convertisseur rs232 <=> usb et rs232 <=> ethernet avec ets3.0f (2)
#1
Bonjour,

Mon interface RS232 Merten fonctionne correctement et j'arrive à me
connecter sur le bus.
On m'a prêté un convertisseur IP <=> Série de la marque AdexNet (AX-
SVS-101), je pensais utiliser ETS son un PC sans port série, le
problème est que cette interface n'est pas si transparente que çà
puisqu'il faut définir la vitesse, le nb de bits de données, etc...
J'ai fais plusieurs tentatives comme 9600 puis 19200, 8 bits de
données, 1 bit de stop, parité paire, hélas ETS n'arrive pas à se
connecter sur le bus.
Avez-vous une idée du problème ?

Merci

Olivier
#2
On 9 juil, 10:20, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Avez-vous une idée du problème ?
Tu as pensé au handshake ?
Le handshake hardware requiert un câble "standard" ou les cts rts dcd
etc sont connectés
Le handshake software ne requiert que 3 fils dans le câble (TX RX Grd)
le handshake est fait en soft via STX ETX etc mais n'est pas forcément
supporté par le correspondant, alors ?. Que dit la doc ?
#3
La doc de l'interface RS232 <=> IP ?
Elle ne précise rien et j'utilise un câble 9 points câbles point à
point.
Dans le menu d'administration de l'interface, j'ai laissé "none".

Olivier


On 9 juil, 10:48, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 juil, 10:20, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> Avez-vous une idée du problème ?
>
> Tu as pensé au handshake ?.....Que dit la doc ?
#4
Le vendredi 9 juillet 2010, olivier95800 a écrit :

> Elle ne précise rien et j'utilise un câble 9 points câbles point à
> point.

Essaye de croiser...

--
Frédéric
#5
Cela fonctionnait sans l'interface RS232 <=> IP avec ce câble,
pourquoi le croiser ?

Olivier

On 9 juil, 11:28, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Essaye de croiser...
#6
On 9 juil, 13:21, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> pourquoi le croiser ?

Pour connecter 2 appareils de même type il faut un câble croisé, i.e.
un DCE avec un DCE (PC à PC) il faut un câble croisé
un DTE avec un DTE il faut un câble croisé

un DTE avec un DCE (le cas standard, modem à PC) il faut un câble
droit

Ce problème étant règlé, il faut penser au setup (nbre de data bits,
stop, pty etc, tu l'as déjà fait)
Ensuite, regarder le handshake, soit hardware càd *DANS* le câble
(DCD, RTS etc) ou bien soft (STX, ETX)
#7
Le vendredi 9 juillet 2010, olivier95800 a écrit :

> Cela fonctionnait sans l'interface RS232 <=> IP avec ce câble,
> pourquoi le croiser ?

Pour compléter la réponse de Raymond, cf :

http://www.camiresearch.com/Data_Com_Bas...ndard.html

--
Frédéric
#8
On 9 juil, 13:21, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Cela fonctionnait sans l'interface RS232 <=> IP avec ce câble,
Normalement, ce genre de problème se règle grâce à une "breakout box",
boitier de la taille d'un portefeuille, qui s'ouvre en son milieu,
avec un connecteur DB25 et/ou DB9, toutes les pins sont exposées et on
peut avec des jumpers faire la configuration qu'on veut. Une fois le
câblage au point, on fait le câble définitif.
Essaye d'avoir accès à ce genre d'outil.

Si ce n'est pas possible, essaye avec WireShark. On peut le configurer
pour RS232. Au moins tu verras s'il y a du data sur les ligne TX et
RX.
Il faudra travailler sur le setup (vitesse, stop etc) judsqu'à ce que
le data soit lissible, ensuite, monter d'un cran et voir au niveau des
protocoles
#9
Bonjour,

KNX.org a résolu le problème :
http://www.knx.org/fr/knx-tools/ets/requirements/
Il est clairement indiqué "Ne PAS utiliser d’adaptateur "USB vers
sériel" ni d'adaptateur LAN (Ethernet) vers sériel!"

Olivier

On 9 juil, 18:57, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 juil, 13:21, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> Cela fonctionnait sans l'interface RS232 <=> IP avec ce câble,
>
> Normalement, ce genre de problème se règle grâce à une "breakout box",
> boitier de la taille d'un portefeuille, qui s'ouvre en son milieu,
> avec un connecteur DB25 et/ou DB9, toutes les pins sont exposées et on
> peut avec des jumpers faire la configuration qu'on veut. Une fois le
> câblage au point, on fait le câble définitif.
> Essaye d'avoir accès à ce genre d'outil.
>
> Si ce n'est pas possible, essaye avec WireShark. On peut le configurer
> pour RS232. Au moins tu verras s'il y a du data sur les ligne TX et
> RX.
> Il faudra travailler sur le setup (vitesse, stop etc) judsqu'à ce que
> le data soit lissible, ensuite, monter d'un cran et voir au niveau des
> protocoles
#10
Effectivement les convertisseurs USB/RS232 "plantent" l'ordinateur au
moment de la communication KNX donc ... il vaut mieux passer à USB ou
Ethernet.

Hope it Helps...