Bouton poussoir Legrand 067571
#51
Tu peux gérer les leds par des systèmes comme dit Metas "très sioux" mais ça passe par des modules logiques (spécialisés ou embarqués)
Chaque led peux avoir 4 états :
mode 1 ON
mode 1 OFF
mode 2 ON
mode 2 OFF

Il te faudra donc gérer par un module logique la bascule mode 1 / mode 2 (1 allumé = mode 1 et 2 allumé = mode 2) et définir des couleurs de leds différentes selon les modes et le ON / OFF
On peut très bien imaginer :
lampe 1 OFF = Mode 1 avec diode bleue
lampe 1 ON = Mode 1 avec le retour d'état adhoc qui donne diode jaune
lampe 2 ON = bascule en mode 2 avec diode verte
lampe 2 off = bascule en mode 1 avec diode fonction de l'état de la lampe 1

La bascule du mode 1 au 2 sont les objets 39 et 40 de l'inter Legrand

Naturellement la bascule du mode 1 au mode 2 affecte les 4 basculeurs de l'inter et non pas un seul basculeur
Sinon tu n'auras jamais de véritable retour d'état sur la lampe 2 du multi-action puisqu'il n'y a aucun objet pour cela dans l'inter Legrand
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#52
J'ai constaté un comportement bizarre sur la led d'état sur une config multiaction "switch".
Si en action 1 court : toggle / action 2 long toggle configurée comme ça
GA action 1 switch : 0/0/1
GA action 1 switch status : 0/1/1
GA action 2 switch : 0/0/2 (couplée ou pas à 0/1/2 comme GA de status)

Si je ne joue pas avec les mode 1/2 seul l'appui court influe sur la led d'état (ce qui me semble normal).
Si je joue avec les mode 1 / 2 du BP, en mode 1 seul l'appui court (action 1) influe, en mode 2 les deux actions influent !
Ex 0/0/1 et 0/0/2 OFF
appui long -> 0/0/2 on, LED on
appui court -> 0/0/1 on, LED on
appui long -> 0/0/2 off, LED off Dodgy

Ca ressemble plus à un bug qu'une feature mais bon je survivrai.
Répondre
#53
Ma config (ca n'a pas grand intérêt mais je vous l'ai promis...) :
   

Je passe effectivement par un module logique (externe, le MDT) pour gérer le passage en mode 1 ou 2 : passage en mode 2 si au moins une autre lumière du sous sol allumé.

Mais en mode 2, la LED s'étend si j'étend la lumière de la cave, bien que d'autre lumières soient encore allumées au sous sol... Bref pas terrible ma config en fait, ils sont bien compliqués ces interrupteurs....
Répondre
#54
Ok, du coup c'est un peu comme chez moi !

Ce qui m'embete, c'est que j'ai acheté ces interrupteurs car je trouvais sympa l'utilisation des leds.

Je pense qu'il va falloir que je repense le truc, en mettant des actions très secondaires en appui long, et en me servant principalement des appui court.

En fait je n'ai pas de volet roulant et pas encore de variateurs.

J'ai acheté qu'un seul inter pour tester. Je me dis que j'aurais peut être du partir sur un inter 6 ou 8 boutons plutôt qu'un inter 4 boutons en espérant se servir des appui longs.


Est-il possible d'utiliser un des boutons pour passer du mode 1 au mode 2 ?
Répondre
#55
(16/03/2016, 14:02:41)maisonkydie a écrit : Est-il possible d'utiliser un des boutons pour passer du mode 1 au mode 2 ?
Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas, il doit suffire de lier le bouton (configuré en "toogle") à l'objet de changement de mode

Répondre
#56
J'ai reréfléchi à ces problème de LED et ai trouvé à solution à mon problème (que je n'avait pas remarqué avant hier, grâce à ce post Wink ):

en mode 2, je me fiche de savoir si le retour d'état de mon bouton est on ou off, je veux que la led soit allumée en orange tant que le mode 2 est actif. Donc j'ai mis la led en orange et ON sur les deux lignes :
           

et là ca marche :
- si je n'ai que la cave d'allumée (channel 2 : action 1 : ON dans mon cas), la led est verte
- si j'ai une autre lampe du sous sol d'allumée (via la GA issue de mon module logique MDT, cf mon post supra, lié à l'objet 41 : "mode 1(false) /2(true)" ) : alors la led bascule orange. Et elle le reste tant que j'ai au moins une lampe du sous sol allumée, même si j'éteins la cave....
Je suis pas sur d'être très clair, mais j'ai pu solutionner mon problème... Quelle usine à gaz ce truc !!! (mais bon au final c'est pas mal !)
(15/03/2016, 15:50:19)kamigaz a écrit : Si je joue avec les mode 1 / 2 du BP, en mode 1 seul l'appui court (action 1) influe, en mode 2 les deux actions influent !
Ex 0/0/1 et 0/0/2 OFF
appui long -> 0/0/2 on, LED on
appui court -> 0/0/1 on, LED on
appui long -> 0/0/2 off, LED off Dodgy

Ca ressemble plus à un bug qu'une feature mais bon je survivrai.
Je n'ai pas "réussi" à reproduire ton bug : moi ca marche comme ca devrait (seul l'action 1 influe sur la led, en mode 1 ou 2)

est-ce que 0/0/2 est configuré dans ton exemple comme GA pour changer de mode ? ou que le 0/0/2 a une influence sur le 0/0/1 ou son retour d'état au niveau de l'actionneur ?

Et question à 100 balles : pourquoi avoir mis des led en 1 et 3, mais pas de petite fenêtre translucide sur le bouton pour qu'on puisse les voire....
Répondre
#57
(16/03/2016, 23:01:58)metas a écrit : Et question à 100 balles : pourquoi avoir mis des led en 1 et 3, mais pas de petite fenêtre translucide sur le bouton pour qu'on puisse les voire....
Tu ne dois pas avoir la bonne bague car sur mes inters je vois bien les 4 leds !!!
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#58
Oups, ben en fait je suis hors sujet, j'ai un de la gamme mosaic (le 078496 ). Mais manifestement c'est -à peu près- le même programme ets...
http://ecatalogue.legrand.fr/078496-comm...osaic.html
c'est même sans doute exactement le même matériel et ca expliquerai qu'il y ai 4 led sur le mien, même si seulement deux sont visibles, car les 4 sont visibles avec une bague celiane...
Répondre
#59
Ok, si je résume c'est l'option "mode 1(false) /2(true)" qu'il faut que j'ajoute sur mon adresse de groupe pour gérer la priorité de la led ?

Bon je vais refaire des tests demain !
Répondre
#60
(17/03/2016, 00:03:45)metas a écrit : Oups, ben en fait je suis hors sujet, j'ai un de la gamme mosaic (le 078496 ). Mais manifestement c'est -à peu près- le même programme ets...
http://ecatalogue.legrand.fr/078496-comm...osaic.html
c'est même sans doute exactement le même matériel et ca expliquerai qu'il y ai 4 led sur le mien, même si seulement deux sont visibles, car les 4 sont visibles avec une bague celiane...
C'est vrai que cet inter existe en gamme Mosaïc, Celiane et Myhome.
A priori le "driver" est le même mais en gamme mosaïc il semble y avoir une limitation quand à la visibilité des leds.

Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#61
Bon j'ai essayé des dizaines de config, je n'y arrive toujours pas !

Je résume :

Mode Multi - bouton 1

Action 1 - Appui court : toggle éclairage chambre (led verte) / Appui long On
Action 2 - Appui court : no reaction / Appui long : force off eclair age pièce de vie

Dans mes GA :
Piece de vie : j'ajoute le mode 2 (pour allumer la led concerné)
Chambre : les 2 actions sont présentes, mode 1 activé


L'éclairage s'allume et s'éteint quand il faut, c'est au niveau des leds que ça cloche :

Comment faut-il placer la priorité ?
J'ai essayé avec le mode Alarm, ça fonctionne parfaitement.
Il faudrait donc trouver la différence entre le mode Alarm et le mode 1 ou 2 !
Répondre
#62
si je comprends ta programmation tu veux :
- appuis court toogle chambre
- appuis long ON chambre + OFF pièce de vie
- que la led soit verte quand l'eclairage de la chambre est ON

dans ce cas tu n'a pas a jouer avec le mode 2 : que à gerer la led en fonction du retour d'etat de ton canal (status action 1) dans les réglage de la led idoine tu mets : "mode 1 status on => green ON ; status off => green OFF", et tu te fiche du réglage du mode 2 donc tu ne met pas de GA sur l'objet 41.

si tu veux une autre couleur de led pour une autre action (genre pièce de vie allumée), ça se complique, là il faut jouer avec le mode 2, mais tu ne nous a pas décrit quelle situation ?
Répondre
#63
Je veux savoir si je dois éteindre ou non la pièce de vie, de façon visuel.

Donc il faudrait que la led est un autre comportement pour savoir si je dois ou non appuyer sur le bouton, car si les éclairages de la pièce de vie sont éteint, alors il n'y aucune raison de toucher à l'interrupteur.

Le problème est que si j'allume la lumière de la chambre alors que le mode 2 est activé, alors le mode 1 s'enclenche. Je pense que je dois juste donné la priorité au mode 2 s'il est activé, sinon mode 1.

Répondre
#64
Tu as programmé un module logique pour passer du mode 1 au mode 2 ?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#65
J'ai des objets pour passer de mode 1 à 2 que j'ajoute sur mon inter.
J'avance doucement.

J'ai un peu inverser ma façon de penser :

Mode 1 : allume chambre en vert
Mode 2 : allume chambre en orange et pièce vie aussi

Y'a-t-il une autre solution de mettre tout en off que la fonction off de l'inter ? avec les bytes ?
Répondre
#66
Alors c'est le retour d'état de la pièce de vie qui dois te servir à basculer en mode 2
- Chambre et pièce de vie éteinte = mode 1 = diodes blanches sur le OFF
- Chambre allumée et pièce de vie éteinte = mode 1 avec diode bleue sur le ON (par le retour d'état de la chambre)
- Pièce de vie allumée et chambre éteinte = mode 2 avec diode jaune sur le OFF
- Pièce de vie et chambre allumées = mode 2 avec diode verte sur le ON
Là tu as quelque chose de logique puisque jaune + bleu = vert

Au niveau des retours d'état tu dois mettre :
- retour chambre sur retour d'état du bouton
- retour pièce de vie sur bascule mode 1 / mode 2
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#67
je pense avoir compris ton besoin :
essaye ca :
GA lumière chambre : 0.0.1
GA lumière pièce de vie 0.0.2
GA retour état chambre 0.1.1
GA retour état pièce de vie 0.1.2

paramètres bouton :
multi action
action 1 court : toogle
action 1 long : rien (ou ON si tu veux que ca allume la chambre en meme temps que ca éteind la pièce de vie, ou OFF si tu veux que ca éteigne les 2 en même temps)

action 2 court : rien
action 2 long : OFF

paramètres LED : (pour reprendre les couleurs proposées par pollux06)
mode 1 status on => blue ON ; status off => blue OFF,
mode 2 status on => green on ; status OFF : yellow ON

groupe object :

action 1 : 0.0.1
action 2 : 0.0.2
status action 1 : 0.1.1
mode 1(false) /2(true) : 0.1.2

plus bien sur lié tout ça à l'actionneur qui commande les lumières sur les objets de retour d'etat et d'action.





Répondre
#68
ça marche !
Ma principale erreur a été de ne pas séparé les retours d'état dans mes adresses de groupe. J
Merci beaucoup...
Alors je précise que c'est la version de metas qui fonctionne, mais quand j'ai testé la version de pollux06, j'avais d'autres bug donc je ne peux pas dire si elle marche ou pas.

Du coup pas mal ces inter !
Répondre
#69
Pourriez vous me donnez la différence entre téléchargement partiel et application ?

Etant donné que je n'ai pas beaucoup de participant, j'aimerais être sur que toute les modifications soit prises en compte.
Répondre
#70
Application ça permet de définir l'adresse de groupe et d'envoyer le logiciel applicatif et ta programmation. Partiel permet de mettre à jour ta programmation
Répondre
#71
ok, donc le logiciel application, c'est quand on fait une modification des paramètres d'un module, et la programmation c'est quand on modifie une adresse de groupe ?
Répondre
#72
En fait je crois qu'on t'a dis la même chose
Juste la il faut mettre on sur status off
Je pense que c sous entendue
(17/03/2016, 16:56:00)pollux06 a écrit : - Pièce de vie allumée et chambre éteinte = mode 2 avec diode jaune sur le OFF

Répondre
#73
Oui Metas ... nos 2 configs sont strictement identiques ... la tienne comprend en plus les exemples des GA Undecided
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#74
Je relance ce post car je tente une variante, je résume :

J'ai 5 éclairages différents dans la pièce de vie.
Je souhaite que les inter des chambres m'informe via un voyant lumineux si au moins un des éclairages est resté allumé. (dans le précédents messages, on l'avait fait pour un seul éclairage).

J'ai un cas à résoudre : lorsqu'au moins deux éclairages sont allumés, et que j'en éteint un, alors on rebascule en mode 1, malgré qu'un autre éclairage est allumé.



Répondre
#75
Effectivement si tu lie simplement les GA de retour d'état, seule la dernière est prise en compte.
Je pense que tu n'as pas d'autre choix que de passer par une fonction logique "OU" (depuis un autre participant qui a des blocs logiques indépendants, ou un module logique)...