Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna + linknx + knxweb (ouf)
#1
Bonjour,

Sur la varuna, on ne peut lancer que des scenarios (donc ON seulement
et pas de OFF possible). Le OFF serait l'inverse, mais ca limite le nb
de scenario possible et bonjour la gestion (ENTREE_ON et un autre
ENTREE_OFF).

Sur ETS, je n'ai jamais fait de scenario, ce que je fais, c est mettre
mes boutons et eclairages dans 1 groupe . Leurs statuts seront ON/OFF.
J'ai donc dans ETS 2 scenario : entree et sortie. ENTREE ne fait rien
de spécial, si ce n est remettre certaines Prises de courant sur ON.
SORTIE, par contre, met quasi tout a OFF.

La varuna complete le scenario de sortie (temporisation de la vmc, de
l'eclairage du hall, simulation de présence la nuit, etc) .

jusque la tout va bien.

Qd 1 ordre est lancé sur le bus, la varuna le recoit et le traite en
complément de l'installation KNX. Donc si ENTREE est lancé depuis 1
bouton KNX (ON), le scenario ENTREE de la varuna aussi. Si c'est
depuis le clavier de la varuna, elle enverra l'ordre ENTREE (ON) sur
le groupe.

ENTREE et SORTIE sont lancés depuis 2 boutons knx, il doit n'envoyer
que ON pour ENTREE et OFF pour SORTIE (parce qu'il faut eteindre, donc
OFF). Ceci sera traité par la varuna. Et la bin forcement, ca ne
fonctionne pas sur la varuna !

Donc il faudrait que si on appuie sur 1 bouton KNX pour lancer le
scenario SORTIE, cela devait correspondre a ON, mais fasse 1 OFF sur
les actuateurs.

Ces quelques lignes m'ont fait réfléchir : c'est peut etre la que je
me plante... peut on faire 1 scenario qui éteint tout (OFF) activé sur
1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...

Merci.
#2
je ne connais pas les possibilitées de la varuna
je n'ai du du tout bien comprendre ...

quand tu parles de scénarios c'est spécifique varuna ?
ou ce sont les "scnènes KNX" des composants ?
=> à priori c'est sépcifique varuna

ce que je comprend c'est tu as :
- 1BP mode "ON/-" qui envoi donc "on" sur une GA qui s'appelle "ENTREE"
- et un 1BP mode "OFF/-" qui envoi donc "off" sur une GA qui s'appelle
"SORTIE"

dans ces 2 GA tu as des éléments "scénario ENTREE" et "scénario SORTIE" de
la varuna qui faut aussi des truc,
mais elle ne tiens pas compte du off envoyé par le BP (GA "SORTIE") par ce
que la varuna prend que les "on" sur ces "scénario" et donc cela "ne
marche pas" si j'ai bien compris

la varuna gère-t-elle les scènes knx ?


> Ces quelques lignes m'ont fait réfléchir : c'est peut etre la que je
> me plante... peut on faire 1 scenario qui éteint tout (OFF) activé sur
> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...

pour ça je dirais "oui" via une scène mais pas un BP en mode "ON/-" sans
d'autres intervenant comme un module "logique"

je vois pas bien le lien avec linknx et knxweb ?


@+
Anthony.
#3
Bonsoir Arnaud,

Ayant une varuna, je comprends ce que tu veux faire mais j'ai comme
l'impression que tu te compliques les chose.
Du coté KNX, les actuateurs feront ce pour quoi ils ont étés
programmés au niveau des scènes, donc au numéro x, correspond le scn
x.

Du coté Varuna, si tu prends en entrée une entrée Tech/aut qui recoit
la valeur du scn (on s'en fout à la rigueur), tu peux déclencher le
scn que tu veux au travers de la gestion de l'automatisme. Ca devrait
fonctionner pour tes 2 cas (ON et OFF)

J'espère que je suis clair dans mes explications
Thierry

On 8 mar, 13:07, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
>
> Sur la varuna, on ne peut lancer que des scenarios (donc ON seulement
> et pas de OFF possible). Le OFF serait l'inverse, mais ca limite le nb
> de scenario possible et bonjour la gestion (ENTREE_ON et un autre
> ENTREE_OFF).
>
> Sur ETS, je n'ai jamais fait de scenario, ce que je fais, c est mettre
> mes boutons et eclairages dans 1 groupe . Leurs statuts seront ON/OFF.
> J'ai donc dans ETS 2 scenario : entree et sortie. ENTREE ne fait rien
> de spécial, si ce n est remettre certaines Prises de courant sur ON.
> SORTIE, par contre, met quasi tout a OFF.
>
> La varuna complete le scenario de sortie (temporisation de la vmc, de
> l'eclairage du hall, simulation de présence la nuit, etc) .
>
> jusque la tout va bien.
>
> Qd 1 ordre est lancé sur le bus, la varuna le recoit et le traite en
> complément de l'installation KNX. Donc si ENTREE est lancé depuis 1
> bouton KNX (ON), le scenario ENTREE de la varuna aussi. Si c'est
> depuis le clavier de la varuna, elle enverra l'ordre ENTREE (ON) sur
> le groupe.
>
> ENTREE et SORTIE sont lancés depuis 2 boutons knx, il doit n'envoyer
> que ON pour ENTREE et OFF pour SORTIE (parce qu'il faut eteindre, donc
> OFF). Ceci sera traité par la varuna. Et la bin forcement, ca ne
> fonctionne pas sur la varuna !
>
> Donc il faudrait que si on appuie sur 1 bouton KNX pour lancer le
> scenario SORTIE, cela devait correspondre a ON, mais fasse 1 OFF sur
> les actuateurs.
>
> Ces quelques lignes m'ont fait réfléchir : c'est peut etre la que je
> me plante... peut on faire 1 scenario qui éteint tout (OFF) activé sur
> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...
>
> Merci.
#4
Salut Anthony,

d'abord, je dois bien monter le knx via ets., bien entendu.
Ensuite, faire cohabiter avec la varuna : j'en ai marre de taper le code a 6
chiffres suivi d'une lettre pour entrer/sortir de chez moi. C'est fou ce qu
on devient fainéant, j'attaque le rfid dans l'année, c'est sure !
La varuna doit faire ce qu'ets ne peut pas (par ex, delai d'extinctions
différents sur sortie) ou du moins, ce que je n'ai pas mis en knx parce que
la varuna le fait (alarme par ex, gestion chauffage, etc).

Ensuite, une fois tout ca autonome, on enrobe avec 1 belle visue. elle est
l'aboutissement du travail effectué en amont, ce que tout le monde regarde
finalement (les cables, et autres, bah, tt le monde s'en fou..., sauf moi
Smile).

Donc, après quasi 2 ans de "a peu pres", bien fonctionnel déjà tout de meme,
mais la je suis sur la phase d'affinage (avant l'arrivée du fameux lifedomus
le mois prochain pour les beta tests, s'ils tiennent leurs objectifs !). Je
pense que j'ai encore beaucoup a apprendre sur ets.

Mais j'essaie d'expliquer a nouveau la varuna pour ta culture générale Smile

Dans ETS je definies 1 GA 4/0/1 (SCENE/ALARME/KNX_SORTIE). Il a pour role de
tout eteindre (en gros), excepté le hall.
Dans la varuna, j'ai un scenario VAR_SORTIE. Il ne fait rien a part eteindre
la lumière du hall avec 1 délai de 30 sec, puis passer ce délai, de mettre
l'alarme en fonctionnement.

Dans la vrai vie , j aurai 1 bouton knx avec appui long affecté a
4/0/1(KNX_SORTIE). La varuna est configurée pour recevoir les infos de ce GA
et déclencher le scenario interne VAR_SORTIE. De la meme manière, si le
VAR_SORTIE est lancé depuis la varuna, elle écrit ON sur 4/0/1 (mais elle
pourrait aussi ecrire OFF si je le voulais...).

Dans mon cas finalement la question est :comment implémenter un scenario sur
1 PB hager wkt316 qui pourrait faire ON sur 1 eclairage durant 30 sec, et
off sur les autres eclairages. Je crois que c'est impossible en appuis long.
C'est pour cela que j'ai simulé des scenario par des GA, qui en plus, sont
accessibles avec la varuna. L'inconvénient majeur, je pense, est le nombre
de messages émis sur le bus, m'enfin, on n'est pas dans un immeuble de 50
etages non plus... ceci dit, j'ai jamais réellement pensé à la question.

Je veux absolument un appui long pour plusieurs raisons : 1/c'est caché et
2/pas de risque d'erreur avec les enfants ou les invités (proximité du
garage, wc, hall, placard).

J'espère que c'est compris, car je ne recommencerais pas Smile.

Bien à vous.
Arnaud

-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Anthony PENHARD
Envoyé : mardi 8 mars 2011 14:44
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna +
linknx + knxweb (ouf)



je ne connais pas les possibilitées de la varuna
je n'ai du du tout bien comprendre ...

quand tu parles de scénarios c'est spécifique varuna ?
ou ce sont les "scnènes KNX" des composants ?
=> à priori c'est sépcifique varuna

ce que je comprend c'est tu as :
- 1BP mode "ON/-" qui envoi donc "on" sur une GA qui s'appelle "ENTREE"
- et un 1BP mode "OFF/-" qui envoi donc "off" sur une GA qui s'appelle
"SORTIE"

dans ces 2 GA tu as des éléments "scénario ENTREE" et "scénario SORTIE" de
la varuna qui faut aussi des truc,
mais elle ne tiens pas compte du off envoyé par le BP (GA "SORTIE") par ce
que la varuna prend que les "on" sur ces "scénario" et donc cela "ne
marche pas" si j'ai bien compris

la varuna gère-t-elle les scènes knx ?


> Ces quelques lignes m'ont fait réfléchir : c'est peut etre la que je
> me plante... peut on faire 1 scenario qui éteint tout (OFF) activé sur
> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...

pour ça je dirais "oui" via une scène mais pas un BP en mode "ON/-" sans
d'autres intervenant comme un module "logique"

je vois pas bien le lien avec linknx et knxweb ?


@+
Anthony.
#5
Salut Arnaud,

c'est plus clair merci
et merci pour les infos "je me coucherais moins c**" ...

la précision importante que tu apporte sur l'appui long est très
astucieuse mais complique du coup les chose car on ne peut pas envoyer de
scène avec un appui long que on/off

donc en effet a part avec un module logique ou "linknx" pour mettre à OFF
des composants quand tu envoi ON (ou inversement) je ne voit pas comment
c'est possible ...

et c'est vrai quand dans une install c'est pas forcément sur la visu que
l'on a passé le plus de temps, mais c'est vraiment la partie visible de
l'iceberg que l'on montre et qui interesse les "non initiés" ( et nos
femmes !!!)

@+
Anthony.

> Salut Anthony,
>
> d'abord, je dois bien monter le knx via ets., bien entendu.
> Ensuite, faire cohabiter avec la varuna : j'en ai marre de taper le code a
> 6
> chiffres suivi d'une lettre pour entrer/sortir de chez moi. C'est fou ce
> qu
> on devient fainéant, j'attaque le rfid dans l'année, c'est sure !
> La varuna doit faire ce qu'ets ne peut pas (par ex, delai d'extinctions
> différents sur sortie) ou du moins, ce que je n'ai pas mis en knx parce
> que
> la varuna le fait (alarme par ex, gestion chauffage, etc).
>
> Ensuite, une fois tout ca autonome, on enrobe avec 1 belle visue. elle est
> l'aboutissement du travail effectué en amont, ce que tout le monde regarde
> finalement (les cables, et autres, bah, tt le monde s'en fou..., sauf moi
> Smile).
>
> Donc, après quasi 2 ans de "a peu pres", bien fonctionnel déjà tout de
> meme,
> mais la je suis sur la phase d'affinage (avant l'arrivée du fameux
> lifedomus
> le mois prochain pour les beta tests, s'ils tiennent leurs objectifs !).
> Je
> pense que j'ai encore beaucoup a apprendre sur ets.
>
> Mais j'essaie d'expliquer a nouveau la varuna pour ta culture générale Smile
>
> Dans ETS je definies 1 GA 4/0/1 (SCENE/ALARME/KNX_SORTIE). Il a pour role
> de
> tout eteindre (en gros), excepté le hall.
> Dans la varuna, j'ai un scenario VAR_SORTIE. Il ne fait rien a part
> eteindre
> la lumière du hall avec 1 délai de 30 sec, puis passer ce délai, de mettre
> l'alarme en fonctionnement.
>
> Dans la vrai vie , j aurai 1 bouton knx avec appui long affecté a
> 4/0/1(KNX_SORTIE). La varuna est configurée pour recevoir les infos de ce
> GA
> et déclencher le scenario interne VAR_SORTIE. De la meme manière, si le
> VAR_SORTIE est lancé depuis la varuna, elle écrit ON sur 4/0/1 (mais elle
> pourrait aussi ecrire OFF si je le voulais...).
>
> Dans mon cas finalement la question est :comment implémenter un scenario
> sur
> 1 PB hager wkt316 qui pourrait faire ON sur 1 eclairage durant 30 sec, et
> off sur les autres eclairages. Je crois que c'est impossible en appuis
> long.
> C'est pour cela que j'ai simulé des scenario par des GA, qui en plus, sont
> accessibles avec la varuna. L'inconvénient majeur, je pense, est le nombre
> de messages émis sur le bus, m'enfin, on n'est pas dans un immeuble de 50
> etages non plus... ceci dit, j'ai jamais réellement pensé à la question.
>
> Je veux absolument un appui long pour plusieurs raisons : 1/c'est caché et
> 2/pas de risque d'erreur avec les enfants ou les invités (proximité du
> garage, wc, hall, placard).
>
> J'espère que c'est compris, car je ne recommencerais pas Smile.
>
> Bien à vous.
> Arnaud
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com
> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de Anthony PENHARD
> Envoyé : mardi 8 mars 2011 14:44
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : Re: Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna +
> linknx + knxweb (ouf)
>
>
>
> je ne connais pas les possibilitées de la varuna
> je n'ai du du tout bien comprendre ...
>
> quand tu parles de scénarios c'est spécifique varuna ?
> ou ce sont les "scnènes KNX" des composants ?
> => à priori c'est sépcifique varuna
>
> ce que je comprend c'est tu as :
> - 1BP mode "ON/-" qui envoi donc "on" sur une GA qui s'appelle "ENTREE"
> - et un 1BP mode "OFF/-" qui envoi donc "off" sur une GA qui s'appelle
> "SORTIE"
>
> dans ces 2 GA tu as des éléments "scénario ENTREE" et "scénario SORTIE" de
> la varuna qui faut aussi des truc,
> mais elle ne tiens pas compte du off envoyé par le BP (GA "SORTIE") par ce
> que la varuna prend que les "on" sur ces "scénario" et donc cela "ne
> marche pas" si j'ai bien compris
>
> la varuna gère-t-elle les scènes knx ?
>
>
>> Ces quelques lignes m'ont fait réfléchir : c'est peut etre la que je
>> me plante... peut on faire 1 scenario qui éteint tout (OFF) activé sur
>> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...
>
> pour ça je dirais "oui" via une scène mais pas un BP en mode "ON/-" sans
> d'autres intervenant comme un module "logique"
>
> je vois pas bien le lien avec linknx et knxweb ?
>
>
> @+
> Anthony.
>
>
>
>
>
>
#6
Donc, finalement, j'avais bien compris que les scenario n'étaient pas
possible sur des appuis long Wink Merci Anthony, J'irai dormir serein
pour ma part ce soir Wink

Par contre, je vais néamnoins me pencher sur la mise en place de
scenarios via ETS, accessibles depuis la visu, genre 'dodo', chose que
je n'avais pas envisagée pour le moment...

a+

On 9 mar, 09:52, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Salut Arnaud,
>
> c'est plus clair merci
> et merci pour les infos "je me coucherais moins c**" ...
>
> la pr cision importante que tu apporte sur l'appui long est tr s
> astucieuse mais complique du coup les chose car on ne peut pas envoyer de
> sc ne avec un appui long que on/off
>
> donc en effet a part avec un module logique ou "linknx" pour mettre OFF
> des composants quand tu envoi ON (ou inversement) je ne voit pas comment
> c'est possible ...
>
> et c'est vrai quand dans une install c'est pas forc ment sur la visu que
> l'on a pass le plus de temps, mais c'est vraiment la partie visible de
> l'iceberg que l'on montre et qui interesse les "non initi s" ( et nos
> femmes !!!)
>
> @+
> Anthony.
>
> > Salut Anthony,
>
> > d'abord, je dois bien monter le knx via ets., bien entendu.
> > Ensuite, faire cohabiter avec la varuna : j'en ai marre de taper le code a
> > 6
> > chiffres suivi d'une lettre pour entrer/sortir de chez moi. C'est fou ce
> > qu
> > on devient fain ant, j'attaque le rfid dans l'ann e, c'est sure !
> > La varuna doit faire ce qu'ets ne peut pas (par ex, delai d'extinctions
> > diff rents sur sortie) ou du moins, ce que je n'ai pas mis en knx parce
> > que
> > la varuna le fait (alarme par ex, gestion chauffage, etc).
>
> > Ensuite, une fois tout ca autonome, on enrobe avec 1 belle visue. elle est
> > l'aboutissement du travail effectu en amont, ce que tout le monde regarde
> > finalement (les cables, et autres, bah, tt le monde s'en fou..., sauf moi
> > Smile).
>
> > Donc, apr s quasi 2 ans de "a peu pres", bien fonctionnel d j tout de
> > meme,
> > mais la je suis sur la phase d'affinage (avant l'arriv e du fameux
> > lifedomus
> > le mois prochain pour les beta tests, s'ils tiennent leurs objectifs !).
> > Je
> > pense que j'ai encore beaucoup a apprendre sur ets.
>
> > Mais j'essaie d'expliquer a nouveau la varuna pour ta culture g n rale Smile
>
> > Dans ETS je definies 1 GA 4/0/1 (SCENE/ALARME/KNX_SORTIE). Il a pour role
> > de
> > tout eteindre (en gros), except le hall.
> > Dans la varuna, j'ai un scenario VAR_SORTIE. Il ne fait rien a part
> > eteindre
> > la lumi re du hall avec 1 d lai de 30 sec, puis passer ce d lai, de mettre
> > l'alarme en fonctionnement.
>
> > Dans la vrai vie , j aurai 1 bouton knx avec appui long affect a
> > 4/0/1(KNX_SORTIE). La varuna est configur e pour recevoir les infos de ce
> > GA
> > et d clencher le scenario interne VAR_SORTIE. De la meme mani re, si le
> > VAR_SORTIE est lanc depuis la varuna, elle crit ON sur 4/0/1 (mais elle
> > pourrait aussi ecrire OFF si je le voulais...).
>
> > Dans mon cas finalement la question est :comment impl menter un scenario
> > sur
> > 1 PB hager wkt316 qui pourrait faire ON sur 1 eclairage durant 30 sec, et
> > off sur les autres eclairages. Je crois que c'est impossible en appuis
> > long.
> > C'est pour cela que j'ai simul des scenario par des GA, qui en plus, sont
> > accessibles avec la varuna. L'inconv nient majeur, je pense, est le nombre
> > de messages mis sur le bus, m'enfin, on n'est pas dans un immeuble de 50
> > etages non plus... ceci dit, j'ai jamais r ellement pens la question.
>
> > Je veux absolument un appui long pour plusieurs raisons : 1/c'est cach et
> > 2/pas de risque d'erreur avec les enfants ou les invit s (proximit du
> > garage, wc, hall, placard).
>
> > J'esp re que c'est compris, car je ne recommencerais pas Smile.
>
> > Bien vous.
> > Arnaud
>
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-eib@googlegroups.com
> > [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> > De la part de Anthony PENHARD
> > Envoy : mardi 8 mars 2011 14:44
> > : domotique-eib@googlegroups.com
> > Objet : Re: Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna +
> > linknx + knxweb (ouf)
>
> > je ne connais pas les possibilit es de la varuna
> > je n'ai du du tout bien comprendre ...
>
> > quand tu parles de sc narios c'est sp cifique varuna ?
> > ou ce sont les "scn nes KNX" des composants ?
> > => priori c'est s pcifique varuna
>
> > ce que je comprend c'est tu as :
> >  - 1BP mode "ON/-" qui envoi donc "on" sur une GA qui s'appelle "ENTREE"
> >  - et un 1BP mode "OFF/-" qui envoi donc "off" sur une GA qui s'appelle
> > "SORTIE"
>
> > dans ces 2 GA tu as des l ments "sc nario ENTREE" et "sc nario SORTIE" de
> > la varuna qui faut aussi des truc,
> > mais elle ne tiens pas compte du off envoy par le BP (GA "SORTIE") par ce
> > que la varuna prend que les "on" sur ces "sc nario" et donc cela "ne
> > marche pas" si j'ai bien compris
>
> > la varuna g re-t-elle les sc nes knx ?
>
> >> Ces quelques lignes m'ont fait r fl chir : c'est peut etre la que je
> >> me plante... peut on faire 1 scenario qui teint tout (OFF) activ sur
> >> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...
>
> > pour a je dirais "oui" via une sc ne mais pas un BP en mode "ON/-" sans
> > d'autres intervenant comme un module "logique"
>
> > je vois pas bien le lien avec linknx et knxweb ?
>
> > @+
> > Anthony.
#7
Bonjour à tous,

J'ai aussi une Varuna et j'ai mis en place ce que tu veux faire (si j'ai
bien compris).
J'utilise un appui long d'un WKT314 pour m'envoyer un ON/OFF sur une GA
(1.5.12)
La varuna lis cette entrée KNX et en fait une entrée d'automatisme :

Lors du passage à ON l'entrée me déclenche le scénario 6 (mise en
surveillance, chauffage ECO, extinction lumières...)
Lors du passage à OFF l'entrée me déclenche le scénario 7 (mise en hors
surveillance, chauffage confort....)

Le scénario 6 au passage m'active la sortie KNX (de la varuna) 1.5.6 qui
active un voyant signalisation du WKT en clignotant pour indiquer la
mise en surveillance et aussi qui est aussi l'indication d'état à ON du
bouton en appui long

Le scénario 7 désactive évidemment le voyant et l'indication d'état à OFF.

L'avantage est que si je mets sous surveillance par un autre moyen
(télécommande ou visu ou autre) le bouton en tient compte.

En fait c'est la varuna qui gère l'ensemble du scénario / scène de mise
en/hors surveillance.

Si ça peut aider ...

Fabrice



Le 09/03/2011 11:10, chitloft a écrit :
> Donc, finalement, j'avais bien compris que les scenario n'étaient pas
> possible sur des appuis long Wink Merci Anthony, J'irai dormir serein
> pour ma part ce soir Wink
>
> Par contre, je vais néamnoins me pencher sur la mise en place de
> scenarios via ETS, accessibles depuis la visu, genre 'dodo', chose que
> je n'avais pas envisagée pour le moment...
>
> a+
>
> On 9 mar, 09:52, "Anthony PENHARD"<a.penh...@gmail.com> wrote:
>> Salut Arnaud,
>>
>> c'est plus clair merci
>> et merci pour les infos "je me coucherais moins c**" ...
>>
>> la pr cision importante que tu apporte sur l'appui long est tr s
>> astucieuse mais complique du coup les chose car on ne peut pas envoyer de
>> sc ne avec un appui long que on/off
>>
>> donc en effet a part avec un module logique ou "linknx" pour mettre OFF
>> des composants quand tu envoi ON (ou inversement) je ne voit pas comment
>> c'est possible ...
>>
>> et c'est vrai quand dans une install c'est pas forc ment sur la visu que
>> l'on a pass le plus de temps, mais c'est vraiment la partie visible de
>> l'iceberg que l'on montre et qui interesse les "non initi s" ( et nos
>> femmes !!!)
>>
>> @+
>> Anthony.
>>
>>> Salut Anthony,
>>> d'abord, je dois bien monter le knx via ets., bien entendu.
>>> Ensuite, faire cohabiter avec la varuna : j'en ai marre de taper le code a
>>> 6
>>> chiffres suivi d'une lettre pour entrer/sortir de chez moi. C'est fou ce
>>> qu
>>> on devient fain ant, j'attaque le rfid dans l'ann e, c'est sure !
>>> La varuna doit faire ce qu'ets ne peut pas (par ex, delai d'extinctions
>>> diff rents sur sortie) ou du moins, ce que je n'ai pas mis en knx parce
>>> que
>>> la varuna le fait (alarme par ex, gestion chauffage, etc).
>>> Ensuite, une fois tout ca autonome, on enrobe avec 1 belle visue. elle est
>>> l'aboutissement du travail effectu en amont, ce que tout le monde regarde
>>> finalement (les cables, et autres, bah, tt le monde s'en fou..., sauf moi
>>> Smile).
>>> Donc, apr s quasi 2 ans de "a peu pres", bien fonctionnel d j tout de
>>> meme,
>>> mais la je suis sur la phase d'affinage (avant l'arriv e du fameux
>>> lifedomus
>>> le mois prochain pour les beta tests, s'ils tiennent leurs objectifs !).
>>> Je
>>> pense que j'ai encore beaucoup a apprendre sur ets.
>>> Mais j'essaie d'expliquer a nouveau la varuna pour ta culture g n rale Smile
>>> Dans ETS je definies 1 GA 4/0/1 (SCENE/ALARME/KNX_SORTIE). Il a pour role
>>> de
>>> tout eteindre (en gros), except le hall.
>>> Dans la varuna, j'ai un scenario VAR_SORTIE. Il ne fait rien a part
>>> eteindre
>>> la lumi re du hall avec 1 d lai de 30 sec, puis passer ce d lai, de mettre
>>> l'alarme en fonctionnement.
>>> Dans la vrai vie , j aurai 1 bouton knx avec appui long affect a
>>> 4/0/1(KNX_SORTIE). La varuna est configur e pour recevoir les infos de ce
>>> GA
>>> et d clencher le scenario interne VAR_SORTIE. De la meme mani re, si le
>>> VAR_SORTIE est lanc depuis la varuna, elle crit ON sur 4/0/1 (mais elle
>>> pourrait aussi ecrire OFF si je le voulais...).
>>> Dans mon cas finalement la question est :comment impl menter un scenario
>>> sur
>>> 1 PB hager wkt316 qui pourrait faire ON sur 1 eclairage durant 30 sec, et
>>> off sur les autres eclairages. Je crois que c'est impossible en appuis
>>> long.
>>> C'est pour cela que j'ai simul des scenario par des GA, qui en plus, sont
>>> accessibles avec la varuna. L'inconv nient majeur, je pense, est le nombre
>>> de messages mis sur le bus, m'enfin, on n'est pas dans un immeuble de 50
>>> etages non plus... ceci dit, j'ai jamais r ellement pens la question.
>>> Je veux absolument un appui long pour plusieurs raisons : 1/c'est cach et
>>> 2/pas de risque d'erreur avec les enfants ou les invit s (proximit du
>>> garage, wc, hall, placard).
>>> J'esp re que c'est compris, car je ne recommencerais pas Smile.
>>> Bien vous.
>>> Arnaud
>>> -----Message d'origine-----
>>> De : domotique-eib@googlegroups.com
>>> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
>>> De la part de Anthony PENHARD
>>> Envoy : mardi 8 mars 2011 14:44
>>> : domotique-eib@googlegroups.com
>>> Objet : Re: Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna +
>>> linknx + knxweb (ouf)
>>> je ne connais pas les possibilit es de la varuna
>>> je n'ai du du tout bien comprendre ...
>>> quand tu parles de sc narios c'est sp cifique varuna ?
>>> ou ce sont les "scn nes KNX" des composants ?
>>> => priori c'est s pcifique varuna
>>> ce que je comprend c'est tu as :
>>> - 1BP mode "ON/-" qui envoi donc "on" sur une GA qui s'appelle "ENTREE"
>>> - et un 1BP mode "OFF/-" qui envoi donc "off" sur une GA qui s'appelle
>>> "SORTIE"
>>> dans ces 2 GA tu as des l ments "sc nario ENTREE" et "sc nario SORTIE" de
>>> la varuna qui faut aussi des truc,
>>> mais elle ne tiens pas compte du off envoy par le BP (GA "SORTIE") par ce
>>> que la varuna prend que les "on" sur ces "sc nario" et donc cela "ne
>>> marche pas" si j'ai bien compris
>>> la varuna g re-t-elle les sc nes knx ?
>>>> Ces quelques lignes m'ont fait r fl chir : c'est peut etre la que je
>>>> me plante... peut on faire 1 scenario qui teint tout (OFF) activ sur
>>>> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...
>>> pour a je dirais "oui" via une sc ne mais pas un BP en mode "ON/-" sans
>>> d'autres intervenant comme un module "logique"
>>> je vois pas bien le lien avec linknx et knxweb ?
>>> @+
>>> Anthony.
#8
Bonjour à tous,

J'ai aussi une Varuna et j'ai mis en place ce que tu veux faire (si j'ai
bien compris).
J'utilise un appui long d'un WKT314 pour m'envoyer un ON/OFF sur une GA
(1.5.12)
La varuna lit cette entrée KNX et en fait une entrée d'automatisme :

Lors du passage à ON l'entrée me déclenche le scénario 6 (mise en
surveillance, chauffage ECO, extinction lumières...)
Lors du passage à OFF l'entrée me déclenche le scénario 7 (mise en hors
surveillance, chauffage confort....)

Le scénario 6 au passage m'active la sortie KNX (de la varuna) 1.5.6 qui
active un voyant signalisation du WKT en clignotant pour indiquer la
mise en surveillance et aussi qui est aussi l'indication d'état à ON du
bouton en appui long

Le scénario 7 désactive évidemment le voyant et l'indication d'état à OFF.

L'avantage est que si je mets sous surveillance par un autre moyen
(télécommande ou visu ou autre) le bouton en tient compte.

En fait c'est la varuna qui gère l'ensemble du scénario / scène de mise
en/hors surveillance.

Si ça peut aider ...

Fabrice



Le 09/03/2011 11:10, chitloft a écrit :
> Donc, finalement, j'avais bien compris que les scenario n'étaient pas
> possible sur des appuis long Wink Merci Anthony, J'irai dormir serein
> pour ma part ce soir Wink
>
> Par contre, je vais néamnoins me pencher sur la mise en place de
> scenarios via ETS, accessibles depuis la visu, genre 'dodo', chose que
> je n'avais pas envisagée pour le moment...
>
> a+
>
> On 9 mar, 09:52, "Anthony PENHARD"<a.penh...@gmail.com> wrote:
>> Salut Arnaud,
>>
>> c'est plus clair merci
>> et merci pour les infos "je me coucherais moins c**" ...
>>
>> la pr cision importante que tu apporte sur l'appui long est tr s
>> astucieuse mais complique du coup les chose car on ne peut pas envoyer de
>> sc ne avec un appui long que on/off
>>
>> donc en effet a part avec un module logique ou "linknx" pour mettre OFF
>> des composants quand tu envoi ON (ou inversement) je ne voit pas comment
>> c'est possible ...
>>
>> et c'est vrai quand dans une install c'est pas forc ment sur la visu que
>> l'on a pass le plus de temps, mais c'est vraiment la partie visible de
>> l'iceberg que l'on montre et qui interesse les "non initi s" ( et nos
>> femmes !!!)
>>
>> @+
>> Anthony.
>>
>>> Salut Anthony,
>>> d'abord, je dois bien monter le knx via ets., bien entendu.
>>> Ensuite, faire cohabiter avec la varuna : j'en ai marre de taper le code a
>>> 6
>>> chiffres suivi d'une lettre pour entrer/sortir de chez moi. C'est fou ce
>>> qu
>>> on devient fain ant, j'attaque le rfid dans l'ann e, c'est sure !
>>> La varuna doit faire ce qu'ets ne peut pas (par ex, delai d'extinctions
>>> diff rents sur sortie) ou du moins, ce que je n'ai pas mis en knx parce
>>> que
>>> la varuna le fait (alarme par ex, gestion chauffage, etc).
>>> Ensuite, une fois tout ca autonome, on enrobe avec 1 belle visue. elle est
>>> l'aboutissement du travail effectu en amont, ce que tout le monde regarde
>>> finalement (les cables, et autres, bah, tt le monde s'en fou..., sauf moi
>>> Smile).
>>> Donc, apr s quasi 2 ans de "a peu pres", bien fonctionnel d j tout de
>>> meme,
>>> mais la je suis sur la phase d'affinage (avant l'arriv e du fameux
>>> lifedomus
>>> le mois prochain pour les beta tests, s'ils tiennent leurs objectifs !).
>>> Je
>>> pense que j'ai encore beaucoup a apprendre sur ets.
>>> Mais j'essaie d'expliquer a nouveau la varuna pour ta culture g n rale Smile
>>> Dans ETS je definies 1 GA 4/0/1 (SCENE/ALARME/KNX_SORTIE). Il a pour role
>>> de
>>> tout eteindre (en gros), except le hall.
>>> Dans la varuna, j'ai un scenario VAR_SORTIE. Il ne fait rien a part
>>> eteindre
>>> la lumi re du hall avec 1 d lai de 30 sec, puis passer ce d lai, de mettre
>>> l'alarme en fonctionnement.
>>> Dans la vrai vie , j aurai 1 bouton knx avec appui long affect a
>>> 4/0/1(KNX_SORTIE). La varuna est configur e pour recevoir les infos de ce
>>> GA
>>> et d clencher le scenario interne VAR_SORTIE. De la meme mani re, si le
>>> VAR_SORTIE est lanc depuis la varuna, elle crit ON sur 4/0/1 (mais elle
>>> pourrait aussi ecrire OFF si je le voulais...).
>>> Dans mon cas finalement la question est :comment impl menter un scenario
>>> sur
>>> 1 PB hager wkt316 qui pourrait faire ON sur 1 eclairage durant 30 sec, et
>>> off sur les autres eclairages. Je crois que c'est impossible en appuis
>>> long.
>>> C'est pour cela que j'ai simul des scenario par des GA, qui en plus, sont
>>> accessibles avec la varuna. L'inconv nient majeur, je pense, est le nombre
>>> de messages mis sur le bus, m'enfin, on n'est pas dans un immeuble de 50
>>> etages non plus... ceci dit, j'ai jamais r ellement pens la question.
>>> Je veux absolument un appui long pour plusieurs raisons : 1/c'est cach et
>>> 2/pas de risque d'erreur avec les enfants ou les invit s (proximit du
>>> garage, wc, hall, placard).
>>> J'esp re que c'est compris, car je ne recommencerais pas Smile.
>>> Bien vous.
>>> Arnaud
>>> -----Message d'origine-----
>>> De : domotique-eib@googlegroups.com
>>> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
>>> De la part de Anthony PENHARD
>>> Envoy : mardi 8 mars 2011 14:44
>>> : domotique-eib@googlegroups.com
>>> Objet : Re: Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna +
>>> linknx + knxweb (ouf)
>>> je ne connais pas les possibilit es de la varuna
>>> je n'ai du du tout bien comprendre ...
>>> quand tu parles de sc narios c'est sp cifique varuna ?
>>> ou ce sont les "scn nes KNX" des composants ?
>>> => priori c'est s pcifique varuna
>>> ce que je comprend c'est tu as :
>>> - 1BP mode "ON/-" qui envoi donc "on" sur une GA qui s'appelle "ENTREE"
>>> - et un 1BP mode "OFF/-" qui envoi donc "off" sur une GA qui s'appelle
>>> "SORTIE"
>>> dans ces 2 GA tu as des l ments "sc nario ENTREE" et "sc nario SORTIE" de
>>> la varuna qui faut aussi des truc,
>>> mais elle ne tiens pas compte du off envoy par le BP (GA "SORTIE") par ce
>>> que la varuna prend que les "on" sur ces "sc nario" et donc cela "ne
>>> marche pas" si j'ai bien compris
>>> la varuna g re-t-elle les sc nes knx ?
>>>> Ces quelques lignes m'ont fait r fl chir : c'est peut etre la que je
>>>> me plante... peut on faire 1 scenario qui teint tout (OFF) activ sur
>>>> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...
>>> pour a je dirais "oui" via une sc ne mais pas un BP en mode "ON/-" sans
>>> d'autres intervenant comme un module "logique"
>>> je vois pas bien le lien avec linknx et knxweb ?
>>> @+
>>> Anthony.
#9
Arnaud,
Tu peux aussi directement piloter varuna avec des scènes knx (cf
onglet EIB dans domo control).
Il y a 16 scènes possibles, elles déclenchent directement les scénario
varuna de mm nombre (scène 2 déclenche scénario 2 de varuna)
Hope it will help
Thierry