Problème intesisbox - Atlantic/fujitsu
#1
Bonjour,

Suite à une coupure de courant, je n'ai plus de retour d'état de la T°C ambiante de mes PAC.
J'utilise un boitier intesisbox pour faire le relais entre mes PAC Atlantic et le KNX.

Dans un premier temps, rien ne fonctionnait, j'ai donc fait un reset du bus qui a solutionné en partie les problémes.
J'ai eu un retour partiel des informations comme arrêt/marche, vitesse de ventilation T°C de consigne

J'ai donc essayé de décharger et télécharger de nouveau les paramètres knx sur les intesisbox mais je n'arrive pas à avoir le retour d'etat de la t°C ambiante.

Avez vous une solution ou une piste de recherche.

Merci par avance pour votre aide.

Mickaël
Répondre
#2
Par curiosité, c'est quoi l'interface de la PAC?

J'ai une Atlantic Afléa Duo, et j'ai jamais trouvé si on pouvais communiquer avec.
Répondre
#3
J'ai une PAC Atlantic ARYG 30 LML et 14 LLT en gainable.
L’interface est la FJ-RC-KNX-1i
En espérant avoir répondu à ta question
Répondre
#4
Bon après quelques échanges de mails avec le SAV d'intesis (hyper réactif au passage), j'ai trouvé la solution à mon problème.
Suite à ma coupure de courant, il fallait que je modifie des paramètres qui ne se sauvegarde pas comme l'utilisation de la sonde d'ambiance plutôt que celle de l'unité intérieur.
Mon problème est donc résolu ;-)
Merci le SAV d'intesis pour votre réactivité et votre expertise.
Répondre