Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Erreur tension de bus TYA624A Hager
#1
Bonjour à tous,

J'ai un soucis lors de la programmation d'un module TYA624A.
Lorsque je lance la programmation sous ets4, après quelques secondes le processus échoue "le participant n'a pas répondu". (l'adresse se programme bien mais pas le programme)

Après avoir cherché un peu partout d'où cela pouvait venir, je me suis aperçu que lorsque je viens voir les info du participant j'ai une tension de bus à 0.2V au lieu des 30V attendus.

J'ai vérifié la tension sur le wago du module et j'ai bien mes 30V qui arrivent.

Avez-vous une idée d'où peut venir le problème et de comment est-ce que je peux le résoudre ?

Merci et bonne journée.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)