Bonjour,
Je me demande comment il faut gérer dans la pratique les adresses de
groupes, médian et sous groupe.
Faut il attribuer une adresse de groupe par pièce de la maison ? Faut
il attribuer une adresse de groupe par fonctionnalité ?
Peut etre que je devrais utiliser uniquement les adresses sous 2
niveaux, car l'apport de précision avec les adresses à 3 niveaux me
sont peut etre superflu ( pour une maison type F5 ).
Merci de me faire partager votre experience à ce sujet.
Thierry
Bonjour,
petite question, in parle beaucoup des adresses de groupe.
Par contre, concernant les adresses des participants, y a t-il une
rêgle ou le fait d'avoir une seule ligne oblige à ton codé de 1.1.1 à
1.1.64 ???
Merci d'avance
Junior76
On 3 jan, 17:26, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
>
> Je me demande comment il faut gérer dans la pratique les adresses de
> groupes, médian et sousgroupe.
> Faut il attribuer une adresse degroupepar pièce de la maison ? Faut
> il attribuer une adresse degroupepar fonctionnalité ?
> Peut etre que je devrais utiliser uniquement les adresses sous 2
> niveaux, car l'apport de précision avec les adresses à 3 niveaux me
> sont peut etre superflu ( pour une maison type F5 ).
> Merci de me faire partager votre experience à ce sujet.
>
> Thierry
On 1 mar, 09:44, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> concernant les adresses des participants, y a t-il une
> rêgle
Les avis sont partagés.
Pour un grand projet, il n'est presque pas posible d'implémenter une
architecture, qui sera tout aussi tôt mise à mal par les exceptions.
D'où l'avis des pro; pas de règle.
Perso, j'ai implémenté une architecture d'attribution des PA (Input,
Output); çà tient la route pour une maison particulière.
> ou le fait d'avoir une seule ligne oblige à ton codé de 1.1.1 à
> 1.1.64
??? non, non, de 1.1.1 à 1.1.255
La limite est de 64 participants physiques par segment de ligne.
Perso, j'ai +/- 30 participants, joyeusement mélangés de 1 à 255
> Par contre, concernant les adresses des participants, y a t-il une
> rêgle ou le fait d'avoir une seule ligne oblige à ton codé de 1.1.1 à
> 1.1.64 ???
Je tasse les PA vers le bas (pas de trous), de manière complètement
aléatoire. Je n'ai pas vu de bénéfice à trier les PAs et cette méthode
de faire permet de détecter la limite des 64 (dés que l'on alloue le
participant 1.1.65!).
Fred