Bonjour à tous, après des mois de flegme intense je me suis remis à mon installation knx mais quand je tente d'injecter l'application ets5 me renvoie : exception de hresult 0xc0042b13 alors que quand j'envoie seulement l'adressage cela passe. Quelqu'un a une idée de ce que cela peut être?
Messages : 11
Sujets : 2
Inscription : Feb 2013
Bon après une bonne dizaine d'heure à m'arracher les cheveux j'ai compris d'ou venait le problème, les participants de mon tableau sont des Merten qui ont les même référence que les schneider, et comme je n'avais trouvé les applicatifs pour les Merten en anglais/allemand j'ai opté pour les Schneider qui eux existent en Français et malgré la référence identique mes modules n'en veulent pas.
Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
Je n'utilise pas de modules Merten/Schneider mais ce problème de différence des applicatifs a souvent été souvent évoqué sur les forums ; étonnant que tu sois passé à côté mais le fait de laisser ce message donnera une chance à ceux qui sont dans le même cas !