(27/03/2018, 15:29:27)NicNac a écrit : Si tu as bien configurer ton eibPort en mode interface IP,
Tu peux donc configurer par ETS et avoir accès à tous tes participants. As-tu réussi?
Tu gagnes un module d'interfaçage IP/KNX ou USB/KNX et donc aussi un slot dans ton tableau électrique.
Ce que tu n'as certainement pas avec Domovea par exemple.
Sans que via Hager, Tu aies accès à l'installation où que tu sois dans le monde...
Bonjour ,
je suis un nouveau dans ce forum et j'aurai une question par rapport à la passerelle eibPORT BAB Technologie .
en bref , j'aimerais savoir comment puis-je configurer cette passerelle ( quelle logiciel utiliser ) pour que je puisse avoir un controle depuis un Ipad
j'ai en ma possession un fichier .esf que le client ma fournie et j'ai aussi la prog ETS5 .
merci pour votre aide
cordialement
Messages : 402
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
Bonjour, eibPORT a tout le programme dans le serveur. Donc en ayant accès au serveur, tu as accès à la configuration et aussi donc a ce que tu auras configuré pour la visualisation.
Mais en réalité j'ai W10 et leur BAB Starter qui simplifie l'accès à la configuration de tout les modules intégrés dans le serveur qui sont écrits en JAVA et accessible via un adresse IP.
Si tu as un autre OS, mois je suis sous Linux en général, certains menus ne sont pas accessibles, Je ne sais pas pourquoi? Cube Vision et Logic Editor OK.
Mais l'éditeur NON.
Android il y a aussi une app pour Cube Vision, en MAC, ???? sans doute.
KNX aficionado
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Sep 2018
(28/09/2018, 16:53:33)NicNac a écrit : Bonjour, eibPORT a tout le programme dans le serveur. Donc en ayant accès au serveur, tu as accès à la configuration et aussi donc a ce que tu auras configuré pour la visualisation.
Mais en réalité j'ai W10 et leur BAB Starter qui simplifie l'accès à la configuration de tout les modules intégrés dans le serveur qui sont écrits en JAVA et accessible via un adresse IP.
Si tu as un autre OS, mois je suis sous Linux en général, certains menus ne sont pas accessibles, Je ne sais pas pourquoi? Cube Vision et Logic Editor OK.
Mais l'éditeur NON.
Android il y a aussi une app pour Cube Vision, en MAC, ???? sans doute. Bonjour
Bonjour, eibPORT a tout le programme dans le serveur. Donc en ayant accès au serveur, tu as accès à la configuration et aussi donc a ce que tu auras configuré pour la visualisation.
donc si j'ai bien compris , pour pouvoir configurer le eibPORT il faut que je soit connecter sur le même réseau que la passerelle ?
Mais en réalité j'ai W10 et leur BAB Starter qui simplifie l'accès à la configuration de tout les modules intégrés dans le serveur qui sont écrits en JAVA et accessible via un adresse IP.
je travaille aussi sur W10 pour programmer.
Si tu as un autre OS, mois je suis sous Linux en général, certains menus ne sont pas accessibles, Je ne sais pas pourquoi? Cube Vision et Logic Editor OK.
Mais l'éditeur NON.
Android il y a aussi une app pour Cube Vision, en MAC, ???? sans doute.
Mon client as un ipad et as déjà une utilisations depuis son ipad mais il as fait appel a moi car il n'est plus en possession de la programmation ETS et je doit toute la refaire .
alors j'essai avant de mettre la main dedans , de savoir comment fonctionne sont installation .
je suis plus spécialiser dans la programmation Crestron , je suis certifier KNX mais j'ai moins d'expérience dans le KNX .
merci en tous cas de prend le temps de m'éclairer .
Messages : 402
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
Bonjour, mon eibPort sert à la fois de passerelle IP relié au routeur de la maison et donc est accessible via le routeur en WiFi pour les clients, le PC pour la configuration de ETS, Domovea et l'Editeur eibPort. ET pour la visu les App Domovea et Cube vision. A+
KNX aficionado
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Sep 2018
Bonjour,
je vient ver vous concernant un projet que je doit réaliser sur un immeuble .
pour vous expliquez : ces un immeuble qui as étais installer en full KNX ABB il ya 7 ans, il y a 33 appartements équiper chacun de sont propre tableau KNX indépendamment.
chaque tableaux est équiper de sa propre alimentation BUX KNX (ABB sv/s30.640.5), module d'éclairages et stores et une passerelle LAN BAB TECHNOLOGIE .
Dans cette immeuble il y a aussi un tableau au sous-sol pour la zone commune (couloir ,cage d'escalier et autre ). dans ce tableau j'ai des modules d’éclairage ON/OFF ABB,un coupleur de ligne, deux modules ABB (ABZ/S2.1), le module de la station météo (WZ/S1.1) et un routeur IP ABB (IPR/S2.1).
je doit configurer dans mon ETS tous les stores extérieur de chaque appartements pour pouvoir fermer les stores en cas de vent ou pluie. mais la station météo est brancher dans le tableau du sous sol sur le module ABB (WZ/S1.1). comment faire pour que je puisse communiquer avec cette station météo en sachant que tous les tableaux KNX des appartements ne sont pas relié avec le bus KNX au tableau du sous sol ???
doit-je me servir du routeur IP pour communiquer avec chaque tableau des appartements ?
je vous remercie d'avance
Messages : 402
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
Bonjour, ton problème n'a rien à voir semble t'il avec le eibPort.
Mais de la connection entre appartement (indépendant).
Question à quoi sont reliés:
- coupleur de ligne
- le routeur IP.
?
KNX aficionado
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Sep 2018
(05/11/2018, 17:43:44)NicNac a écrit : Bonjour, ton problème n'a rien à voir semble t'il avec le eibPort.
Mais de la connection entre appartement (indépendant).
Question à quoi sont reliés:
- coupleur de ligne
- le routeur IP.
?
Bonjour ,
je sais que le probléme ne vient pas de EIBPORT désoler.
le coupleur de ligne et le routeur sont brancher dans un tableau indépendant pour la parti zone commune. le routeur est brancher sur un switch réseau , dans l'immeuble tous les appartements sont sous un même réseau pour la domotique.
Messages : 402
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
Salut,
tu devrais faire un petit shéma de l'installation et y indiquer les liaisons réseaux actuelles coupleurs, routeurs, ....
Puis ouvrir un nouveau post avec un titre plus adapté qui permettra a plus compétent que moi de te donner une bonne solution.
"Comment relier 2 réseaux KNX"
KNX aficionado
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Sep 2018
(07/11/2018, 11:39:25)NicNac a écrit : Salut,
tu devrais faire un petit shéma de l'installation et y indiquer les liaisons réseaux actuelles coupleurs, routeurs, ....
Puis ouvrir un nouveau post avec un titre plus adapté qui permettra a plus compétent que moi de te donner une bonne solution.
"Comment relier 2 réseaux KNX"
ok
quand je serais sur place, j'irais voir si il y a un câble bus knx cacher quelle que part qui va au sous sol et je ferais un schéma de installation
merci pour ton aide
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Sep 2018
(07/11/2018, 11:51:44)Idomotec a écrit : (07/11/2018, 11:39:25)NicNac a écrit : Salut,
tu devrais faire un petit shéma de l'installation et y indiquer les liaisons réseaux actuelles coupleurs, routeurs, ....
Puis ouvrir un nouveau post avec un titre plus adapté qui permettra a plus compétent que moi de te donner une bonne solution.
"Comment relier 2 réseaux KNX"
ok
quand je serais sur place, j'irais voir si il y a un câble bus knx cacher quelle que part qui va au sous sol et je ferais un schéma de installation
merci pour ton aide Salut,
je suis allé aujourd'hui sur place pour voir les tableaux et le branchement.
donc tous les appartements il n’a aucun câble knx qui est relier au tableau du sous-sol ou ce trouve cette station météo.
j'ai réussie a trouvé une prog d'un des appartements et je voit juste une chose qui peux relier avec le tableau du sous-sol ces HOME SERVER DUMMY qui déclarer dans la prog ETS
serais-tu à quoi il sert ?
une autre question peut-être bête , mais est-ce possible de récupérer une programmation ETS si ont ce connecte au serveur EIBPORT BABTECHNOLOGIE ? genre exporter un fichier de cette passerelle et l'ouvrir avec ETS ?
merci
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : Feb 2016
(16/02/2018, 08:09:36)oli_crx a écrit : (15/02/2018, 17:42:50)pollux06 a écrit : NicNac .... il semble que oli_crx veux se servir de son eibPort en tant qu'interface IP pour programmer les autres modules de son système KNX (adresse physique, upload de l'application, ....).
Oui, c'est bien cela...
Déjà merci pour vos réponses...
J'essaye effectivement de passer au travers pour programmer mais je n'y arrive pas.
Hello,
As tu su finalement résoudre le problème? j'ai le même soucis
Messages : 402
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
Mon EibPort est pour la poubelle.
Je l'avais alimenté par une alimentation ABB 360 mA qui est morte après 4 ans.
Je l'ai remplacée mais le EibPort n'a plus jamais pu se reconnecté à KNX.
Comme c'était ce EibPort qui me servait de "binding" avec ETS, je l'ai viré.
Je ne sais si c'est un défaut de l'EibPort qui a aussi démoli l'alimentation 30V.
A la première installation de l'EibPort j'ai du la renvoyer chez le fournisseur qui me l'a remplacé....
Donc je me pose de la fiabilité de ce matos.
Encore heureux que j'ai Domovea qui malheureusement n'est utilisable qu'avec Zindoz et Android.
CubeVision était ok quelques soient les OS.
KNX aficionado
Messages : 3,719
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Bonjour
J'ai qq interrogation : Tu parles d'une alim ABB 360mA tu parles d'une Alim KNX 360mA ou d'un modele traditionnel es-tu sur que c'est pas un modele 640mA ?
Quand tu dis que tu l'alimentais avec ton alim ABB :
-L'EIB tire son alimentation du bus KNX ?
ou
-L'EIB a besoin d'une alim 24/30V ? Tu as connecté la sortie auxiliaire de ton alim pour alimenter ton EIB ? Car il n'y a pas de sortie auxilairaire sauf sur le modele 640mA !!
Rappel : Sur les alim KNX disposant d'une sortie auxiliaire la puissance totale est partagé entre le coté KNX et la sortie auxiliaire.
Dernier point dans les doc d'alim on peut voir des notes importantes :
Citation :La sortie alimentation auxiliaire non découplée I2 n’est pas isolée galvaniquement de la sortie tension KNX I1.
Elle doit être uniquement utilisée pour alimenter une autre ligne en liaison avec une self de choc séparée.
Elle ne doit pas servir p. ex. à alimenter des appareils IP
KNX Partner Base / Avancé