VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann
#26
(24/06/2018, 08:06:38)mickno a écrit : @pollux06

En effet, si certaines pièces doivent être "éteintes" je comprends le pilotage par pièces. Dans mon cas toutes les pièces seront utilisées région parisienne oblige.

Tu n'as qu'une facade ?
Car en général il y a toujours un coté qui aura plus besoin de chaleur que l'autre. Tu peux avoir besoin de chaleur au Nord et pas dans ton salon qui est en général positionné face au soleil  Idea
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#27
Coté appartement RDC séjour au sud, chambre au nord.


Coté maison RDC, le salon est traversant et au 1er les chambres sont au sud, au nord c'est bureau et buanderie, sauf la suite parentale qui est traversante.

Hum, j'avoue que vous m'inquiétez un petit peu, pensez vous que l'on peut réellement avoir plusieurs degrés de différence entre les pièces d'une même zone? Et donc un besoin de réglage KNX par sortie de la nourrice? Ceci dit ça sera facile de mettre des électro-vannes si j'en ressens le besoin.


EnregistrerEnregistrer
Répondre
#28
Il n'y a pas que l'orientation qui est à prendre en compte. Il faut tenir compte de la taille des ouvrants, des coeff d'ensoleillements, de l'homogénéité de la qualité de l'isolation, ......
De même il y a quelques autres facteurs que l'on néglige bien souvent en cas de maison à plusieurs niveaux comme la présence d'un garage non chauffé et peu isolé sous une pièce de vie.

De mon expérience actuelle, à isolation à peu près égale, une de mes chambres au nord avec fenêtre en taille standard (orientation ouest) peut avoir en intersaison (donc chauffage coupé) un différentiel de 3°C avec le salon dont la façade EST est une baie vitrée de 6m en double vitrage et qui bénéficie donc des apports solaires.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#29
(24/06/2018, 20:08:06)pollux06 a écrit : Il n'y a pas que l'orientation qui est à prendre en compte. Il faut tenir compte de la taille des ouvrants, des coeff d'ensoleillements, de l'homogénéité de la qualité de l'isolation, ......
De même il y a quelques autres facteurs que l'on néglige bien souvent en cas de maison à plusieurs niveaux comme la présence d'un garage non chauffé et peu isolé sous une pièce de vie.

De mon expérience actuelle, à isolation à peu près égale, une de mes chambres au nord avec fenêtre en taille standard (orientation ouest) peut avoir en intersaison (donc chauffage coupé) un différentiel de 3°C avec le salon dont la façade EST est une baie vitrée de 6m en double vitrage et qui bénéficie donc des apports solaires.

Penses tu que l'on peut stabiliser et harmoniser avec les "robinets manuels" puis régler la zone depuis la PAC Vitogate? Avec ce dernier commentaire, on dirait que non, du moins pas complètement, ne serait ce que pour le soleil... Je crois que je vais commecer sans mais ça me semble plus ou moins indispensable finalement.. 

Le HMT 12 S avec servo moteur ALPHA 5 de Theben me tentent plutôt bien ! En cherchant bien le collecteur Comap K9000TP semble compatible avec les adapteurs VA80 sinon je prendrais un VA50...
Répondre
#30
Les Theben alpha 5 sont en fait des Möllenhof rebadgés .... tu les trouveras pour sûrement moins cher dans d'autres marques avec exactement le même design.

Il faut quand même noter que COMAP conditionne sa garantie décennale à l'utilisation exclusive des raccords, tubes et accessoires de la marque COMAP ......... ce qui est en fait de la pure escroquerie.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#31
Hello, moi j'ai pris toute la partie plancher chauffant sur le site suivant : 
https://www.selfio.de/fussbodenheizung/r...eiler.html


Initialement il était prévu d'avoir une installation de marque oventrop. Lorsque j'ai tout reçu à la maison j'ai donc pu les comparer... Finalement j'ai retourné le plancher ''oventrop'' pour acheter l'ensemble de mon réseau sur ce site. 

J'ai également pris les têtes thermostatique de leur marque et pour l'instant rien à signaler.
Répondre
#32
(24/06/2018, 21:53:30)pollux06 a écrit : Les Theben alpha 5 sont en fait des Möllenhof rebadgés .... tu les trouveras pour sûrement moins cher dans d'autres marques avec exactement le même design.

Il faut quand même noter que COMAP conditionne sa garantie décennale à l'utilisation exclusive des raccords, tubes et accessoires de la marque COMAP ......... ce qui est en fait de la pure escroquerie.

Hum, en effet, ce n'est franchement pas très fair play tout ça... Malheureusement c'est trop tard, mes tuyaux et raccords sont déjà arrivés.
Répondre
#33
Question pour ceux qui ont une vitogate en fonctionnement (je ne peux accéder le paramétrage car la mienne n'est pas branchée)...

Mon actuateur des vannes sur les nourrices est capable de me generer un objet de groupe : '' toutes les vannes sont fermées''

EST CE QUE le vitogate est capable de recevoir ce télégramme et de couper le circulateur (ce qui m’évite une soupape de décharge) ?????????????????????????
Répondre
#34
Normalement la vitogate en sera informé puisque chaque pourcentage d'ouverture de vanne est renvoyé à la Vitogate. Dès que le la somme des pourcentage sera presque nulle alors la Vitogate coupera le circulateur.
Du fait du temps de latence (généralement de l'ordre de 2 à 3 minutes) pour la fermeture de l'électrovanne, le circulateur sera coupé ben avant que la fermeture ne soit totale.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#35
Salut,

Je déterre le sujet car j'essaye de configurer mon Vitogate (nouveau modèle) depuis des mois mais sans succès. J'espère que les spécialiste sont toujours dans le coin Smile

Ma chaudière affiche constamment une erreur participant LON 98 et le voyant erreur du Vitogate est rouge en permanence. Un gars de Viessmman est venu tout vérifier mais évidemment il ne maitrise pas trop le Vitogate. Par contre on a démontré que c'était certainement une erreur de programmation car on arrive bien à récupérer la majorité des données de la chaudière (température, etc ...) et à changer les modes via KNX. D'après le gars l'erreur se déclenche car le Vitogate essaye de faire quelque chose que la chaudière ne comprend pas ou ne peut pas faire.

Voici ce qu'on a fait (avec des captures d'écran en dessous) :

- La programmation horaire de la chaudière est en 24/24. Elle dépend donc uniquement de la consigne normal et pas de la consigne réduite.

- On a configuré un "Heating circuit" et pour chaque pièce on a connecté le % de demande des valves (venant du module Theben qui gère le chauffage).

- La sortie "Set room temperature, standard mode" du "Heating demand-dependent control HC 2" est groupé avec "Set room temperature standard mode M2" de la chaudière.

Et si je fais que ça sans activer aucun autre paramètre et bien ça me fait l'erreur au bout de 20 min. Aurriez vous une idée ? Pourriez vous me confirmer que la méthode ci dessus est la bonne et qu'il ne manque rien pour un fonctionnement basique ?

Et question bonus : comment faire marcher la connexion RJ45 ? Il faut également une carte réseau sur la chaudière je suppose ?

Merci d'avance


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#36
Est tu certain que ta regul est compatible avec le vitogate ? (donne la ref de ta regul).
Répondre
#37
(01/12/2018, 09:10:26)jdrenne a écrit : Est tu certain que ta regul est compatible avec le vitogate ? (donne la ref de ta regul).

Tu parle du module KNX ? Il s'agit d'un Theben HMG 6 T.

D'après la documentation (en Allemand), le contrôleur du Vitogate à juste besoin de l'état de toutes les vannes en % (DPT 5.001) et c'est exactement ce qui sort du Theben.
Répondre
#38
(01/12/2018, 02:48:22)Pengouin a écrit : Salut,

Je déterre le sujet car j'essaye de configurer mon Vitogate (nouveau modèle) depuis des mois mais sans succès. J'espère que les spécialiste sont toujours dans le coin Smile

Ma chaudière affiche constamment une erreur participant LON 98 et le voyant erreur du Vitogate est rouge en permanence. Un gars de Viessmman est venu tout vérifier mais évidemment il ne maitrise pas trop le Vitogate. Par contre on a démontré que c'était certainement une erreur de programmation car on arrive bien à récupérer la majorité des données de la chaudière (température, etc ...) et à changer les modes via KNX. D'après le gars l'erreur se déclenche car le Vitogate essaye de faire quelque chose que la chaudière ne comprend pas ou ne peut pas faire.

Voici ce qu'on a fait (avec des captures d'écran en dessous) :

- La programmation horaire de la chaudière est en 24/24. Elle dépend donc uniquement de la consigne normal et pas de la consigne réduite.

- On a configuré un "Heating circuit" et pour chaque pièce on a connecté le % de demande des valves (venant du module Theben qui gère le chauffage).

- La sortie "Set room temperature, standard mode" du "Heating demand-dependent control HC 2" est groupé avec "Set room temperature standard mode M2" de la chaudière.

Et si je fais que ça sans activer aucun autre paramètre et bien ça me fait l'erreur au bout de 20 min. Aurriez vous une idée ? Pourriez vous me confirmer que la méthode ci dessus est la bonne et qu'il ne manque rien pour un fonctionnement basique ?

Et question bonus : comment faire marcher la connexion RJ45 ? Il faut également une carte réseau sur la chaudière je suppose ?

Merci d'avance

Bonjour Pengouin,

J'en ai mis une en place en janvier dernier et elle marche parfaitement.

Juste une question en premier avant d'attaquer la partie configuration, normalement tu as trois connections sur ta passerelle :
- Le bus KNX
- La liaison LION entre la chaudière (une carte a installé dans celle ci si elle ne l'a pas en série) et la passerelle Vitogate (avec un cable RJ 45 il me semble). Ps, ne pas oublié les terminaison sur la liaison si pas inclus dans les fonctions de la carte.
- la liaison RJ45 ethernet pour la discusion entre le plug in Vitogate dans ETS et ton ordi (par l'intermediaire de ton réseau informatique classique). Parametrage en DHCP par défaut. Elle apporte comme fonction une configuration plus aisé entre la passerelle et la vitogate (detection auto des équipements de ta chaudiere et des erreurs par exemple).

C'est ok tout cela ?

Par ailleurs en page Device configuration du plug in viessman tu as une case Check device control units (en haut à gauche), est elle OK (Point vert a l'interieur de la case ?).

Ps : communique moi en PM ton email, je pourrais t'envoyer les docs en francais (assez succinte mais utile) et anglais (plus complete) si tu veux.
Répondre
#39
(01/12/2018, 11:44:26)Octhib a écrit : Bonjour Pengouin,

J'en ai mis une en place en janvier dernier et elle marche parfaitement.

Juste une question en premier avant d'attaquer la partie configuration, normalement tu as trois connections sur ta passerelle :
- Le bus KNX
- La liaison LION entre la chaudière (une carte a installé dans celle ci si elle ne l'a pas en série) et la passerelle Vitogate (avec un cable RJ 45 il me semble). Ps, ne pas oublié les terminaison sur la liaison si pas inclus dans les fonctions de la carte.
- la liaison RJ45 ethernet pour la discusion entre le plug in Vitogate dans ETS et ton ordi (par l'intermediaire de ton réseau informatique classique). Parametrage en DHCP par défaut. Elle apporte comme fonction une configuration plus aisé entre la passerelle et la vitogate (detection auto des équipements de ta chaudiere et des erreurs par exemple).

C'est ok tout cela ?

Par ailleurs en page Device configuration du plug in viessman tu as une case Check device control units (en haut à gauche), est elle OK (Point vert a l'interieur de la case ?).

Ps : communique moi en PM ton email, je pourrais t'envoyer les docs en francais (assez succinte mais utile) et anglais (plus complete) si tu veux.

Salut Octhib,

Merci d'avance pour ton aide.

Je viens de faire un reset complet de tout et je reprend a 0. Pour répondre à tes questions, jusqu'ici j'étais en KNX et LON sans Ethernet. Je viens donc de brancher un cable réseau en plus. Et le check était également vert. Voici ce que j'ai fais depuis le reset :

- Assignation de l'adresse KNX au Vitogate
- Selection de la interface IP Vitogate dans ETS

- Vérification de la partie network via le plug-in ETS  (rien à changer car j'ai un mapping static dans mon DHCP)
- J'essaye de faire un Update device data mais il me dit que c'est à jour

- Je click ensuite sur Update subscriber list (la doc dit d'attendre 2 min)
- Et enfin sur "Record system configuration"

Si je comprend bien la doc en allemand, c'est là qu'il doit me trouver par magie ma chaudière ... mais malheuresement il ne trouve rien : D'ailleur pour être franc je ne comprend pas bien cette différence avec et sans l'Ethernet. Pourquoi le fait de le connecter permet une meilleur detection ? Il va chercher des informations sur le net ?

Je ne sais pas si tu as également configuré ta chaudière mais le type de Viessmman m'a fait vérifier les paramètres suivant :

76:1 carte LON activé
77:1 Numero du participant LON
79:1 La régulation est gestionnaire des défauts
98:1 Numéro d'installation
7B:1 La régulation transmet l'heure


Je t'envoi mon adresse email et encore merci.
Répondre
#40
LE vitogate communique avec la REGULATION de l'appareil Viessmann, et il y a un tableau de compatibilité.
En CLAIR le vitogate n'est PAS compatible avec toutes les régulations viessmann.

La regul viessmann se nomme VITOTRONIC.

DONC avant de partir dans tous les sens, il te faut être CERTAIN que ta regul est compatible.
Répondre
#41
Ah oui pardon j'avais pas comrpris la question. Oui elle est compatible à priori et j'ai d'ailleurs acheté tout ensemble (le KNX à été discuté dès le 1er randez-vous avec le chauffagiste). Ca a été depuis confirmé par quelqu'un chez Viessman.
Répondre
#42
(01/12/2018, 19:32:40)Pengouin a écrit : Ah oui pardon j'avais pas comrpris la question. Oui elle est compatible à priori et j'ai d'ailleurs acheté tout ensemble (le KNX à été discuté dès le 1er randez-vous avec le chauffagiste). Ca a été depuis confirmé par quelqu'un chez Viessman.

Bonsoir,

Pourquoi une liaison ethernet entre la Passerelle Vitogate et ton ordinateur ?

Cela permet une fois que tu as rajouté ta chaudiere par le bouton add device, control unit de l'onglet device configuration dans le plug in Viesman d'avoir un controle de concordance entre ta configuration que tu as defini et ce qu'a reellement ta chaudiere. Un exemple : je lui précise 3 circuits de chauffage alors que j'en ai qu'un --> il detectera une anomalie et te bloquera.

Attention a bien prendre au moment ou tu configures le bon appareil et la bonne régul. tu trouveras la liste dans le fichier que je viens de t'envoyer. Il date de juin 2017.

Regarde sur ce site : http://www.vitogate.info. Tu y trouveras normalement les derniers modeles et les dernieres docs en anglais.

Ne cherche pas dans la partie francaise, il n'y avait rien et il n'y a toujours rien.

Une fois que tu as fais cela, tu devras voir tout les objets qui concerne ta chaudiere/regul apparaitre en bas de ta page device configuration.
Tu régleras a cet endroit les notions d'envoi cyclique et d'envoi après changement.

Sur l'onglet 2 (Heat demand - dependent controle), tu définis tes differents circuits actifs et pour chacun le nombre de pieces gérés, la position standard des vannes, le type d'installation, la temperature de la piece standard et tout les autres facteurs (même si je pense que cela il ne faut pas y toucher sauf si tu maitrises).

Une fois tout cela fait, tu accepte et cela va te créer sous ETS tout tes objets qu'il ne restera plus qu'à mettre dans adresses de groupe pour controle ou retour d'état.

Voila ce que j'ai fait.

Le plus important étant la configuration du code de la device au moment du rajout de ton appareil de chauffe/regul qui permettra une bonne communication sur le bus Ion entre les differents modules.

Pour info, j'ai suivi les parametrages des élements sur bus Lion (regul et vitogate) tels que décrit dans les documents que je t'ai envoyé.

Bon courage.

Ps : controle bien la liste des compatibilité (doc envoyé) car Viesmann France ne maitrise pas du tout la Vitogate 200. Donc si ton chauffagiste a fait une demande à la branche francaise, une impossibilité de controle est possible.

Thierry
Répondre
#43
Salut Thierry,

Après avoir lu tout tes documents hier j'ai conclu que ma méthode était bonne mais ça ne marchait pas... Après de nombreux reboot, reset, vérification de paramètres ç'est passé, le Vitogate a fini par trouver ma chaudière tout seul comme un grand. Pourtant je n'ai rien changé de significatif. Et il a retrouvé exactement les même paramètres que ce que m'avait indiqué le gars de Viessmman mais cette fois je n'ai plus d'erreurs Smile

Au finale je ne sais pas si c'est le reset total ou le fait que la détection automatique à malgré tout configuré quelque chose différemments mais ça a fonctionné. Le gars de Viessmman ne connaissait pas ce système de détection automatique avec le cable Ethernet, merci à vous pour l'info.

Par contre si je peux abuser j'ai encore une question :

Actuellement je ne vois pas comment la chaudière peut savoir si oui ou non il y a une demande. Je comprend donc que le Vitogate calcule une température de consigne comprise entre 16° et 31° selon les demandes des valves. J'envoi ensuite cette valeur à la chaudière via un groupe KNX. Le Vitogate me donne aussi une valeur pour la pompe mais je ne sais pas quoi faire avec cette valeur. Le module Theben me donne également un switch pour la pompe.

Le problème c'est que dans mon cas le circulateur n'est pas connecté sur un TOR mais qu'il est interne à la chaudière. Hors je ne vois aucun paramètres que je peux écrire dans ma chaudière pour activer/désactiver le circulateur. Par contre je peux changer le mode de la chaudière et mettre en ECS seulement mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne façon de faire.

Vous parlez plusieurs fois de controler le circulateur. Comment faites vous ? Ce circulateur est il externe ?

Merci

Antoine
Répondre
#44
Bonjour,

Pour le controle du circulateur, cela se fait en reliant le circulateur à un module TOR. C'est lui qui l'alimente lorsqu'il recoit une demande du module Theben. Donc dès qu'une zone à une demande (et sur une base que tu definie (exemple au dessus de 5 %)), il active le circulateur.

Si ton circulateur est relié directement à ta chaudiere, c'est celle ci qui le controle et le vitogate n'a aucun controle dessus. Lorsque tu es en mode chauffage + Eau, il allume le circulateur lorsque la pompe de la chaudiere se mets en marche. Donc il se débrouille très bien tout seul.

Maintenant il faut se poser la question de la nécessité du contrôle du circulateur. Est ce nécessaire? Pas forcement si tu n'en as qu'un. La chaudiere fait bien son boulot et active le circulateur lorsqu'il y en a besoin.
Par contre, personnellement, j'ai 3 circulateurs relié à un seul circuit (le chauffagiste l'a ainsi monté. Bon choix ou pas ? je n'ai pas les connaissance pour le contredire) mais j'ai aussi des parties qui sont inoccupés de temps en temps et que je passe en hors gel. Donc à chaque demande de chauffe d'une zone, cela allume les trois circulateurs alors que un ou deux aurait pu suffir et de ce fait chauffe les tuyaux de liaison sur certaines zones sans interets.
En contrôlant les circulateurs depuis les modules Thebens (chacun ne controlant que des vannes reliés à des circulateurs bien séparés), lorsque qu'une demande se fait sur les zones reliés au circulateur 1 et 2 mais aucune demande sur le réseau du circulateur 3, celui reste éteint.
Tu as un controle aussi sur le vitogate mais lui ne présente pas un grand interet dans mon cas car il mettrait en route tout les circulateurs donc à l'identique de la chaudiere (sauf à vouloir controler le temps de fonctionnement de ces circulateurs).

A plus

Thierry
Répondre
#45
Ok j'avais bien compris alors.

En effet pas de contrôle direct dans mon cas. Je constate que quand la demande de chauffage est nul partout le Vitogate envoi une consigne assez basse (16°) et dans ce cas le circulateur s'arrête de temps en temps, mais pas systématiquement alors que le Theben lui ferme toute les vannes si la demande est nul. Le problème c'est que le circulateur pousse du coup de l'eau contre un mur puisque tout est fermé. Je sais qu'il y a un bypass pour l'empêcher de bloquer. (Pour la petit histoire le chauffagiste de mon frère a oublié le bypass et son circulateur faisait pété les fusibles chaque fois que les vannes se fermaient).

Mais de tout façon c'est une question à poser à mon contact chez Viessmman je pense Smile Je vous tiendrais au courant pour les archives au cas ou j'obtiens une info interessante.
Répondre
#46
(02/12/2018, 13:17:30)Pengouin a écrit : Ok j'avais bien compris alors.

En effet pas de contrôle direct dans mon cas. Je constate que quand la demande de chauffage est nul partout le Vitogate envoi une consigne assez basse (16°) et dans ce cas le circulateur s'arrête de temps en temps, mais pas systématiquement alors que le Theben lui ferme toute les vannes si la demande est nul. Le problème c'est que le circulateur pousse du coup de l'eau contre un mur puisque tout est fermé. Je sais qu'il y a un bypass pour l'empêcher de bloquer. (Pour la petit histoire le chauffagiste de mon frère a oublié le bypass et son circulateur faisait pété les fusibles chaque fois que les vannes se fermaient).

Mais de tout façon c'est une question à poser à mon contact chez Viessmman je pense Smile Je vous tiendrais au courant pour les archives au cas ou j'obtiens une info interessante.

Bonjour,

Merci pour ce fil de discussion qui m'a permit d'installer la nouveau Vitogate 200 en lieu et place de l'ancien.
Je n'ai pas vraiment eu de détection automatique, même si le système à trouver des références "de devices" qu'il m'a fallu inscrire manuellement dans la configuration.
je n'arrivais pas à terminer ma programmation, mais je n'avais pas sélectionné dans Ets5 le Vitogate comme passerelle.
Je me pose encore quelques questions sur la correspondance des différentes valeurs retournés notamment par rapport à l'ancien Vitogate.
Ou encore sur le rôle d'une température de consigne "set room temperature" sur le "heating circuit 1".
Dans mon cas, j'ai un seul circuit avec 14 "rooms".
A noter également que s'il est souhaitable de mettre un ByPass, il faut aussi le calibrer !

Si vous avez des doc complémentaire par rapport à vitogate.info, je suis preneur.

Encore merci pour vos discussions formatrices.

Cordialement.

Bertrand

PS: Vitodens 200W + Vitotronic 200 HO1B+ Vitosolic 100
A noter que le Vitogate 200 se trouve à environ 600€ TTC sans remises particulières.

Cordialement.
Répondre
#47
Bonjour à tous,

J'ai fait l'acquisition d'une chaudière Vitodens 200-W B2HB avec régulation Vitotronic HO2C (dernier modèle de la série au moment de la commande en Belgique) et je n'arrive pas à l'associer à mon Vitogate 200 (dernier modèle post 2016).

J'ai bien vérifié la configuration de la chaudière avec les paramètres LON repris dans ce sujet (numéro d'install etc. et celle ci reconnait bien le module vitogate en périphérique 98) mais impossible de passer avec succès l'étape "check devices control units" dans le plugin ETS (le bouton avec le rond rouge/vert/jaune). Le vitogate ne trouve jamais ma chaudière qui est pourtant en "system number 1 - subscriber number 1". J'ai mis à jour les datapoints en dernière version.

Je n'ai pas trouvé le manuel allemand du vitogate 200 qui décrit la configuration du plugin donc je ne sais pas comment est sensé fonctionné la détection automatique des paramètres de la chaudière et si cela pourrait changer quelque chose. J'ai bien connecté le cable LAN en plus du KNX, configuré le vitogate en passerelle IP (j'arrive à mettre à jour des appareils KNX via le vitogate) et puis appuyer sur "update subscribe list" et "record system configuration" mais je ne vois aucun effet.

Du coup je ne sais pas si le problème vient de ma régulation HO2C qui est trop récente (même si j'ai trouvé une page en allemand où quelqu'un de viessmann affirme qu'elle est maintenant prise en charge dans le dernier datapoint) ou alors si mon installation ne correspond pas à ce que j'ai configuré dans le plugin. J'ai ajouté la chaudière VScotHO1_200_11 et sélectionné manuellement un circuit M2 (mixer = vanne mélangeuse) pour mon chauffage sol connecté via bus KM + le boiler ECS, donc pas de circuit A1 vu que la chaudière ne sert qu'a chauffer le ballon et la vanne mélangeuse (ce qui correspond au paramètre 00:04 dans la chaudière)

De temps en temps pendant mes essais (genre cliquer sur "update subscriber list") le module LON passe en erreur et le LED du vitogate clignote rouge + message d'erreur sur la chaudière. Lorsque je retire la prise du vitogate et reconnecte, le LED redevient vert et plus d erreur sur la chaudière...

Bref inutile de dire que le chauffagiste est complètement largué et que je dois lui expliquer moi même comment cela fonctionne, donc je compte un peu sur votre expérience pour la bonne marche à suivre pour la configuration du plugin, genre dans quelle séquence il faut ajouter les choses, et pour les vannes KNX je me demandais aussi à quoi correspondent les numéros de circuits de chauffage (dans mon cas avec la vanne mélangeuse M2 je dois utiliser le circuit de chauffage 2 ?)

D'avance merci !

Bien à vous,
Laurent
Répondre
#48
Dans mon cas, J'ai du ajouter une carte électronique dans la machine pour interfacer mon vitogate avec la vitotronic… mais je ne l'ai pas encore mis en service (le vitogate).

Je suis en train de regarder, et une question se pose, il semblerait que le vitogate ne connaisse que les vannes proportionnelles, pas les tout ou rien, donc pas de regul en PI PWM... cad dire que le vitogate attends des % alors que les vannes tout ou rien fonctionnent en 0 ou 1 … Si quelqu'un pouvait confirmer / infirmer ?
Répondre
#49
Joel tu parles des objets dont le numéro est supérieur à 1000 ?
Si tel est le cas, normalement ton régulateur PI va faire une demande en % (sur un byte) au contrôleur d'électrovanne et c'est cette valeur qu'il faut renseigner dans la vitogate.
Ensuite c'est ton actionneur d'électrovanne qui va "convertir" ce % en temps d'ouverture et de fermeture en fonction de plusieurs éléments comme la durée du cycle, les éventuelles limitations, ect ......
Par exemple sur un HMT12 de Theben il s'agit des objets 0 à 11. Sur un HMT12S il s'agit des objets 1, 21, 41, 61, .....
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#50
Oui je parle des objets supérieurs a 1000 sur le vitogate.
Mes Thermostats Zennio permettent de choisir entre PI avec % pour les vannes proportionnelles et en PWM pour les vanne tout ou rien (il utilise alors un bit) puis cette valeur est envoyé a l'actionneur d'électrovannes (zennio heatingbox) qui attend un byte ou un bit en fonction du type d'électrovanne.
Donc j'ai bien peur d'avoir un vitogate qui sert a rien !
Répondre