Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
Bonjour,
J'ai un variateur MDT AKD-0401.02 qui varie "aléatoirement" la lampe branchée sur une des sorties, c'est à dire qu'au bout d'un certain temps d'allumage, le variateur descends la l'intensité d'1 ou 2 crans. J'ai d'abord pensé au mode jour/nuit, mais il était désactivé, du coup je sais pas trop pourquoi ça fait ça (j'ai pas encore cherché à debugger non plus).
Bref quelqu'un a-t'il une idée ?
Messages : 3,374
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Utiliser le mode diagnostic (moniteur d'adresses) en filtrant les GA de ce participant et laisser tourner pour identifier le télégramme qui provoque cette baisse de luminosité.
Messages : 1,773
Sujets : 47
Inscription : Dec 2014
Avant de mettre en cause le MDT, commence par changer la lampe pour voir si le phénomène ne vient pas d'une ampoule défectueuse.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Messages : 36
Sujets : 7
Inscription : Jun 2011
De quel type de lampes s'agit-il ?
J'ai eu le même problème avec des Dimmer Merten quand la puissance demandée n'était pas suffisante, par exemple si il y a un nombre trop faible de lampes LED.
En remplaçant une des lampes par une halogène ça permettrait de voir si le problème est lié à ça.
Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
Si je me rappelle bien c'est les Osram LED E27 7.5W Dimmable A60 Parathom Retrofit Classic.
Je vais essayer pour le télégramme, mais j'y crois pas trop, c'est arrivé à chaque fois à des moments où personne n'utilisait aucun interrupteur ou appareil KNX (genre quand on est dans le lit...).
Messages : 36
Sujets : 7
Inscription : Jun 2011
Dans mon cas ça dimmait aléatoirement quand c'était alllumé uniquement.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
(20/12/2020, 18:07:36)phico a écrit : Dans mon cas ça dimmait aléatoirement quand c'était alllumé uniquement.
Bonjour
Si le niveau mini n est pas programmé, il peut penser que c est éteint alors que le variateur alimente toujours les led
Mettre un peu plus que le minimum obtenu en baissant car la led à besoin de plus pour s allumer
Messages : 132
Sujets : 0
Inscription : May 2020
bête question : cela arrive-t-il à heure fixe ?
France ou Belgique ? en Belgique, il y a parfois des communications CPL sur les lignes par le gestionnaire et c'est normalement tout le temps à la même heure... et cela peut amener des perturbations sur certains luminaires.
Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
18/01/2021, 20:38:17
(Modification du message : 18/01/2021, 20:40:54 par liohau.)
Bon après avoir passé quelques semaines avec l'autre ampoule je n'ai plus le problème... Ce sont aussi des Osram Parathom, mais le blanc neutre.
En gros avant :
Ampoule LED E27 7.5W Dimmable A60 Osram Parathom Retrofit Classic - Tº de lumière : Blanc Extra Chaud
Après :
Ampoule LED E27 7.5W Dimmable A60 Osram Parathom Retrofit Classic - Tº de lumière : Blanc Neutre
Bref incompréhensible