Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
Si on paramètre l'entrée 2 par exemple en télérupteur,
Les objets de groupe sont:
6 entrée 2 indication d'état 1 bit CRW U
7 entrée 2 télérupteur 1 bit CR TU
53 entrée 2 indication d'état 1 bit CRW U
Pourquoi 2 indications d'état ?
Y a t'il une différence de comportement?
KNX aficionado
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
18/01/2017, 12:37:03
(Modification du message : 18/01/2017, 12:37:39 par Jonathan007.)
Tu sais commander 2 canaux en fonction d'un appui court ou long. C'est sans doute pour ça...
Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
(18/01/2017, 12:37:03)Jonathan007 a écrit : Tu sais commander 2 canaux en fonction d'un appui court ou long. C'est sans doute pour ça...
Merci de ta suggestion.
Mais lorsque je paramètre télérupteur, ce n'est pas 2 canaux.
Dans le mode 2 canaux on n'a qu'un seul indication d'état.
Il y a donc une autre raison ?
KNX aficionado
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
Oui en effet, j'avais jamais fais attention à ça.
Je fais rarement attention aux objets par défaut.
Bon, d'office, j'utiliserais les objets du début pour le retour d'état.
Ceux qui sont là par défaut (que le canal soit utilisé ou pas) veulent peut être indiquer dans quel état est physiquement le canal.
Je veux dire par là qu'il indique si il est fermé ou ouvert. A tester...
Si on regarde la doc en page 9, on vois que l'indication d'état est bidirectionnel.
Mais j’avoue que ce n'est pas très clair. Pour ça, Zennio est mieux fait.