Retour d'état après scène
#1
Bonjour,

Je débute en KNX et je trouve ce truc super. Je m'amuse pas mal. Premier message sur le forum donc ravi de faire votre connaissance à tous!

J'ai fait une première scène pour avoir un bouton "All Off" sur les lumières (normalement controllées par des switch).

J'ai juste un petit souci. Après avoir executé la scéne, il me faut systematiquement actionné mes switch deux fois pour rallumer.

Je penche pour un souci d'état non envoyé mais je suis un peu perdu.

Vous auriez des pistes pour moi?

Merci d'avance!
Répondre
#2
Vérifie que sur tes boutons poussoirs tu as bien renseigné la GA de retour d'état.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#3
Merci bcp. C'était exactement ca! Top.