "panne" similaire : j'avais inverseé rouge et noir sur le connecteur Wago... C'était plus sioux d'ailleurs, j'avais démonté un wago : séparé le connecteur noir du rouge, puis remonté a l'envers par erreur, en inversant rouge et noir, donc le code couleur était respecté, mais plus le sens de connections....

Amicalement
Répondre
#15
(18/04/2015, 20:39:37)pollux06 a écrit : Tu as essayé d'éteindre l'alim du bus puis de la rallumer une ou deux minutes plus tard ?


Toujours pareils....
Il ne veut pas passer en mode programmation....

(18/04/2015, 22:13:37)metas a écrit : Peut être un problème de câblage ? Tous ceux HS sont branches sur la même ligne "physique" ?
Essaye d'en brancher un qui marche a la place d'un qui ne marche pas ?

J'ai eu une "panne" similaire : j'avais inverseé rouge et noir sur le connecteur Wago... C'était plus sioux d'ailleurs, j'avais démonté un wago : séparé le connecteur noir du rouge, puis remonté a l'envers par erreur, en inversant rouge et noir, donc le code couleur était respecté, mais plus le sens de connections....

Amicalement

PUREE!!!!!! Je vais passer pour un gros boulet si ce n'était pas déjà fait......
au niveau de mon branchement USB/KNX j'avais un des câbles qui était sortie très légèrement de la connectique.....
Désolé Pollux06.....

Bon ben je réessaye....
Répondre
#16
C'est en forgeant qu'on devient forgeron Undecided

De mon côté je n'avais pas envisagé un problème de câblage tant c'est la première chose que théoriquement on vérifie en cas de panne.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#17
Oui, moi non plus.. Mais à force de passer à coté et utilisé le bouton sortie de son emplacement le fils s'est débranché...

Undecided

J'ai réussi à remettre mes boutons en service! YES...
Répondre
#18
Du coup, je reviens sur mon premier post.... Pour la programmation du scénar....
Est ce que quelqu'un aurait pu me dire pourquoi cela ne fonctionne pas?
Cordialement
Répondre
#19
Bonsoir,

je ne connais pas trop les inter crépusculaire, mais de ce que je voie de ton screen cap, tes GA 2/1/1 et 2/1/0 sont reliés aux même sorties des mêmes actionneurs, donc je dirais que si l'une marche et pas l'autre, il s'agit sans doute d'une mauvaise configuration coté interrupteur crépusculaire.
Peut être une erreur dans les paramètres (là tu nous met un screen cap de l'entrée 2 ; ton entrée 1 a les mêmes paramètre, mais "en montée" et au "passage au dessus du seuil" ?)

Amicalement
Répondre
#20
Bonsoir..
En effet j'ai bien sur mon inter crépusculaire en entrée 1--> montée au passage au dessus du seuil ; entrée 2--> descente au passage sous le seuil...
Je ne comprends pas pourquoi ça le fait pas....
Répondre
#21
Problème de flag ou de sélection du GA transmis ? : Quand tu monitor le bus, tu vois bien passer tes GA ?

Plutot que d'avoir 2 GA (un jour et un nuit), ne pourrais tu pas utiliser le meme GA (qu tu appel par exemple jour-nuit), et configurer ta sortie 1 en type "montée/descente" et mode "montée/descente" ?
Répondre
#22
Salut,
Alors j'ai bien la commande de l'inter qui passe sur le bus mais il ne se passe rien...


Autrement c'est vrai qu'avec un seul scenar cela m'irai aussi.
Dans les paramètres de l'inter j'ai bien montée/descente.
Par contre je met dans quel sens?
au passage au dessus ou au dessous du seuil?
Cela va fonctionner comment?


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#23
Je suis désolé, je n'ai ni inter crépusculaire ni actionneur de volets roulants dans mon installation... Je t'ai donne quelques pistes auxquelles je pensais, mais là ça dépasse mes compétences.
Sur ton screen cap je ne comprends pas trop le ga 6.2.0, qui arrivent plusieurs fois de suite : si ce sont des retour d'État, pourquoi le même est envoyé plusieurs fois ? Je ne connais pas non plus le code couleur du moniteur de bus, pourquoi soont-il en vert et jaune ?...
Je ne comprends pas non plus le timing: jour puis nuit ont été envoyés a moins d'une seconde d'intervalle ?
Répondre
#24
bonjour

Je commence àme servir du logiciel ETS 5 (je suis étudiant en bts domotique actuellement en stage je suis sur un projet en autonomie et je débute sur Le logiciel)

j'ai un petit problème le voila:

j'ai 3 détecteur de présence/surveillance MTN630819 de Schneider. J'en ai un au RDC qui commande l'éclairage du RDC, un dans l'escalier pour l'éclairage et un dans le couloir de l'étage.

Je les ai programmer pour qu'il s'allume lors d'une détection mais je veux que lorsque je décents ou monte les escalier la lumière du RDC s'allume s'il n'y a pas assez de luminosité et pareil pour le couloir.
J'ai vu que l'on pouvait programmer les détecteur en maitre/esclave mais sur une documentation de Schneider ils disent ceci :

MTN630919 ARGUS Présence avec régulation de luminosité et IR (maître)
MTN630819 KNX ARGUS Présence (esclave)

Donc je suppose que mes détecteurs ne peuvent pas être programmer en maitre. Si c'est le cas y a t-il une autre solution? J'ai à programmer le détecteur de l'escalier pour qu'il allume les 3 éclairages en même temps, mais je veux que la journée seul l'escalier s'allume.

(Désole pour les fautes d'orthographe)
Répondre
#25
Bonjour,
Les detecteurs que j'utilise chez moi (mdt, theben,eibmarkt) peuvent tous etre configurés en maitre ou esclave via ets. Je ne connait pas ces détecteurs merten, mais d'après ta description, je dirai qu'il faut effectivement au moins un maitre (le 919). Je ne peux que te conseiller de l'importer dans ta base ets pour voir ses possibilités d'utilisation veritable...

Amicalement
Répondre