Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
commutateur double
#1
bonjour,
je prépare mon début d'installation KNX qui évolura avec le temps est le budget.

Donc alimentation module USB OK
après pour ma 1er étapes il s'agit de mettre 2 thermostat (Jung 2178)
http://www.jung.de/fr/online-catalogue/69798945/

après j'ai besoin de 2 sortie pour commander mon poêle à pellet.
donc pour le poêle il me faut 2 contact sec.

Je penser utiliser le module ABB US/U2.2
mais il me semble que les sortie marche uniquement pour une LED et en fonction de l'état de l'entrée si j'ai bien compris.

Sinon qu'elle module me conseiller vous?

Merci
En choix de module j'ai repérer

http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N780203
donc X2 mais cela est OK ou sert juste pour les vannes.

ou

http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N780215

permet à 4sorties mais plus cher
Répondre
#2
Effectivement l'us/u ne fourni pas de contact (son "output" sert juste a piloter des led 5v, ou bien le module de pilotage de vanne). Le module abb er/u a encastrer sert a commander des électrovannes, mais doit être branche sur un US/u(il faut donc ajouter son prix) et je ne suis pas sur qu'il puisse actionner contact libre de potentiel (il commute un circuit 24 ou 220v, mais c'est peut être le cas du circuit a commuter de ta chaudière, verifie). Ton 3eme semble donc être un bon choix, et pas forcément bcp plus cher qu'un US/u 2 + 2* ER/u...

Tu as ce genre de truc aussi :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6505428

Amicalement
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)