Bonjour,

J'ai acheté 2 modules Hager TE332, 1 pour la consommation des 3 phase complètes de la maison et l'autre pour les 3 phases de mon SPA.

Au début j'ai configuré ETS sur 3 phases et installé 1 tore pas phase mais j'avais pas la consommation sur la phase 2, maintenant j'ai configuré sur monophase est installé 1 tore sur les 3 phases mais j'ai pas les bonnes valeurs, et sur le deuxième tore j'ai mis les 3 phases pour la consommation de la maison.

Ma question, est-il possible de mettre sur le même TE332 la consommation de mon SPA et de la maison, si oui je dois brancher en monophasé et faire des pont sur L1-L2-L3 ou mettre les 3 phases ? et sur ETS je dois mettre sur monophase ou triphase ?

Merci pour votre aide car la je nage !!!!
Répondre
#2
En triphasé tu raccordé chaque phase sur le produit aux emplacements l1-l2-l3 et chaque tore doit mesurer la phase correspondante soit l1-tore1, etc..
Le produit doit être paramètre en triphasé et la c'est bon ça devrait fonctionner
Répondre
#3
Merci,

J'avais configuré ETS sur monophasé/triphasé équilibré et pas sur "Triphasé"

Merci Merci