Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
Bonjour à tous
Est ce que quelqu’un sais si il est possible de modifier la valeur de régalage limite du thermostat sous lifedomus au delà d’en 28 degrés
Messages : 3,392
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
Non pas directement par paramétrage mais un automate peut répondre au problème. Il faut :
- Créer un équipement générique qui pointe sur la GA ETS "consigne du thermostat" (4/1/10 dans l'exemple) ; DPT 9.001 et actualisation "Suivant bus et écriture"
- Créer un automate :
- Déclencher l'automate chaque fois que la valeur de l'objet "consigne du thermostat" est modifiée
- Tester la valeur et lorsqu'elle est >= à la valeur maximale choisie (28 °C dans l'exemple) écrire la valeur maximale de consigne autorisée dans l'objet (20° C dans l'exemple)
Voici l'automate correspondant :