Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
N148/22 et passage en multi connexion
#1
Bonjour,
J'ai enfin branché mon interface IP N148. Fonctionne nickel avec ETS
ou appli iphone pour pilotage (juste en essai de connexion), par
contre, je n'ai qu'une connexion possible.
J'ai tenté plusieurs fois la méthode proposée par Gilles pour le
passage en multiconnexion mais ce ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait il un truc et astuce pour m'aider à y arriver ?
Merci
Thierry
#2
On 29 oct, 13:51, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> J'ai enfin branché mon interface IP N148.
Est-ce qu'il ne faut pas une PA par tunnel ? (donc 4 PA au total ?)
#3
Heuu....
Si oui, je ne vois pas bien comment faire parce que dans la config, je n'ai rien vu à ce niveau (ou alors, je n'ai rien compris ce qui est tout a fait possible Big Grin )
Thierry
Le 29 oct. 2010 à 14:11, marc.assin a écrit :

> On 29 oct, 13:51, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
>> J'ai enfin branché mon interface IP N148.
> Est-ce qu'il ne faut pas une PA par tunnel ? (donc 4 PA au total ?)
#4
On 29 oct, 14:19, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Si oui, je ne vois pas bien comment faire
C'est que je me suis planté
Je n'ai pas de N148/22 et encore moins la doc, mon info est de
mémoire.
Je vais chercher sur un autre forum.
#5
On 29 oct, 14:19, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Si oui, je ne vois pas bien comment faire

Tu n'as pas la doc ?
Tu as déjà essayé de pousser sur le bouton "Prog" pendant 5 sec ?
#6
On 29 oct, 13:51, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
> Quelqu'un aurait il un truc et astuce pour m'aider à y arriver ?


"Note
For stable communication via KNXnet/IP Tunneling the
IP Interface must use a separate individual address for
each KNXnet/IP Tunneling connection. These
additional individual addresses must be different from
the individual address of the device and must not be
used by any other bus device. In ETS these individual
addresses should be reserved by proxy devices."

Et qui plus est, ce n'est pas 4 mais 5 tunnels !

"The IP Interface N148/22 provides up to five KNXnet/IP
Tunneling connections, allowing for e.g. simultaneous
configuration with ETS3 and operation of a
visualization."
#7
Merci Marc pour ces infos, je crois que je vais reprendre complètement la doc.
Je suis loin d'être un pro d'ETS mais je vais essayer d'aller plus loin.
Thierry

Le 29 oct. 2010 à 17:49, marc.assin a écrit :

> On 29 oct, 13:51, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote:
>> Quelqu'un aurait il un truc et astuce pour m'aider à y arriver ?
>
>
> "Note
> For stable communication via KNXnet/IP Tunneling the
> IP Interface must use a separate individual address for
> each KNXnet/IP Tunneling connection. These
> additional individual addresses must be different from
> the individual address of the device and must not be
> used by any other bus device. In ETS these individual
> addresses should be reserved by proxy devices."
>
> Et qui plus est, ce n'est pas 4 mais 5 tunnels !
>
> "The IP Interface N148/22 provides up to five KNXnet/IP
> Tunneling connections, allowing for e.g. simultaneous
> configuration with ETS3 and operation of a
> visualization."
#8
On 29 oct, 19:00, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Merci Marc pour ces infos

Rectification (maintenant que j'ai trouvé la doc) ce n'est pas le
"Prog" button mais le "learning" button qu'il faut garder enfoncé plus
de 5 sec mais moins de 10 sec.
Te faut un chronomètre maintenant pour programmer du KNX ;-)

"The automatic address assignment for KNXnet/IP
Tunneling and ObjectServer is started when the
learning button is pressed during normal operation for
more than 5 seconds but less than 10 seconds. The
programming LED flashes during the address
assignment process."


Atteindre :