Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Help me!!
#1
Bonsoir à tous.

Je ne suis pas un grand pro du knx mais j'essaye de me débrouiller!...
J'ai un soucis sur mon installation, à savoir:

Je veux pouvoir éteindre l'ensemble de mon séjour via la touche supplémentaire de mon inter 8 touches + centre.
Jusque là pas de problème, j'ai créer une adresse de groupe avec l'ensemble de mes canaux de mon TOR et ma touche supplémentaire en commutation avec télégramme OFF

Mon problème est que quand je veux rallumer zone par zone, j'ai besoin d'appuyer 2 fois car mon premier appui n'enclenche rien....
Je pense que c'est un problème d'acquittement mais je ne trouve pas...

Merci d'avance pour vos infos!!
Répondre
#2
Bonjour
qu as tu programmé sur les autres boutons ?
Répondre
#3
(30/01/2020, 06:05:14)fabric24 a écrit : Bonjour
qu as tu programmé sur les autres boutons ?
Bonjour!
Il y a mes zones d'éclairage, en fonction BP (telerupteur). Peux être que de créer une adresse OFF Total n'est pas la bonne solution?

Merci
Répondre
#4
Si c'est la bonne solution. As-tu bien renseigné les retours d'état sur chaque bouton individuel ?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#5
J'ai donné l'explication ici
Répondre
#6
Thumbs Up 
(30/01/2020, 17:48:11)Ives a écrit : J'ai donné l'explication ici

Merci je vais essayer!!
Par contre afin de me coucher moins bête, GA c'est pour adresse de groupe ou il y a une autre signification?

Merci encore
Répondre
#7
Oui Group Address
Répondre
#8
(30/01/2020, 19:05:07)Ives a écrit : Oui Group Address

C'est top, tout fonctionne parfaitement!

merci beaucoup pour les infos!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)